Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение счетчика

Гость_Гость_Дилетант_*_*
сообщение 15.7.2019, 10:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.7.2019, 11:09
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Дилетант_* @ 15.7.2019, 10:08) *
Можно ли подключать трехфазный счетчик таким образом: с трансформаторов тока сначала на клеммный ряд, с клеммного ряда на испытательную коробку и с неё на счётчик ? Или нужно сразу с ТТ на испытательную коробку ? Цепи напряжения аналогичный вопрос.

ИК предназначена в первую очередь для безопасной работы при замене счетчика без снятия напряжения: отключить напряжение и закоротить ток. Можно работать одному.
Зачем еще дополнительные контактные соединения, не понимаю: рост нагрузки на ТТ и падение надёжности.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 15.7.2019, 11:17
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Учёт коммерческий, или для себя?

Цитата(Roman D @ 15.7.2019, 11:09) *
рост нагрузки на ТТ.

Вообще рост нагрузки на ТТ в определённых пределах даже полезен. Не зря же догрузочные резисторы ставят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.7.2019, 11:30
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(A.Panichkin @ 15.7.2019, 10:17) *
Вообще рост нагрузки на ТТ в определённых пределах даже полезен. Не зря же догрузочные резисторы ставят.

Вы уж уточните, где и зачем их ставят.
Если внезапно ТТ где-нибудь на ОРУ стоит, а счетчик - в щитовой, поближе к персоналу, да проводок от жадности полтарашку влепили, нужно ли будет догружать-то ТТ? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 15.7.2019, 11:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если учет будет комерческий, то с дополнительной клеммой вряд ли примут. потому что цепи учета не должны иметь никаких промежуточных соединений , а если для себя то можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.7.2019, 13:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для коммерческого учета, как сказано выше, не прокатит. Только ИК которая пломбируется вместе со счетчиком.Доступа к токоведущим частям цепи учета быть не должно.
Либо срывать пломбу либо повредить изоляцию провода. И то и то является нарушением

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 15.7.2019, 13:50


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дилетант_*_*
сообщение 15.7.2019, 13:50
Сообщение #7





Гости






Понял. Спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.7.2019, 13:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Хотя, видел конструкции ячеек в которых уже по ее конструкции все выводы ТТ были заведены на клеммы внутри ячейки. Тогда мы купили пластиковые крышки закрывающие клеммы и опломбировали их. Прокатило


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 15.7.2019, 14:40
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Если взять обыкновенную ячейку 6кВ, то там так: ТТ-горизонтальный клеммник в шкафу РЗА-клеммник на боковой стенке шкафа РЗА - испытательный клеммник на двери шкафа РЗА - счетчик на двери.
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета.
Регламентируется нагрузка ТТ.
По напряжению 100В с ТН до счетчика, там переходных клемм тоже предостаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 15.7.2019, 15:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(НИР @ 15.7.2019, 16:40) *
Клеммники закрываются и пломбируются, запретов на количество промежуточных клемм никаких нет, в том числе и для комм.учета.


Если пломбируются, то да. Каждая точка учета проходит сертификацию. Кто монтирует цепь учета, делает рассчеты на каждую точку.
Если по результатам рассчетов точка не будет обеспечивать заданной точности учета, ее не примут


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 15.7.2019, 19:43
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ИК может быть только посредником между счётчиком и ТТ. иначе быть не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 13:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены