Замена проводки в частном доме

Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 16:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Хочу произвести полную замену проводки в старом частном доме (заземление отсутствует). Полазив по интернету пришел к выводу, что подключение должно быть такое, но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). Заранее благодарю за помощь.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 16:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Делайте сразу заземление/контур. Что мешает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 24.7.2019, 17:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если у вас все групповые линии защищены УЗО на 30 мА, то УЗО на 300 мА вообще бесполезная вещь в щите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 18:44
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



мне кажется- много лишнего. а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(просто Гоша @ 24.7.2019, 15:35) *
Делайте сразу заземление/контур. Что мешает?

Придется убирать тротуарное покрытие и его основу для прокладки кабеля, покупать саму систему, другой кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2019, 19:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:44) *
а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ?

точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете?

Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 16:05) *
но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения).



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:28
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 17:44) *
мне кажется- много лишнего. а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ?

Счётчик? В щитке от которого идёт фаза и ноль, я обозначил на чертеже сверху, в том же щитке и АВ стоит, но это не меняет сути. По поводу схемы я не знаю о чём вы, я не собираюсь менять счётчик или кабели к нему, тут нагрузка до 11 кВт получается, не много ведь.

Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 18:19) *
точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете?

Я читаю вопросы, вы мне объясните как это влияет на вопрос о корректном подключении? Я могу описать и проект, каких сечений кабели использую, но от этого схема другая не станет. По потреблению я уже давно просчитал, будет более чем достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.7.2019, 19:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:09) *
Придется убирать тротуарное покрытие и его основу для прокладки кабеля, покупать саму систему, другой кабель.

Хозяин - барин. Наше дело предложить. А что за "система"?

Цитата
каких сечений кабели использую ...
Это тож интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(просто Гоша @ 24.7.2019, 19:30) *
Хозяин - барин. Наше дело предложить. А что за "система"?

Спасибо за предложение. Я писал о готовой системе заземления, ссылки не могу приложить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:40
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:28) *
Счётчик? В щитке от которого идёт фаза и ноль, я обозначил на чертеже сверху, в том же щитке и АВ стоит, но это не меняет сути. По поводу схемы я не знаю о чём вы, я не собираюсь менять счётчик или кабели к нему, тут нагрузка до 11 кВт получается, не много ведь.


Я читаю вопросы, вы мне объясните как это влияет на вопрос о корректном подключении? Я могу описать и проект, каких сечений кабели использую, но от этого схема другая не станет. По потреблению я уже давно просчитал, будет более чем достаточно.

Я просто хотел бы видеть точную схему электроснабжения Вашего дома, начиная от отпайки от отпаечной опоры. а пока я этого не вижу- я не могу предметно ничего сказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(просто Гоша @ 24.7.2019, 19:32) *
Это тож интересно.

ПВ-3нгд 16 мм2 от щитка и до последних автоматических выключателей, от них уже ВВГнг-LS сечением 2.5 для розеток и 1.5 для освещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:48
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 19:19) *
точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете?

меня не интересует расчётный учёт всей ТП. меня интересует расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и схема подключения от отпаечной опоры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:49
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 19:40) *
Я просто хотел бы видеть точную схему электроснабжения Вашего дома, начиная от отпайки от отпаечной опоры. а пока я этого не вижу- я не могу предметно ничего сказать.

К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году (когда его ставили), от него к пробкам тоже.

Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 24.7.2019, 19:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 19:52
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:49) *
К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году, от него к пробкам тоже.

чтобы Вам дать правильный ответ на поставленный Вами вопрос, а также с точки зрения на предмет правилам и нормам, действующим в электроэнергетике- Вам необходимо владеть информацийе в полном объёме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 19:55
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 18:52) *
чтобы Вам дать правильный ответ на поставленный Вами вопрос, а также с точки зрения на предмет правилам и нормам, действующим в электроэнергетике- Вам необходимо владеть информацийе в полном объёме.

Спасибо. Я так понимаю узнать я могу лишь оставив заявление у поставщика услуги? Если можно, напишите, пожалуйста, какую информацию нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2019, 20:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:28) *
вы мне объясните

это было не Вам

Цитата(электроник1 @ 24.7.2019, 19:48) *
меня интересует расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора

и как он влияет на выбор и компоновку защиты?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.7.2019, 20:42
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 19:55) *
Спасибо. Я так понимаю узнать я могу лишь оставив заявление у поставщика услуги? Если можно, напишите, пожалуйста, какую информацию нужно.

ну сфоткайте, хотя бы, как и откуда осуществляется подключение, как выглядит заземление, что идёт дальше. чем больше информации- тем понятнее.

Цитата(с2н5он @ 24.7.2019, 20:07) *
и как он влияет на выбор и компоновку защиты?

Я объяснил- что меня интересует- расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и схема подключения от отпаечной опоры.
меня уже удивляет, что уж от кого-кого, а от Вас я читаю такое. это же- фундаментальные понятия...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2019, 20:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



электроник1, так может быть ответите на поставленный вопрос?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.7.2019, 21:07
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3946
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Александр Ульяненко @ 24.7.2019, 16:05) *
Хочу произвести полную замену проводки в старом частном доме (заземление отсутствует). Полазив по интернету пришел к выводу, что подключение должно быть такое, но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). Заранее благодарю за помощь.


100 лет на двух пробках работало и все было нормально без каких либо сомнений.
Как задумал так и делай. Все будет работать, только будь готов к тому, что сети не идеальные и при скачках напряжения или мелких утечках будут срабатывать установленные "фитюльки" (РН и УЗО). Придешь, а света нет...В конце концов тебя это зае..т и, рано или поздно, ты их все равно выкинешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ульяне...
сообщение 24.7.2019, 21:16
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.7.2019
Пользователь №: 55956



Цитата(Dimka1 @ 24.7.2019, 21:07) *
100 лет на двух пробках работало и все было нормально без каких либо сомнений.
Как задумал так и делай. Все будет работать, только будь готов к тому, что сети не идеальные и при скачках напряжения или мелких утечках будут срабатывать установленные "фитюльки" (РН и УЗО). Придешь, а света нет...В конце концов тебя это зае..т и, рано или поздно, ты их все равно выкинешь.

Спасибо. У меня сейчас стоит реле, нормально работает, может пару раз на месяц отключить при скачках выше/ниже заданных мною пределов. Про работу УЗО не в курсе, как оно будет. А вот за саму медную проводку опасаюсь, так как она уже отжила положенные по теперешним нормам сроки годности (30 лет), хоть и работает, но лучше заменить, дабы не случилось огромных проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения