![]() Подключение счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение счетчика |
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос. ИК предназначена в первую очередь для безопасной работы при замене счетчика без снятия напряжения: отключить напряжение и закоротить ток. Можно работать одному. Зачем еще дополнительные контактные соединения, не понимаю: рост нагрузки на ТТ и падение надёжности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вообще рост нагрузки на ТТ в определённых пределах даже полезен. Не зря же догрузочные резисторы ставят. Вы уж уточните, где и зачем их ставят. Если внезапно ТТ где-нибудь на ОРУ стоит, а счетчик - в щитовой, поближе к персоналу, да проводок от жадности полтарашку влепили, нужно ли будет догружать-то ТТ? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
если учет будет комерческий, то с дополнительной клеммой вряд ли примут. потому что цепи учета не должны иметь никаких промежуточных соединений , а если для себя то можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для коммерческого учета, как сказано выше, не прокатит. Только ИК которая пломбируется вместе со счетчиком.Доступа к токоведущим частям цепи учета быть не должно.
Либо срывать пломбу либо повредить изоляцию провода. И то и то является нарушением Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.7.2019, 13:50 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Понял. Спасибо !
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Хотя, видел конструкции ячеек в которых уже по ее конструкции все выводы ТТ были заведены на клеммы внутри ячейки. Тогда мы купили пластиковые крышки закрывающие клеммы и опломбировали их. Прокатило
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Если взять обыкновенную ячейку 6кВ, то там так: ТТ-горизонтальный клеммник в шкафу РЗА-клеммник на боковой стенке шкафа РЗА - испытательный клеммник на двери шкафа РЗА - счетчик на двери.
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета. Регламентируется нагрузка ТТ. По напряжению 100В с ТН до счетчика, там переходных клемм тоже предостаточно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета. Если пломбируются, то да. Каждая точка учета проходит сертификацию. Кто монтирует цепь учета, делает рассчеты на каждую точку. Если по результатам рассчетов точка не будет обеспечивать заданной точности учета, ее не примут -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ИК может быть только посредником между счётчиком и ТТ. иначе быть не может.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 13:49 |
|
![]() |