Сообщение
#21
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
В тех местах где сыро может и зануленный забор щипать. Заземление обычно с этим не справляется. При этом напряжение небольшое. Но может и фаза где-то пробить. Нужно сначала определить что стало причиной появления напряжения. чтобы это определить- думаю, в данном случае надо поочерёдно отключать от питания соседей. как пропадёт- значит- источник найден. как вариант- вызвать аварийную бригаду эл. сетей. но тогда тем соседям, кто свет ворует- выпишут большой штраф и Вы себе приобретёте навсегда врага. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
... Металлические трубы канализации непременно включаются в ОСУП здания, несмотря на наличие битумной обмазки, и при этом не каждая фасонина в отдельности. Спасибо, Олега, я в курсе! Но, зная устройство (повторяюсь) канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. зная устройство ..канализации, не воспринимаю я это требование, как непреложную истину. Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой. Арматура может быть связана меж собой (считается при определенном проценте) и с землей. И части канализации тоже - меж собой и с землей могут быть связаны. При этом использовать канализацию в качестве заземлителя нельзя, т.к. нет гарантии надежного контакта. И с этим никто не спорит. Однако, в случае у -Mike- возможный контакт приключился и при замыкании проволокой этой заземленной части (канализации) и корпуса щита (с потенциалом ввиду отсутствия повт. ЗУ) зашкворчало. Сообщение -Mike- о пропадании искрения при подключении повторного ЗУ - говорит в пользу его версии.Про невосприятие требования включать мет.канализ.трубы в ОСУП я не очень понял. Пусть себе искрит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Также, как представление о том, что вся арматура в панельных домах связана между собой. А что тут не так? В любой отдельной панели арматура сварена внутри, ее именно сваривали на заводе ЖБИ а не вязали . Все панели в доме между собой сваренны. Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2019, 6:09 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
... Все панели в доме между собой сваренны. Вот это и есть самое распространённое заблуждение! В большинстве своём панели не свариваются между собой, а связываются двусторонними крючками из гладкой арматурной стали за имеющиеся в них петли. Т.е. надёжного электрического контакта между ними нет! Всё это из собственной практики: смонтировали монтажники три этажа панельной пятиэтажки - мы начинаем работы в подвале и на первом этаже. Так, что сам видел, как панели "связаны" между собой. В вертикальных связях, там да и сварка используется, а в горизонталях - крючки (точно как они называются не могу сказать, не интересовался). А вертикальные панели на время монтажа (до обвязки) фиксируются между собой временными упорами и распорками. Всё, что я тут написал относится к пятиэтажным домам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
... Цитата На этаж - два элемента. ... Никак нет, на каждом углу плиты перекрытия. Связь - чисто механическая, просто прикоснулись одним "проводом" к другому - насколько надёжен будет контакт? Тут ведь ещё и тепловое сжатие-расширение металла надо учитывать. Цитата Для чего эти горизонтальные связи необходимы ? Для того, чтобы все плиты перекрытий и "коробки" стен были связаны воедино. Цитата Тема про этот момент была, лениво искать. Да, здесь где-то я уже рассуждал на эту тему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и это всё об заборе?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здесь можно просто завязать, а при желании продолжить панельную тему - отыскать её и уж там.. договорить ))
Тут важно, что контакт между частями (труб) и с землей принципиально возможен. И ничего удивительного в истории с искрением у -Mike- нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Разве тут не было? ... Внешне это очень напоминает использование канализационного стояка в качестве "обратного" провода при электросварке. Подтверждает мои рассуждения о ненадёжном электрическом контакте в раструбе канализационной трубы. Был бы надёжный контакт, дуги мы бы не увидели ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это только один сплоховал )
Дуга хороша. Значит все остальные контакты (выше и ниже) не так уж плохи. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здесь можно просто завязать, а при желании продолжить панельную тему ежели ТС устроили ответы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так он с 9-го ни разу не появлялся
![]() Олега, мы же не знаем откуда напряжение появилось (не видно), может это две соседние секции стояка? Ну да.. На верхнюю трубу жильцы фазу прицепили, а на секцию с ревизией хомут заземляющий. С целью кино снять.. )Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт (достаточный для искрения, вовсе не по требованию ГОСТ к контактным соединениям) с землей в принципе не возможен ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2019, 19:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, походу, потерял интерес к теме ...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
... Цитата Ну да.. На верхнюю трубу жильцы фазу прицепили, а на секцию с ревизией хомут заземляющий. С целью кино снять.. ) Тут всё, что угодно можно предположить, я уже писал Цитата Внешне это очень напоминает использование канализационного стояка в качестве "обратного" провода при электросварке. Цитата Вы мне что доказать-то хотите, что хороший контакт с землей в принципе не возможен ? Да, это, конечно моё личное мнение, но для канализационного стояка это так, об этом я тоже писал. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |