Сообщение
#21
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
неожидал, такой дискусии. спасибо за отзывы. на опоре 32А Шнайдер 3 фазы (строенный), потом воздушка СИПП 4х16. в щитке 25А ИЕК 3 фазы (строенный). между ними никаких скруток или других соединений нет, кабель целиковый.
После 25А фазы разделяются на 2 группы, к 6 автоматам 16А ИЕК и далее нагрузка и 1 фаза от 25А уходит на эл. котел. Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью, когда нагрузка не скачет (нет включения скважного насоса, сейчас летом котел электрический выключен). самое странное почему 16А не вырубает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
3-х фазный на 32А - чистый автоматический выключатель, случайно не УЗО или дифавтомат? По внешнему виду различаете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вместо того 32 что выбивает поставить тот 25 который не выбивает.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3893 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вам уже коллега -Mike- говорил, почему такое может быть: Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью... Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17963 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. Логично было бы к ГЗШ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость несочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
неожидал, такой дискусии. спасибо за отзывы. на опоре 32А Шнайдер 3 фазы (строенный), потом воздушка СИПП 4х16. в щитке 25А ИЕК 3 фазы (строенный). между ними никаких скруток или других соединений нет, кабель целиковый. После 25А фазы разделяются на 2 группы, к 6 автоматам 16А ИЕК и далее нагрузка и 1 фаза от 25А уходит на эл. котел. Заземление сделано в доме. закопано много металла, сделана хорошая шина. Вырубает 32А в любое время. Что странно чаще всего ночью, когда нагрузка не скачет (нет включения скважного насоса, сейчас летом котел электрический выключен). самое странное почему 16А не вырубает. Срабатывание исправного АВ 32 А возможно при перегрузке а какой-то фазе. Это может быть при: наличии несанкционированного подключения после АВ 32 А; при перегреве какого-то вывода АВ 32 А, например, если к нему присоединили алюминиевые проводники; при перегрузке в какой-то фазе и неисправном АВ 25 А; при ошибочном заземлении какого-то фазного проводника. Причину можно установить только на месте. Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС). В стандартах на АВ нет понятия "прогрузка". Под ней можно понимать, например, сжатие корпуса АВ в тисках. Кроме того, "автоматы выходили далеко за пределы". АВ имеют ноги и ходЮт? Если АВ ходЮт, то куда и как далеко? Вам следует точно формулировать свои комментарии, чтобы не прослыть невеждой, прикрывающимся пустыми словами. Типа: По себе сударь, судить изволите? Для прочих поясню. Проверяют времятоковую характеристику АВ. Причём проверка одного АВ занимает несколько часов. Проверяют отключающую способность АВ. После проверки АВ утилизируют. Поэтому комментарий Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим. правильный, т.к. упомянутые выше "прогрузки" делают, как правило, некомпетентные люди. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17963 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега @ 13.7.2019, 15:11) *
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. Логично было бы к ГЗШ. Шина есть проводник увеличенного сечения, не более. Проводник питающей линии, приходящий на ГЗШ, через АВ не пропускают. (вместо шины может быть зажим) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата(Олега @ 13.7.2019, 15:11) * Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику.Шина есть проводник увеличенного сечения, не более. Проводник питающей линии, приходящий на ГЗШ, через АВ не пропускают. (вместо шины может быть зажим) Я почему засомневался - РЕ проводник может быть и проволокой или железякой в жёлто-зелёной ливрее, а может быть и арматурой здания, подключенной к ГЗШ. РЕ-шина в ВРУ может при определённых условиях исполнять функции ГЗШ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17963 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может канешна сполнять..) Однако, ни в РЕ-шину ВРУ, ни в арматуру, ни в какую другую ж/зеленую железяку (медяху, ляминь..) коммукакер тоже не встраивается. Я лишь про общее правило Ване с Mike напомнил
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Вам уже коллега -Mike- говорил, почему такое может быть: Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. вот это к стати может быть. повторного или вообще заземления ВЛ я +-1 км от моего дома не нашел. как можно от такого защититься? |
![]() |
|
Гость_=Бетонщик=_* |
![]() ![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
вот это к стати может быть. Вы можете толком сказать, какой у Вас ввод: трёхфазный или однофазный? Судя по 4-х проводному СИП - у Вас трёхфазный ввод. Поэтому Вам уже выше сказали, что этот вариант с "блуждающими токами" отпадает. Такое возможно только при однофазном вводе через двухполюсный автомат, когда он одновременно коммутирует фазный и нулевой проводники, а повторное заземление нулевого провода сделано не перед этим автоматом, а за ним. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#35
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3893 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Повторное заземление подключается к РЕ, либо к PEN-проводнику. А такие проводники через АВ не проходят. У нас всё проходит через ![]() Один из основных законов Э.Мерфи гласит "Если что-то можно сделать неправильно, то обязательно найдётся человек, который так и сделает!" Поскольку вопрос ТС так и повис без вразумительного ответа, осмелюсь предположить, что в данном случае нашёлся-таки человек, который неправильно подключил провода, пропустив вместо фазного нулевой провод через автомат на 32 А, а дальше всё собрано правильно и схема работает нормально даже с повторным заземлением PEN-проводника в доме ТС! Но, как говорится, мы не одни живём под Солнцем, где вроде бы всем должно быть хорошо. Однако есть и другие люди, которые хотят жить ещё лучше! Вот так выглядит векторная диаграмма для рассматриваемого случая: Не исключены и другие варианты объяснения "загадочного" отключения автомата на 32 А, в то время как автомат на 25 А, расположенный ниже, не "выбивает". Не обязательно, что кто-то пользуется "левым" нулём, используя в качестве него собственное заземляющее устройство. Вполне возможно, что большой ток через ЗУ нашего ТС вызван неравномерной нагрузкой других потребителей, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может вызвать аналогичный ток порядка 40 А, идущий через автомат 32 А - вот его тепловой расцепитель периодически и срабатывает... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17963 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. при однофазном вводе через двухполюсный автомат, когда он одновременно коммутирует фазный и нулевой проводники, а повторное заземление нулевого провода сделано не перед этим автоматом, а за ним. Еще раз, повторно заземляется нулевой проводник, выполняющий защитную функцию. Ваня, прекращай выдавать дезу. Через АВ РEN- и РЕ-проводники не проходят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да уж, полезно иметь в хозяйстве клещи токоизмерительные (ну, хоть соседские
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17963 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Спасибо за помощь в решении проблемы.
Ввод в дом трехфазный. Как сказал У нас всё проходит через ![]() Один из основных законов Э.Мерфи гласит "Если что-то можно сделать неправильно, то обязательно найдётся человек, который так и сделает!"[/size][/i] и был прав. оказалось, что у соседей 0 был заземлен (зачем не знаю так им сделал их спец). а так же у этих соседей входной провод шел через чердак без металорукава, так его крыса сгрызла, и сдохла держа в зубах две фазы. Вот её и коротило периодически (по мере набора влажности). В общем пока проблема решена. но это влияло на мой атомат не понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Не решена ваша проблема. Вы нашли причину срабатывания автомата, но никак не ответ на вами же поставленный вопрос.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |