Добрый день!
Друзья, помогите пожалуйста, поскольку не сталкивался с таким вопросом.
В проекте на реклоузер 10 кВ установлены 3 ТН с одной вторичной обмоткой.
Так вот, одна и та же обмотка используется и для цепей ком.учета и для собственных нужд реклоузера.
Сетевая завернула проект ссылаясь на п. 1.5.22 и пишет о том, что собственные нужды(обогрев, связь и т.п.) необходимо выполнить от трансформатора собственных нужд.
Друзья, подскажите пожалуйста, кто прав и на что мне ссылаться при общении с сетевой?
Заранее - благодарю!

Сообщение отредактировал nvn - 23.7.2019, 10:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.7.2019, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО сетевая компания права. Должен быть ТВП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn
сообщение 23.7.2019, 11:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.8.2010
Пользователь №: 19077



Спасибо, но ни один пункт ПУЭ не запрещает использовать вторичную обмотку ТН для иных нужд.
Даже сам ТН не определяется как "измерительный", просто ТН.
А что такое "ТВП"(с)? =)

Сообщение отредактировал nvn - 23.7.2019, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.7.2019, 13:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Даже сам ТН не определяется как "измерительный", просто ТН.

если ТН используеться для учёта то он уже измерительный. Нет разве
Цитата
А что такое "ТВП"(с)? =)

немног не правильно написал абревиатуру ТСН трансформатор собственных нужд (ТВП это украинская абревиатура)
Цитата
но ни один пункт ПУЭ не запрещает использовать вторичную обмотку ТН для иных нужд

да, но есть пункт в пуэ который говорит, что нагрузка на ТН должна быть такой которая не выводит его из класса точности. Если вы сможете доказать что нагрузка на ТН не превышает допустимую для класса точности то можно пободаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn
сообщение 23.7.2019, 14:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.8.2010
Пользователь №: 19077



Цитата(Shturman1 @ 23.7.2019, 13:02) *
если ТН используеться для учёта то он уже измерительный. Нет разве

немног не правильно написал абревиатуру ТСН трансформатор собственных нужд (ТВП это украинская абревиатура)

да, но есть пункт в пуэ который говорит, что нагрузка на ТН должна быть такой которая не выводит его из класса точности. Если вы сможете доказать что нагрузка на ТН не превышает допустимую для класса точности то можно пободаться.

Спасибо!
Запросил на заводе - изготовителе протокол испытаний на мой случай.
Получил подтверждение, что ТН в данном случае, будет работать в своем классе точности.
Сетевая согласилась, что допустим такой вариант, хотя и ссылается на практику, что такое у них впервые =)