Расчет номинала автомата в сети с разным сечением проводов , Потратили не мало денег, а выхлопа ноль

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.7.2019, 22:02
Сообщение #1





Гости






В ходе ремонта квартиры поменяли всю проводку, но из-за того что в спальне уже был сделан потолок, отец сказал горе электрикам оставить провода в спальне как есть. А в спальне был общий медный провод на 1.5, который шел и на свет и на розетки. Я думал, что вся спальна будет подключена к автомату на свет остальной квартиры, но эти человеки взяли и подключили всю спальню к розеткам остальной квартиры, к которым подходит провод на 2.5. То есть от одного автомата запитаны как провода на 2.5 так и на 1.5. По логике вещей нужно ставить автомат на 10а, но тогда большая часть розеток в квартире будут примерно на 2.5 кВт. Что же делать? Обои поклеены уже, отец не даст раздолбить стену.

И еще. Эти человеки поставили два УЗО на 25а и еще один на 16а. А теперь самое интересное: УЗО они поставили вместо Дифавтомата!!! Мало того, что напоминалку неправильную выбрали, так еще УЗО от дифа не отличают, при том что вся закупка на проводку делалось вместе с ними под их чутким руководство. Сегодня хоть добавил автоматы к этим УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



на 1,5 меди можно поставить 16 А., если, конечно, там есть эти 1,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Вы не написали какие автоматы выключения установили. Почему они выбрали неправильную "номиналку"? УЗО берут на порядок выше чем АВ, у вас сечение 2.5 мм2, это 27 ампер. Значит автоматы должны стоять меньше 25, не больше. А про спальню, действительно автоматы нужно устанавливать с расчетом на проводник минимального сечения, 1.5 мм2 это 19 ампер, значит автомат должен быть на 16, но это мало для всей квартиры (до 4.1 кВт), остается просто не нагружать сильными приборами комнату.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2019, 22:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:15) *
УЗО берут на порядок выше чем АВ

не обязательно

Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 22:02) *
Что же делать? Обои поклеены уже, отец не даст раздолбить стену.

поставить небольшой бокс с автоматом на 1,5-ку по сечению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.7.2019, 22:26
Сообщение #5





Гости






Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:15) *
Вы не написали какие автоматы выключения установили. Почему они выбрали неправильную "номиналку"? УЗО берут на порядок выше чем АВ, у вас сечение 2.5 мм2, это 27 ампер. Значит автоматы должны стоять меньше 25, не больше. А про спальню, действительно автоматы нужно устанавливать с расчетом на проводник минимального сечения, 1.5 мм2 это 19 ампер, значит автомат должен быть на 16, но это мало для всей квартиры (до 4.1 кВт), остается просто не нагружать сильными приборами комнату.


Спасибо за ответ.
Есть три группы проводов, две из которых 2.5 и одна на 1.5
Они на каждый 2.5 поставили УЗО на 25а, и на 1.5 УЗО на 16а, думая что эти УЗО это дифы, то есть проводку вообще не защитили, автоматы я добавил. Человеку обычному такое простительно, но электрикам нет. Этож азы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 21:24) *
не обязательно

Читал, что это необходимо так как автоматический выключатель не мгновенно реагирует на ненормальные условия и узо может прийти в негодность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.7.2019, 22:30
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 22:26) *
не обязательно


поставить небольшой бокс с автоматом на 1,5-ку по сечению


Нельзя, провода от спальный сварены и под штукатуркой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 21:26) *
Спасибо за ответ.
Есть три группы проводов, две из которых 2.5 и одна на 1.5
Они на каждый 2.5 поставили УЗО на 25а, и на 1.5 УЗО на 16а, думая что эти УЗО это дифы, то есть проводку вообще не защитили, автоматы я добавил. Человеку обычному такое простительно, но электрикам нет. Этож азы.

Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:41
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:34) *
Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии.

УЗО должно стоять на номинальный ток больше либо равно номинального тока автоматического выключателя. верхней планки здесь нет. имеет значение только ток небаланса- в зависимости от того, куда и зачем его ставят.
вместо дифференциальных автоматов можно поставить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который, навскидку, стоил у нас около 500 р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.7.2019, 22:41
Сообщение #10





Гости






Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:34) *
Не для себя делают, халтура встречается везде. А тут к тому же УЗО значительное дешевле дифференциальных автоматов. Автоматы конечно необходимы, хорошо, что добавили, главное что бы они отключали до преодоления максимально допустимого тока по линии.


Скажите правильно сделал?
на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер
на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16)
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 22:46
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 22:41) *
Скажите правильно сделал?
на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер
на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16)
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать

автоматический выключатель выбирается по условию: его номинальный ток должен быть меньше либо равен номинальному току отходящего провода. если отходит медь 2,5- максимум- 25 Ампер, если отходит медь 1,5- максимум- 16 Ампер. можно меньше, лишь бы не больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 22:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 22:41) *
Скажите правильно сделал?
на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер
на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16)
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать

Правильно, смотрите прикрепление, автоматы должны быть на меньший ампераж чем максимальный допустимый кабеля.
Если поменяете автомат будет 16*220=3.520 кВт на все розетки, если вам достаточно, то меняйте. Но даже компьютер (~600), стиральную машинку (~800) и чайник (~2200) уже нельзя будет вместе включить, не говоря уже о том, что на некоторое оборудование нужно устанавливать отдельную линию.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2019, 23:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 22:29) *
Читал

в каких правилах?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.7.2019, 23:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 22:41) *
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать

Что Вы в спальне собираетесь такое мощное (4кВт и более) включать на длительное время?
Если ничего, то пусть висит себе спокойно.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.7.2019, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.7.2019, 12:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.7.2019, 22:41) *
Скажите правильно сделал?
на свет провод 1.5 автомат на 10 ампер
на розетки провод 2.5 автомат на 20 (думаю поменять на 16)
а вот со спальней, которая весит сейчас на автомате на 20а вместе с розетками, не знаю что делать
вообщето розетки обычно сделаны на 16 ампер, в смысле сама розетка больше 16 ампер не должна выдержать. Бросте вы фигней заниматся поставте на эту линию автомат на 16 ампер и живите спокойно. Что вы себе проблему выдумали. То УЗО вам вместо ДИФА поставили. Да 50% в России живет без УЗО а 30% вместо автоматов жучки стоят. Кстати я УЗО доверяю больше чем ДИФУ правда автомат приходится дополнительно ставить.

Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 22:41) *
вместо дифференциальных автоматов можно поставить АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который, навскидку, стоил у нас около 500 р.

Это одно и тоже, АВДТ и есть Дифавтомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения