Подскажите как решить следующую проблему. Частный дом, имеется автомат 32А на опоре. затем в доме щиток автомат 25А, затем нагрузка разбита по группам подключена к 16А автоматам. С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре. То есть в в щитке 16А, 25А не срабатывают, а 32А который на улице на столбе вырубается. Снять 32А нельзя, это точка раздела ответственности потребителя и поставщика. Сам автомат меня 3 раза на новые разных производителей. |
|
|
|
10.7.2019, 19:45
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
попробуй занизь на 1 порядок номиналы автоматов в доме. здесь срабатывает он из-за перегруза или, мало вероятно- из-за кз с нарушением селективности. раз 32А опломбирован и менялся 3 раза- надо искать внутри- какой потребитель, от какой группы. когда найдёшь- будет легче.
|
|
|
10.7.2019, 19:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3253 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре... Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка?-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
10.7.2019, 20:40
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка? не факт. между тем и другим автоматом нет нагрузки. здесь- простое нарушение абсолютной селективности. надо только эту заразу найти ему и всё. |
|
|
|
10.7.2019, 20:54
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.7.2019, 21:14
Сообщение
#6
|
Гости |
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ...
|
|
|
10.7.2019, 21:19
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их.. в этой линии на 99,999% не может быть причины. я за свою практику такого насмотрелся много- кз на групповой линии, групповой автомат молчит, а вводной рубит всё. обычное дело. линия ж ведь новая... любой автоматический выключатель имеет номинальный ток, а также характеристику- т.е. х-х крат от номинального тока, при котором он отключит нагрузку за максимальное время- от 0,4 до 0,2 сек. при кз. по моей практике это время обычно 0,01 сек. так вот- бывает, что верхний предел у одного автомата "занижен", а у другого- завышен. чтобы это исключить- нужно уменьшить уставку группового автомата, группа которого даёт о себе знать, или поменять его. пока что я ничё другого не вижу. |
|
|
|
10.7.2019, 22:00
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ... я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно".. электроник1, вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.7.2019, 4:47
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
ТС трудно что посоветовать, только что собрать доп. информацию: пошевелить уличный кабель в месте входа в дом (осторожно и изолирующей палкой!), включить разные нагрузки в доме, понаблюдать в какое время происходит выбивание 32А.
Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А. Сообщение отредактировал -Mike- - 11.7.2019, 10:17 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 7:13
Сообщение
#10
|
Гости |
я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно" ... Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС). |
|
|
|
11.7.2019, 9:40
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 10:22
Сообщение
#12
|
Гости |
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали? Что значит "плохо показали"? Разброс параметров это же не совсем плохо. Вот когда автомат не срабатывает вообще - это плохо. А бренды все попадались, Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает. |
|
|
Гость_Гость_* |
11.7.2019, 13:26
Сообщение
#13
|
Гости |
Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает. Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.7.2019, 16:04
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.7.2019, 22:58
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.7.2019, 7:53
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
12.7.2019, 8:17
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.7.2019, 14:26
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.7.2019, 15:36
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
12.7.2019, 18:21
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно.. Я не на сайте экстрасенсов это писал. Вы внимательнее читайте и сравните со своей отсутствующей практикой. Вот если бы Вы хоть 1 раз вместе со мной прогружали бы эти автоматы и видели бы результаты этих испытаний- только тогда Вы имели бы право эти слова тут, на сайте профессионалов, профессионалу писать. |
|
|