![]() Предписание по ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Предписание по ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Добрый день. Пришло предписание с требованием смонтировать маслоприемники под каждым силовым трансформатором для аварийного слива масла. Есть ли какие то особые требования к маслоприемникам и должны ли они вмещать все 100% масла тр-ра?
Второе требование, выполнить ввод 10кВ и 0,4кВ на силовые трансформаторы согласно ПУЭ. Это как, вертикально? Или имеется в виду в кабель-каналах? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Диего - 22.7.2019, 11:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мощность?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
1000кВа
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если масла менее 1 тн. маслоприёмники не требуются
ПУЭ п.4.2.70 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора по вводам нужно спрашивать того, кто писал, если ссылаются на ПУЭ, д.б. указать конкретные пункты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
если масла менее 1 тн. маслоприёмники не требуются ПУЭ п.4.2.70 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора по вводам нужно спрашивать того, кто писал, если ссылаются на ПУЭ, д.б. указать конкретные пункты Спасибо! пункт ПУЭ 4.2.69 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
По стороне ВН - нет концевой муфты, кабель д.б закреплён - сделайте траверсу с учётом, что диаметр заземляющего проводника по стали 10мм.
Заземляющий проводник КЛ-10кВ подключен на корпус трансформатора и без наконечника Про строительную часть - вообще песец... Штукатурка, пол, стены... По периметру камеры сталь - внутренний контур. К нему двери гибким проводником, траверсы 10, 0,4, бак трансформатора. По НН - у Вас все 4 ААБЛ впараллель с другого конца? Что с другой стороны КЛ-0,4кВ? В принципе, запрета нет на КЛ-0,4 прямо с выводов трансформатора. Тут по току нужно смотреть. 1000кВА - 1444А по НН. С зажим-аппаратов выйти куском шины, а к нему кабельные наконечники не более двух под один болт. Там ещё голую жилу вроде видно... Опять же траверсу под кабели. Заземляющие проводники КЛ-,4 не видно.. Вывод N 0,4кВ заземлён? Малоуказательное стекло/окошко с какой стороны? Ну и маркировка жил Ж-З-К. Бирки на КЛ.. Сталь в чёрный цвет, сварочные швы в красный ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.7.2019, 16:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
По 10кВ концевые муфты присутствуют. На другой стороне по 0,4кВ(4 кабеля в параллель) ВР далее шинный мост на ШО59, затем все расходится по цехам ВЛ и КЛ. Нейтрали трансов заземлены. У одного тр-ра маслоуказатель сзади, я как понял, что при монтаже было так удобнее из-за расположения выводов 0,4кВ и 10кВ
Сообщение отредактировал Диего - 22.7.2019, 17:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Где защитные аппараты, коммутационные? Их что ли нет вообще?
![]() Цеплять кабель на выводы транса - это какой-то лютый писец... да и само помещение - реальный сарай... Сообщение отредактировал Ixtim - 22.7.2019, 18:59 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Защитные в помещении транса????
А куда цеплять???? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
По 10кВ концевые муфты присутствуют. На фото видно-перчатки нет (или ракурс такой?), видна пружинка заземления, отсутствует манжета, которая закрывает узел заземления. Муфта выполнена из того, что было..колхоз ![]() Цеплять кабель на выводы транса - это какой-то лютый писец.. А запрета на это нет. Просто сделать аккуратно. |
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Походу транс запихали в случайное помещение, лишь бы под крышу, там не соблюдаются никакие нормы. имхо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Подстанция примерно с 40х годов, трансы 80х. Из защиты АВМ10 и предохранители
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
А чтобы оно не решило нужны финансы, а директор отвечает с деньгами и дурак сделает.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |