В ходе ремонта квартиры поменяли всю проводку, но из-за того что в спальне уже был сделан потолок, отец сказал горе электрикам оставить провода в спальне как есть. А в спальне был общий медный провод на 1.5, который шел и на свет и на розетки. Я думал, что вся спальна будет подключена к автомату на свет остальной квартиры, но эти человеки взяли и подключили всю спальню к розеткам остальной квартиры, к которым подходит провод на 2.5. То есть от одного автомата запитаны как провода на 2.5 так и на 1.5. По логике вещей нужно ставить автомат на 10а, но тогда большая часть розеток в квартире будут примерно на 2.5 кВт. Что же делать? Обои поклеены уже, отец не даст раздолбить стену.
И еще. Эти человеки поставили два УЗО на 25а и еще один на 16а. А теперь самое интересное: УЗО они поставили вместо Дифавтомата!!! Мало того, что напоминалку неправильную выбрали, так еще УЗО от дифа не отличают, при том что вся закупка на проводку делалось вместе с ними под их чутким руководство. Сегодня хоть добавил автоматы к этим УЗО. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
на 1,5 меди можно поставить 16 А., если, конечно, там есть эти 1,5 мм2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Вы не написали какие автоматы выключения установили. Почему они выбрали неправильную "номиналку"? УЗО берут на порядок выше чем АВ, у вас сечение 2.5 мм2, это 27 ампер. Значит автоматы должны стоять меньше 25, не больше. А про спальню, действительно автоматы нужно устанавливать с расчетом на проводник минимального сечения, 1.5 мм2 это 19 ампер, значит автомат должен быть на 16, но это мало для всей квартиры (до 4.1 кВт), остается просто не нагружать сильными приборами комнату.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО берут на порядок выше чем АВ не обязательно Что же делать? Обои поклеены уже, отец не даст раздолбить стену. поставить небольшой бокс с автоматом на 1,5-ку по сечению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вы не написали какие автоматы выключения установили. Почему они выбрали неправильную "номиналку"? УЗО берут на порядок выше чем АВ, у вас сечение 2.5 мм2, это 27 ампер. Значит автоматы должны стоять меньше 25, не больше. А про спальню, действительно автоматы нужно устанавливать с расчетом на проводник минимального сечения, 1.5 мм2 это 19 ампер, значит автомат должен быть на 16, но это мало для всей квартиры (до 4.1 кВт), остается просто не нагружать сильными приборами комнату. Спасибо за ответ. Есть три группы проводов, две из которых 2.5 и одна на 1.5 Они на каждый 2.5 поставили УЗО на 25а, и на 1.5 УЗО на 16а, думая что эти УЗО это дифы, то есть проводку вообще не защитили, автоматы я добавил. Человеку обычному такое простительно, но электрикам нет. Этож азы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Спасибо за ответ. Есть три группы проводов, две из которых 2.5 и одна на 1.5 Они на каждый 2.5 поставили УЗО на 25а, и на 1.5 УЗО на 16а, думая что эти УЗО это дифы, то есть проводку вообще не защитили, автоматы я добавил. Человеку обычному такое простительно, но электрикам нет. Этож азы. Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии. УЗО должно стоять на номинальный ток больше либо равно номинального тока автоматического выключателя. верхней планки здесь нет. имеет значение только ток небаланса- в зависимости от того, куда и зачем его ставят. вместо дифференциальных автоматов можно поставить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который, навскидку, стоил у нас около 500 р. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии. Скажите правильно сделал? на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16) а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Скажите правильно сделал? на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16) а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать автоматический выключатель выбирается по условию: его номинальный ток должен быть меньше либо равен номинальному току отходящего провода. если отходит медь 2,5- максимум- 25 Ампер, если отходит медь 1,5- максимум- 16 Ампер. можно меньше, лишь бы не больше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Скажите правильно сделал? на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16) а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать Правильно, смотрите прикрепление, автоматы должны быть на меньший ампераж чем максимальный допустимый кабеля. Если поменяете автомат будет 16*220=3.520 кВт на все розетки, если вам достаточно, то меняйте. Но даже компьютер (~600), стиральную машинку (~800) и чайник (~2200) уже нельзя будет вместе включить, не говоря уже о том, что на некоторое оборудование нужно устанавливать отдельную линию. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать Что Вы в спальне собираетесь такое мощное (4кВт и более) включать на длительное время? Если ничего, то пусть висит себе спокойно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.7.2019, 0:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Скажите правильно сделал? вообщето розетки обычно сделаны на 16 ампер, в смысле сама розетка больше 16 ампер не должна выдержать. Бросте вы фигней заниматся поставте на эту линию автомат на 16 ампер и живите спокойно. Что вы себе проблему выдумали. То УЗО вам вместо ДИФА поставили. Да 50% в России живет без УЗО а 30% вместо автоматов жучки стоят. Кстати я УЗО доверяю больше чем ДИФУ правда автомат приходится дополнительно ставить.на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16) а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать вместо дифференциальных автоматов можно поставить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который, навскидку, стоил у нас около 500 р. Это одно и тоже, АВДТ и есть Дифавтомат. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |