Что сделать чтобы металлический забор не бился током

alexsan714
сообщение 9.7.2019, 21:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.7.2019
Пользователь №: 55897



Всем привет.
У меня во дворе стоит небольшой забор из профнастила посередине калитка. Сегодня обратил внимание что при закрывании калитки между столбом и калиткой появляется искра, утром дождливую погоду било током. Раньше вроде такого не наблюдалось. В 5 метрах проходят деревянные столбы электороопор.
Может надо заземлить забор?
Что можете посоветовать спецы.

Сообщение отредактировал alexsan714 - 9.7.2019, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 9.7.2019, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Может. Надо. Только грамотно! (заземлить).


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 9.7.2019, 21:23
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



просто кто-то из соседей ворует свет.
решение: подключить забор к главной заземляющей шине либо к нулю воздушной линии.
заземлять забор бесполезно- он итак заземлён.
вот эта та самая причина- почему в жилых, общественных и административных зданиях нельзя использовать защитную меру- защитное заземление- потому, что из-за таких случаев может людей током убить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.7.2019, 21:42
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Соединить столбы ворот между собой.
Если там на калитке электрозамок - взять молоток на деревянной ручке и разбить нахрен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.7.2019, 23:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 9.7.2019, 21:23) *
.. в жилых, общественных и административных зданиях нельзя использовать защитную меру- защитное заземление..
А любимая вами, г-н Гл.энергетик, ассоциация Росэлектромонтаж очень даже рекомендует ТТ, в своем ТЦ №11/2006г. Как раз при питании от ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.7.2019, 1:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Была такая ситуация в 2017 году в одном садоводстве.
Одна часть забора, задняя -столбы приварена к водопроводной трубе, две калитки по левой и правой сторонам забора.
Столбы калиток между собой не соединены. Соединяются только в момент закрытия на щеколду.....
Передняя правая часть забора приварена к металлическому гаражу у хозяина, а левая к металлическому гаражу у соседа.
На металлических гаражах установлены щиты со счётчиками.
В один прекрасный день при открытии калитки к соседу на участок ребёнка ударило током.
Проложил/обварил сталь 12мм между столбами калиток, образовав единую цепь без разрывов.
И конечно же сделал заземляющее устройство.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.7.2019, 1:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.7.2019, 1:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(alexsan714 @ 10.7.2019, 0:06) *
У меня во дворе стоит небольшой забор из профнастила посередине калитка. при закрывании калитки между столбом и калиткой появляется искра, утром дождливую погоду било током. В 5 метрах проходят деревянные столбы электороопор.
Может надо заземлить забор?
Что можете посоветовать спецы.

Хотелось бы понять откуда напряжение...
Вообще-то для начала от ТС нужна доп. инфомация: есть какие сторонние эл. подсоединения к забору?
Если нет и столбики вашего забора металлические, а отдельно 2 части забора хорошо заземлёны, получается наведённый потенциал от блуждающих токов по земле?
Померить бы напряжение между 2 частями забора, далее их соединить для безопасности. Ещё хорошо бы измерить ток по этому соединению.

Сообщение отредактировал -Mike- - 10.7.2019, 1:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2019, 6:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 10.7.2019, 1:48) *
Померить бы напряжение между 2 частями забора, далее их соединить для безопасности.
Сразу и соединить. Какой смысл измерений ? Ловить блудные токи ?


Цитата(-Mike- @ 10.7.2019, 1:48) *
.. есть какие сторонние эл. подсоединения к забору?
Если и нет, то г-н Главный Энергетик рекомендует:
Цитата(электроник1 @ 9.7.2019, 21:23) *
решение: подключить забор .... к нулю воздушной линии.
Это чтобы ВЛ-ка все атмосферное электричество непременно на заборчик приводило.

Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 7:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.7.2019, 7:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Олега @ 10.7.2019, 9:27) *
Сразу и соединить. Какой смысл измерений ? Ловить блудные токи ?

Напряжение может быть малым, а токи большие. А если вдруг вариант попадания фазы на забор "по неведомым тропинкам"?

Знаю случай в многоквартирном доме: прочищают слесаря засорившуюся канализацию троссом и касаются им корпуса ВРУ в подъезде. Фейерверк искр от большого тока малого напряжения.
Причина что ВРУ имеет отгнившее заземление, а трубы канализации - с хорошей землёй.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 8:15
Сообщение #10





Гости






Цитата(-Mike- @ 10.7.2019, 7:24) *
... а трубы канализации - с хорошей землёй.

Вот в это не могу поверить, т.к. знаю устройство канализации из чугунных труб. Кратко поясню:
1. Наружное покрытие чугунных труб имеет большое электрическое сопротивление - испытано на практике.
2. Стояки МКД выходят в приёмный канализационный колодец расположенный от дома метрах в шести (расстояние, на котором трубы имеют непосредственный контакт с грунтом).
3. Длина одной секции чугунной трубы - 3 метра. Соединяются между собой с помощью раструба, уплотнение стыка выполнено каболкой, той самой, что раньше наматывали на крючья и штыри для крепления изоляторов, материал не токопроводящий. Т.е. электрический контакт практически отсутствует.
Вот, исходя из этого, уже можно судить о "хорошей" земле канализации. Да, ещё для лучшего понимания ситуации - чугунные трубы ни к какой арматуре здания не привариваются!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.7.2019, 8:25
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 8:15) *
1. Наружное покрытие чугунных труб имеет большое электрическое сопротивление

Таки очень да! Раньше нефтебитумное покрытие делали, а нынче даже эпоксидное. Интересующимся рекомендую поискать "ВЧШГ".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.7.2019, 8:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В тех местах где сыро может и зануленный забор щипать. Заземление обычно с этим не справляется. При этом напряжение небольшое. Но может и фаза где-то пробить. Нужно сначала определить что стало причиной появления напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2019, 11:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 10.7.2019, 8:25) *
Раньше нефтебитумное покрытие делали..
Зато раньше раструбы чеканили свинцом. К тому ж непрерывность цепи поддерживается наслоениями органического происхождения до самых ж/б труб, лотков и т.п. наружных говнопроводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 13:01
Сообщение #14





Гости






Цитата(Олега @ 10.7.2019, 11:33) *
... К тому ж непрерывность цепи поддерживается наслоениями органического происхождения до самых ж/б труб, лотков и т.п. наружных говнопроводов.

Олега! Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2019, 14:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 13:01) *
Олега! Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью!
Не исключено обрастание дерьмецом стенки колодца. И в процессе, и при засорах. Опять же битумный слой не признан изоляцией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.7.2019, 15:09
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 14:01) *
.. Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью!

11 тыс. сообщений позволяют временами писать ахинею господину из Спб.. icon_lol.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 10.7.2019, 15:09


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 15:19
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 10.7.2019, 14:24) *
Не исключено обрастание дерьмецом стенки колодца. И в процессе, и при засорах. ...

Вот что не встречал, то не встречал. Выпускная труба выступает за стенку колодца мм на 50-70, а засоры приходят и уходят ... Да и речь тут о другом:
Цитата
Фейерверк искр от большого тока малого напряжения.
Причина что ВРУ имеет отгнившее заземление, а трубы канализации - с хорошей землёй.
. Вот это и вызвало у меня сомнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 10.7.2019, 16:57
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 15:19) *
Вот это и вызвало у меня сомнение.

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=508677
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2019, 18:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 10.7.2019, 15:09) *
11 тыс. сообщений позволяют временами писать ахинею господину из Спб..
Конкретнее, г-н из Кузбассу (1,6 тыс.сообщ.) icon_mrgreen.gif Ни разу не приходилось работать в канализационном люке, в коем стенки органикой заплыли по крышку ? Это вам не за троллями по-жизни приглядывать fun.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 10.7.2019, 15:19) *
Вот что не встречал, то не встречал. ..и речь тут о другом:. Вот это и вызвало у меня сомнение.
Может и не встречали.. Но поверьте, зачистку стенок колодцев от органики в процессе эксплуатации (после засоров) никто не делает. Бетонный колодец во влажной обстановке и сам не плохо проводит.
И еще раз, нельзя считать стопудовым изолятором битумную окраску от коррозии (если она есть).


Металлические трубы канализации непременно включаются в ОСУП здания, несмотря на наличие битумной обмазки, и при этом не каждая фасонина в отдельности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 10.7.2019, 18:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Уточнение для всех: канализационные трубы, проходящие по сырому подвальному помещению, внутренние, без внешней изоляции, чугунные. Как там они и где соединены с землёй...
Восстановили заземление ВРУ - проблема искрения исчезла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения