Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник.. Г-н сочувствующий, может достаточно юлить ? ![]() Кабель лучше взять ВВГнг 3х10,0 Вы тут с какой целью присоветовали 3 проводника ? Чтобы подороже или чтобы раздельные N и РЕ вести ? В принципе, с кабелем 3х6 можно двумя проводниками 12 мм2 получить, однако на кой ? Щит в гараже - не транзитная коробка, все гаражное оборудование стопудово от него запитано будет, и учет общий в нем.. Там и логично выполнить разделение. А L и PEN, допустимые на ответвлении от ВЛ(ВЛИ), после гаражного щита уже не катят - не ответвление это. Да всё тоже самое, транзит ввода до дома. Ну, фантазер.. После вводного щита с учетом - это транзит ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2019, 15:01 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
... Цитата Г-н сочувствующий, может достаточно юлить ? Ох Олега , Олега ... Какой смысл мне юлить? Всё элементарно просто: Пришёл СИП 16,0 мм2 (Который не обсуждается) Дальше - 10,0 мм2 по меди. Выключено всё в гараже, имеем ввод только на дом. ВСЁ! Цитата Там и логично выполнить разделение. Совершенно верно, поэтому и поддержал предложение ТС о кабеле 3х10,0! За сим позвольте откланяться, к обсуждению этой темы возвращаться желания нет. В вопросы правильности монтажа щитков не лезу, там желающих хватает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ох Олега , Олега ... Какой смысл мне юлить? Тот же самый, что и в случае с возможностью искрения между корпусом ЭО и фаниной. ![]() Выключено всё в гараже, имеем ввод только на дом. Канешна ! Ни зарядку включить, ни для рукоделия никаких розеток.. и лучина в стенку втыкается ![]() Может ещё один кабель, уже от дома к гаражу, порекомендуете ? Ну и щиток понятно.. )) Цитата Олега: Там и логично выполнить разделение. Совершенно верно, поэтому и поддержал предложение ТС о кабеле 3х10,0! 1. ТС поведал о прочитанном в сетях (возможно в ваших постах)2. Если верно выполнить разделение в гаражном щитке и далее кабель 3х..., то какой может быть разговор про PEN и требование 10 мм2 ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ? Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2 Да всё тоже самое, транзит ввода до дома. абсолютно правильно- сечение совмещённого нулевого провода по меди- 10 мм2, по алюминию- 16 мм2. Ох Олега , Олега ... Какой смысл мне юлить? Всё элементарно просто: Пришёл СИП 16,0 мм2 (Который не обсуждается) Дальше - 10,0 мм2 по меди. Выключено всё в гараже, имеем ввод только на дом. ВСЁ! Совершенно верно, поэтому и поддержал предложение ТС о кабеле 3х10,0! За сим позвольте откланяться, к обсуждению этой темы возвращаться желания нет. В вопросы правильности монтажа щитков не лезу, там желающих хватает. а зачем делать разделение PEN-провода в 2 местах? так нельзя. это можно делать только в 1 месте. как правило это- ВУ или ВРУ. Я про СИП от дома до гаража сказал исключительно потому, что там нужна воздушная линия, а из соображений ветра и гололёда минимально допустимое сечение- 16 мм2. только поэтому- СИП. и причём не 2-жильный, а 4-жильный- т.е. разделение PEN на PE и N произошло в его щитке. как этот PEN разделился- его объединить больше нигде нельзя. это даже ПУЭ напрямую запрещено. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. на дом уже предложено 3х10,0 ... На дом вполне достаточно 3х6. Предложение г-на сочувствующего - безосновательно. Никакого PEN в составе кабеля не предвидится.Я про СИП от дома до гаража сказал исключительно потому, что там нужна воздушная линия, ... только поэтому- СИП. Г-н Гл.Энергетик, а без этого СИПа никак не обойтись ? (не говоря уж о том, что он проблемный по горючести)Вот наш главн.энергетик, к примеру, знает, что прокладку кабеля на тросе никто не отменял. Я спрашивал )). А в Волгограде воздушка (1,5м) без СИПа - моветон ? ![]() .. СИП. и причём не 2-жильный, а 4-жильный.. А кабель (лям.) в 3 жилки еще и дешевле обойдется..
Сообщение отредактировал Олега - 21.7.2019, 18:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
А где об этом говорится? Разделение выполнить в гаражном щитке, на дом уже предложено 3х10,0 ... Ну так во вводном устройстве уже есть присоединение потребителя. Соответственно- там должна быть ГЗШ. Значит, ни о каких других местах разделения, в т.ч. и о гараже, речь идти не может, поскольку в щитке на фотке нет этого разделения и есть 2 присоединения. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
На дом вполне достаточно 3х6. ... Это Вы батенька вперёд паровоза побежали! Цитата ... Никакого PEN в составе кабеля не предвидится. Это от Вашего воображения, для чего бы я трёхжилку советовал? Цитата Предложение г-на сочувствующего - безосновательно. Так приведите свои обоснования. В своих я исходил из сечения защитного проводника (об этом уже писал). Данных о мощности потребления в доме нет, если только вы экстрасенс или у Вас хрустальный шар имеется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Так там и повторного заземления нет! И шинки N, и шинки PE тоже нет! Этот щиток вообще весь надо переделывать, если по уму. там, если смотреть по уму, на фотке повторки и видно быть не должно, т. к. она должна быть на опоре, а щиток этот стоит не на опоре. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это Вы батенька вперёд паровоза побежали! Какого такого паровоза ? Расскажите про паровоз.Цитата Олега: ... Никакого PEN в составе кабеля не предвидится. Это от Вашего воображения, для чего бы я трёхжилку советовал? Интриган какой.. неужто в трехжилке PEN заведется ?Хрен поймешь г-на сочувствующего. То про разделение в гаражном щитке толковать начинает, то после этого щитка PEN собирается пользовать.. Не понятно, к чему бы там 3- жила ? Как-то все через одно место.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
там, если смотреть по уму, на фотке повторки и видно быть не должно, т. к. она должна быть на опоре, а щиток этот стоит не на опоре. То есть, в ваших краях с опоры до ВРУ потребителя прокладывают сразу три провода? И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует? И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так приведите свои обоснования. .. Данных о мощности потребления в доме нет, если только вы экстрасенс или у Вас хрустальный шар имеется. Я вижу у вас такой шар есть.. - бойко так свой любимы размер называете ![]() На вводной АВ взглянуть не пробовали ? ..В своих я исходил из сечения защитного проводника (об этом уже писал). Вы писали, что сечение совмещенного проводника должно быть не менее 10 мм2. При чем тут сечение защитного проводника ?В гаражном щите разделение, дальше L, N и защитный РЕ, все три жилки при деле.. Вам видятся 6 мм2 мелковатыми для РЕ ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. И повторное заземление на вводе у потребителя отсутствует? Сейчас господин ГЭ повторно объяснит собравшимся пенькам, что в обязанностях владельца частного дома - оборудование ближайшей опоры сетевой организации заземляющим устройством. А в своем щитке (на вводе) заземляющий провод необходимо резать.. недавняя темка.
И третий абзац п.1.7.61 ПУЭ не выполняется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Куда Вы кладёте партбилет, когда предлагаете населению сооружать новую проводку поперёк всех норм.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |