Хочу произвести полную замену проводки в старом частном доме (заземление отсутствует). Полазив по интернету пришел к выводу, что подключение должно быть такое, но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). Заранее благодарю за помощь.
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Делайте сразу заземление/контур. Что мешает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если у вас все групповые линии защищены УЗО на 30 мА, то УЗО на 300 мА вообще бесполезная вещь в щите
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
мне кажется- много лишнего. а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ? точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете? но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
мне кажется- много лишнего. а где расчётный учёт? а где схеиа от ВЛЭП-0,4/0,22 кВ? Счётчик? В щитке от которого идёт фаза и ноль, я обозначил на чертеже сверху, в том же щитке и АВ стоит, но это не меняет сути. По поводу схемы я не знаю о чём вы, я не собираюсь менять счётчик или кабели к нему, тут нагрузка до 11 кВт получается, не много ведь. точно!!!!! а где схема ТП, питающей ВЛ-6/10, ПС 110/35/10(6) Вы вопрос читаете? Я читаю вопросы, вы мне объясните как это влияет на вопрос о корректном подключении? Я могу описать и проект, каких сечений кабели использую, но от этого схема другая не станет. По потреблению я уже давно просчитал, будет более чем достаточно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Счётчик? В щитке от которого идёт фаза и ноль, я обозначил на чертеже сверху, в том же щитке и АВ стоит, но это не меняет сути. По поводу схемы я не знаю о чём вы, я не собираюсь менять счётчик или кабели к нему, тут нагрузка до 11 кВт получается, не много ведь. Я читаю вопросы, вы мне объясните как это влияет на вопрос о корректном подключении? Я могу описать и проект, каких сечений кабели использую, но от этого схема другая не станет. По потреблению я уже давно просчитал, будет более чем достаточно. Я просто хотел бы видеть точную схему электроснабжения Вашего дома, начиная от отпайки от отпаечной опоры. а пока я этого не вижу- я не могу предметно ничего сказать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
Я просто хотел бы видеть точную схему электроснабжения Вашего дома, начиная от отпайки от отпаечной опоры. а пока я этого не вижу- я не могу предметно ничего сказать. К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году (когда его ставили), от него к пробкам тоже. Сообщение отредактировал Александр Ульяненко - 24.7.2019, 19:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
К сожалению я не владею такой информацией, счётчик стоит до 60 Ампер, проводка к нему менялась в 2005 году, от него к пробкам тоже. чтобы Вам дать правильный ответ на поставленный Вами вопрос, а также с точки зрения на предмет правилам и нормам, действующим в электроэнергетике- Вам необходимо владеть информацийе в полном объёме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
чтобы Вам дать правильный ответ на поставленный Вами вопрос, а также с точки зрения на предмет правилам и нормам, действующим в электроэнергетике- Вам необходимо владеть информацийе в полном объёме. Спасибо. Я так понимаю узнать я могу лишь оставив заявление у поставщика услуги? Если можно, напишите, пожалуйста, какую информацию нужно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вы мне объясните это было не Вам меня интересует расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и как он влияет на выбор и компоновку защиты? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Спасибо. Я так понимаю узнать я могу лишь оставив заявление у поставщика услуги? Если можно, напишите, пожалуйста, какую информацию нужно. ну сфоткайте, хотя бы, как и откуда осуществляется подключение, как выглядит заземление, что идёт дальше. чем больше информации- тем понятнее. и как он влияет на выбор и компоновку защиты? Я объяснил- что меня интересует- расчётный учёт отдельно взятого домовладения автора и схема подключения от отпаечной опоры. меня уже удивляет, что уж от кого-кого, а от Вас я читаю такое. это же- фундаментальные понятия... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
электроник1, так может быть ответите на поставленный вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Хочу произвести полную замену проводки в старом частном доме (заземление отсутствует). Полазив по интернету пришел к выводу, что подключение должно быть такое, но есть сомнения с размещением реле напряжения и использовании однополюсных автоматических выключателей вместо двойных (1P+N) (в интернете по этому поводу разные мнения). Заранее благодарю за помощь. 100 лет на двух пробках работало и все было нормально без каких либо сомнений. Как задумал так и делай. Все будет работать, только будь готов к тому, что сети не идеальные и при скачках напряжения или мелких утечках будут срабатывать установленные "фитюльки" (РН и УЗО). Придешь, а света нет...В конце концов тебя это зае..т и, рано или поздно, ты их все равно выкинешь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55956 ![]() |
100 лет на двух пробках работало и все было нормально без каких либо сомнений. Как задумал так и делай. Все будет работать, только будь готов к тому, что сети не идеальные и при скачках напряжения или мелких утечках будут срабатывать установленные "фитюльки" (РН и УЗО). Придешь, а света нет...В конце концов тебя это зае..т и, рано или поздно, ты их все равно выкинешь. Спасибо. У меня сейчас стоит реле, нормально работает, может пару раз на месяц отключить при скачках выше/ниже заданных мною пределов. Про работу УЗО не в курсе, как оно будет. А вот за саму медную проводку опасаюсь, так как она уже отжила положенные по теперешним нормам сроки годности (30 лет), хоть и работает, но лучше заменить, дабы не случилось огромных проблем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |