Вводной кабель в деревянный дом

Олега
сообщение 20.7.2019, 21:56
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Искра @ 20.7.2019, 21:53) *
Вопрос: вводной АВ 25А, какая медь 3х10?
Это "любимый размер" г-на Сочувствующего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.7.2019, 22:04
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) *
2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая?
3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав).

2. смените провайдера, ибо у Вас интернет не правильный... icon_wink.gif 3 уголка самое то, а с глубинным одиночным будете долго забивать свои денежки до нужного сопротивления...
3. можно, как альтернативу, поставить на фасаде дома бокс с автоматом или рубильником и перейти с СИПа на медь (в Вашем случае 3х6 за глаза) или сразу ВВГнг-LS закопать в трубе... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 21.7.2019, 7:05
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат...
Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 7:17
Сообщение #24





Гости






Цитата(Олега @ 20.7.2019, 21:56) *
Это "любимый размер" г-на Сочувствующего.

Да не при чём здесь "любимый размер"! Сечение СИП - 16,0 мм2, или, соответственно, 10 мм2 по меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2019, 7:30
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И медь с алюминием тоже не очень дружат.


Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2019, 8:37


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 7:59
Сообщение #26





Гости






Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) *
...

Цитата
Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая?

300 мм длины уголка будет недостаточно. Берите уголок 50х50х4,0 длиной три метра. Расположите их по прямой с расстоянием между уголками 3,5 метра. Про спец медный штырь забудьте.
Цитата
С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав).

Если будет сход снега (об этом я писал), металлорукав не спасёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 21.7.2019, 9:13
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 7:05) *
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат...
Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать.


А может помочь если с выхода второго автомата кинуть на корпус повтор?

Цитата(Roman D @ 21.7.2019, 7:30) *
И медь с алюминием тоже не очень дружат.


Да, тут пока меня в деревне не было, так баню подключили. Разведу это соединение широким автоматом или куплю наконечники.
Спасибо.

Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 7:59) *
300 мм длины уголка будет недостаточно. Берите уголок 50х50х4,0 длиной три метра. Расположите их по прямой с расстоянием между уголками 3,5 метра. Про спец медный штырь забудьте.

Если будет сход снега (об этом я писал), металлорукав не спасёт.


Про уголки спасибо.

Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает? по гаражу и в доме можно по металлорукаву(и если рукав к трубе перекрутить а потом к щиткам и получится заземление после заземления гаражного щитка)?

Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 9:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 9:35
Сообщение #28





Гости






Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 9:13) *
...

Цитата
Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает?

Об этом и речь! Труба обеспечит Вам механическую защиту и защиту от возгорания, поскольку основание горючее (дерево). На концах трубы приварите по болту, чтобы можно было соединить с повторным заземлением у гаража и щитком в доме.
Цитата
по гаражу и в доме можно по металлорукаву(и если рукав к трубе перекрутить а потом к щиткам и получится заземление после заземления гаражного щитка)?

О вводе в дом:
1. На месте установки щитка сверлите стену.
2. В проходе через стену монтируете отрезок трубы (гильзу) для прохода кабеля. Эту гильзу заземлять не нужно. Кабель пропускаете в этой гильзе и заводите непосредственно в щиток через заднюю стенку.
3. На наружной стене трубу ведёте непосредственно до гильзы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 21.7.2019, 10:02
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 9:35) *
Об этом и речь! Труба обеспечит Вам механическую защиту и защиту от возгорания, поскольку основание горючее (дерево). На концах трубы приварите по болту, чтобы можно было соединить с повторным заземлением у гаража и щитком в доме.

О вводе в дом:
1. На месте установки щитка сверлите стену.
2. В проходе через стену монтируете отрезок трубы (гильзу) для прохода кабеля. Эту гильзу заземлять не нужно. Кабель пропускаете в этой гильзе и заводите непосредственно в щиток через заднюю стенку.
3. На наружной стене трубу ведёте непосредственно до гильзы.


Про трубу спасибо. Теперь понял.

А что не так с металлорукавом он совсем не подходит? Опять же в интернете говорится о внутреннем монтаже в металлорукаве.
Как вижу схему: прикрепил изображение
Часть кабеля придется вести внутри дома, с наружи не провести так как в следующем году будет пристройка, и пришлось бы переделывать.

Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 10:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 21.7.2019, 10:21
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 9:13) *
Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает?


льдина поедет с крыши и трубу со стенкой разворочает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 21.7.2019, 10:31
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 12:13) *
А может помочь если с выхода второго автомата кинуть на корпус повтор?

Нет.
На корпус щитка должен приходить рабочий ноль от цепей между выходом первого, нулём счётчика, входным нулём второго автомата, лучше - от первого автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.7.2019, 10:44
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 10:31) *
На корпус щитка должен приходить рабочий ноль

Возражаю. Защитный или общий. Первого у нас пока нет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 12:05
Сообщение #33





Гости






Цитата(Dimka1 @ 21.7.2019, 10:21) *
льдина поедет с крыши и трубу со стенкой разворочает.

Дим, читаем внимательней, ТС в курсе, вот его слова:
Цитата
ро снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.7.2019, 12:24
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 7:05) *
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат...
Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать.

здрасте. вредный совет.

Цитата(-Mike- @ 21.7.2019, 10:31) *
На корпус щитка должен приходить рабочий ноль от цепей между выходом первого, нулём счётчика, входным нулём второго автомата, лучше - от первого автомата.

на корпус металлического щитка должен быть подключен отдельный провод сечением не ниже фазного либо исходя из тока КЗ (п. 1.7.126 ПУЭ) от главной заземляющей шины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 12:26
Сообщение #35





Гости






Цитата(IlyaD @ 21.7.2019, 10:02) *
...
А что не так с металлорукавом он совсем не подходит?
...

Дело в том, что труба обладает бОльшей локализационной способностью по отношению к огню. "Коротнул" кабель в металлорукаве - стенка металлорукава прогорела (тонкая очень), пламя на деревянной стене. А у трубы, в таком случае, стенка не прогорит. Это всё отнесите к наружной части электропроводки (ввод). О внутренней электропроводке разговор другой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.7.2019, 12:34
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(ЛЕША @ 20.7.2019, 14:58) *
Хоть и неприлично отвечать вопросом на вопрос, но сами-то как думаете?

нет ограничителя импульсных перенапряжений, чуть-чуть бросается в глаза то, что вводной автомат стоит не в пломбированном корпусе, вследствие чего к вводному проводу можно подключиться и при выключенном вводном автомате спереть свет, а также что нет антимагнитной пломбы. но у нас контролёры эл. сетей и энергосбыта на такие вещи глаза закрывают все подряд.

Правильно говорите- нехорошо отвечать вопросом на вопрос. А то я уж подумал, что, может, научусь от Вас чему-то...

Цитата(IlyaD @ 20.7.2019, 21:22) *
2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая?
3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав).

я во всех случаях забивал пруток диаметром 18 мм. длиной 5 м., после чего измерял М416 сопротивление растеканию заземляющего устройства- во всех случаях оно было в норме- т.е. менее 30 Ом. и ничего ни копать, ни закапывать, ни варить не надо.

Сообщение отредактировал электроник1 - 21.7.2019, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.7.2019, 12:43
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17966
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.7.2019, 7:17) *
Да не при чём здесь "любимый размер"! Сечение СИП - 16,0 мм2, или, соответственно, 10 мм2 по меди.
При чем тут СИП и его 16 мм2 ?
Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ?
Еще и при условии:
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2019, 17:56) *
3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной)..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 21.7.2019, 12:59
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:34) *
спереть свет,

PEN на корпусе неопломбирован. С помощью нехитрых манипуляций... Вперёд.
В наших краях пломбируют всё. Даже шпильки на стороне НН трансформаторов с помощью полторашек... Двери на КТП в камеры трансформаторов...
Цитата(электроник1 @ 21.7.2019, 16:34) *
А то я уж подумал, что, может, научусь от Вас чему-то...

Ну, судя по вашим постам, это никогда не поздно!

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.7.2019, 13:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.7.2019, 13:11
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(ЛЕША @ 21.7.2019, 12:59) *
PEN на корпусе неопломбирован. С помощью нехитрых манипуляций... Вперёд.
В наших краях пломбируют всё. Даже шпильки на стороне НН трансформаторов с помощью полторашек... Двери на КТП в камеры трансформаторов...

Ну, судя по вашим постам, это никогда не поздно!

то, чего касается большая мощность- даже в наших краях пломбируют всё, не говоря уже распредустройствах ВН и НН- любые лазейки- абсолютно всё. подходишь так к вводным ячейкам, счётчикам, ячейкам НТМИ... везде проволока с пломбами. нам всем учиться никогда не поздно, но всё равно все мы дураками помрём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2019, 14:14
Сообщение #40





Гости






Цитата(Олега @ 21.7.2019, 12:43) *
...

Цитата
При чем тут СИП и его 16 мм2 ?

Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ?
Цитата
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.

Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2
Цитата
Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ?

Да всё тоже самое, транзит ввода до дома.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения