Что сделать чтобы металлический забор не бился током

электроник1
сообщение 10.7.2019, 18:45
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(rosck @ 10.7.2019, 8:40) *
В тех местах где сыро может и зануленный забор щипать. Заземление обычно с этим не справляется. При этом напряжение небольшое. Но может и фаза где-то пробить. Нужно сначала определить что стало причиной появления напряжения.

чтобы это определить- думаю, в данном случае надо поочерёдно отключать от питания соседей. как пропадёт- значит- источник найден. как вариант- вызвать аварийную бригаду эл. сетей. но тогда тем соседям, кто свет ворует- выпишут большой штраф и Вы себе приобретёте навсегда врага.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 18:53
Сообщение #22





Гости






Цитата(Олега @ 10.7.2019, 18:27) *
...
Металлические трубы канализации непременно включаются в ОСУП здания, несмотря на наличие битумной обмазки, и при этом не каждая фасонина в отдельности.

Спасибо, Олега, я в курсе! Но, зная устройство (повторяюсь) канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 10.7.2019, 22:15
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(alexsan714 @ 9.7.2019, 21:06) *
Что можете посоветовать спецы.

Всё уже украдено придумано до нас. Что вам могут посоветовать спецы, кроме систем заземления и выравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2019, 23:37
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 18:53) *
.. зная устройство ..канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой.
Арматура может быть связана меж собой (считается при определенном проценте) и с землей. И части канализации тоже - меж собой и с землей могут быть связаны. При этом использовать канализацию в качестве заземлителя нельзя, т.к. нет гарантии надежного контакта. И с этим никто не спорит. Однако, в случае у -Mike- возможный контакт приключился и при замыкании проволокой этой заземленной части (канализации) и корпуса щита (с потенциалом ввиду отсутствия повт. ЗУ) зашкворчало. Сообщение -Mike- о пропадании искрения при подключении повторного ЗУ - говорит в пользу его версии.
Про невосприятие требования включать мет.канализ.трубы в ОСУП я не очень понял. Пусть себе искрит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.7.2019, 0:53
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 18:53) *
Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой.

А что тут не так? В любой отдельной панели арматура сварена внутри, ее именно сваривали на заводе ЖБИ а не вязали . Все панели в доме между собой сваренны.

Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2019, 6:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2019, 7:31
Сообщение #26





Гости






Цитата(шахтер @ 11.7.2019, 0:53) *
... Все панели в доме между собой сваренны.

Вот это и есть самое распространённое заблуждение! В большинстве своём панели не свариваются между собой, а связываются двусторонними крючками из гладкой арматурной стали за имеющиеся в них петли. Т.е. надёжного электрического контакта между ними нет! Всё это из собственной практики: смонтировали монтажники три этажа панельной пятиэтажки - мы начинаем работы в подвале и на первом этаже. Так, что сам видел, как панели "связаны" между собой. В вертикальных связях, там да и сварка используется, а в горизонталях - крючки (точно как они называются не могу сказать, не интересовался). А вертикальные панели на время монтажа (до обвязки) фиксируются между собой временными упорами и распорками. Всё, что я тут написал относится к пятиэтажным домам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.7.2019, 13:43
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.7.2019, 7:31) *
а в горизонталях - крючки ..
На этаж - два элемента. Умножаем на этажи.. С большей вероятностью связь есть или нет ?
Для чего эти горизонтальные связи необходимы ?
Тема про этот момент была, лениво искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.7.2019, 15:59
Сообщение #28





Гости






Цитата(Олега @ 11.7.2019, 13:43) *
...

Цитата
На этаж - два элемента. ...

Никак нет, на каждом углу плиты перекрытия. Связь - чисто механическая, просто прикоснулись одним "проводом" к другому - насколько надёжен будет контакт? Тут ведь ещё и тепловое сжатие-расширение металла надо учитывать.
Цитата
Для чего эти горизонтальные связи необходимы ?

Для того, чтобы все плиты перекрытий и "коробки" стен были связаны воедино.
Цитата
Тема про этот момент была, лениво искать.

Да, здесь где-то я уже рассуждал на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2019, 16:01
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и это всё об заборе? icon_eek.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 13:47
Сообщение #30





Гости






Цитата(с2н5он @ 11.7.2019, 16:01) *
и это всё об заборе? ...

Извините, уважаемый Спирт! Вопрос задали - я отвечаю. Тема сама по себе интересная о панельных домах. Всплывает эта тема регулярно, вопросы интересные. Может в курилку переместите? А там обсудим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2019, 14:32
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Здесь можно просто завязать, а при желании продолжить панельную тему - отыскать её и уж там.. договорить ))
Тут важно, что контакт между частями (труб) и с землей принципиально возможен. И ничего удивительного в истории с искрением у -Mike- нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.7.2019, 14:57
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Разве этого тут не было?



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 15:47
Сообщение #33





Гости






Цитата(Roman D @ 12.7.2019, 14:57) *
Разве тут не было? ...

Внешне это очень напоминает использование канализационного стояка в качестве "обратного" провода при электросварке. Подтверждает мои рассуждения о ненадёжном электрическом контакте в раструбе канализационной трубы. Был бы надёжный контакт, дуги мы бы не увидели ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2019, 16:53
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это только один сплоховал )
Дуга хороша. Значит все остальные контакты (выше и ниже) не так уж плохи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 18:09
Сообщение #35





Гости






Цитата(Олега @ 12.7.2019, 16:53) *
Это только один сплоховал )
... Значит все остальные контакты (выше и ниже) не так уж плохи.

Олега, мы же не знаем откуда напряжение появилось (не видно), может это две соседние секции стояка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2019, 18:10
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 12.7.2019, 14:32) *
Здесь можно просто завязать, а при желании продолжить панельную тему

ежели ТС устроили ответы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.7.2019, 19:39
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так он с 9-го ни разу не появлялся Может лег уже у калитки, не приведи..

Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2019, 18:09) *
Олега, мы же не знаем откуда напряжение появилось (не видно), может это две соседние секции стояка?
Ну да.. На верхнюю трубу жильцы фазу прицепили, а на секцию с ревизией хомут заземляющий. С целью кино снять.. )

Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт (достаточный для искрения, вовсе не по требованию ГОСТ к контактным соединениям) с землей в принципе не возможен ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2019, 19:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.7.2019, 19:55
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ТС, походу, потерял интерес к теме ...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 20:12
Сообщение #39





Гости






Цитата(Олега @ 12.7.2019, 19:39) *
...

Цитата
Ну да.. На верхнюю трубу жильцы фазу прицепили, а на секцию с ревизией хомут заземляющий. С целью кино снять.. )

Тут всё, что угодно можно предположить, я уже писал
Цитата
Внешне это очень напоминает использование канализационного стояка в качестве "обратного" провода при электросварке.

Цитата
Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт с землей в принципе не возможен ?

Да, это, конечно моё личное мнение, но для канализационного стояка это так, об этом я тоже писал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.7.2019, 21:19
Сообщение #40





Гости






Цитата(Ixtim @ 12.7.2019, 19:55) *
ТС, походу, потерял интерес к теме ...

Конечно потерял. Автор спрашивал про забор, а вас куда всех хрен понес?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения