Всем привет.
У меня во дворе стоит небольшой забор из профнастила посередине калитка. Сегодня обратил внимание что при закрывании калитки между столбом и калиткой появляется искра, утром дождливую погоду било током. Раньше вроде такого не наблюдалось. В 5 метрах проходят деревянные столбы электороопор. Может надо заземлить забор? Что можете посоветовать спецы. Сообщение отредактировал alexsan714 - 9.7.2019, 21:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Может. Надо. Только грамотно! (заземлить).
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
просто кто-то из соседей ворует свет.
решение: подключить забор к главной заземляющей шине либо к нулю воздушной линии. заземлять забор бесполезно- он итак заземлён. вот эта та самая причина- почему в жилых, общественных и административных зданиях нельзя использовать защитную меру- защитное заземление- потому, что из-за таких случаев может людей током убить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Соединить столбы ворот между собой.
Если там на калитке электрозамок - взять молоток на деревянной ручке и разбить нахрен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Была такая ситуация в 2017 году в одном садоводстве.
Одна часть забора, задняя -столбы приварена к водопроводной трубе, две калитки по левой и правой сторонам забора. Столбы калиток между собой не соединены. Соединяются только в момент закрытия на щеколду..... Передняя правая часть забора приварена к металлическому гаражу у хозяина, а левая к металлическому гаражу у соседа. На металлических гаражах установлены щиты со счётчиками. В один прекрасный день при открытии калитки к соседу на участок ребёнка ударило током. Проложил/обварил сталь 12мм между столбами калиток, образовав единую цепь без разрывов. И конечно же сделал заземляющее устройство. Сообщение отредактировал ЛЕША - 10.7.2019, 1:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
У меня во дворе стоит небольшой забор из профнастила посередине калитка. при закрывании калитки между столбом и калиткой появляется искра, утром дождливую погоду било током. В 5 метрах проходят деревянные столбы электороопор. Может надо заземлить забор? Что можете посоветовать спецы. Хотелось бы понять откуда напряжение... Вообще-то для начала от ТС нужна доп. инфомация: есть какие сторонние эл. подсоединения к забору? Если нет и столбики вашего забора металлические, а отдельно 2 части забора хорошо заземлёны, получается наведённый потенциал от блуждающих токов по земле? Померить бы напряжение между 2 частями забора, далее их соединить для безопасности. Ещё хорошо бы измерить ток по этому соединению. Сообщение отредактировал -Mike- - 10.7.2019, 1:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Померить бы напряжение между 2 частями забора, далее их соединить для безопасности. Сразу и соединить. Какой смысл измерений ? Ловить блудные токи ?.. есть какие сторонние эл. подсоединения к забору? Если и нет, то г-н Главный Энергетик рекомендует: решение: подключить забор .... к нулю воздушной линии. Это чтобы ВЛ-ка все атмосферное электричество непременно на заборчик приводило.
Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2019, 7:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Сразу и соединить. Какой смысл измерений ? Ловить блудные токи ? Напряжение может быть малым, а токи большие. А если вдруг вариант попадания фазы на забор "по неведомым тропинкам"? Знаю случай в многоквартирном доме: прочищают слесаря засорившуюся канализацию троссом и касаются им корпуса ВРУ в подъезде. Фейерверк искр от большого тока малого напряжения. Причина что ВРУ имеет отгнившее заземление, а трубы канализации - с хорошей землёй. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... а трубы канализации - с хорошей землёй. Вот в это не могу поверить, т.к. знаю устройство канализации из чугунных труб. Кратко поясню: 1. Наружное покрытие чугунных труб имеет большое электрическое сопротивление - испытано на практике. 2. Стояки МКД выходят в приёмный канализационный колодец расположенный от дома метрах в шести (расстояние, на котором трубы имеют непосредственный контакт с грунтом). 3. Длина одной секции чугунной трубы - 3 метра. Соединяются между собой с помощью раструба, уплотнение стыка выполнено каболкой, той самой, что раньше наматывали на крючья и штыри для крепления изоляторов, материал не токопроводящий. Т.е. электрический контакт практически отсутствует. Вот, исходя из этого, уже можно судить о "хорошей" земле канализации. Да, ещё для лучшего понимания ситуации - чугунные трубы ни к какой арматуре здания не привариваются! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Наружное покрытие чугунных труб имеет большое электрическое сопротивление Таки очень да! Раньше нефтебитумное покрытие делали, а нынче даже эпоксидное. Интересующимся рекомендую поискать "ВЧШГ". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В тех местах где сыро может и зануленный забор щипать. Заземление обычно с этим не справляется. При этом напряжение небольшое. Но может и фаза где-то пробить. Нужно сначала определить что стало причиной появления напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... К тому ж непрерывность цепи поддерживается наслоениями органического происхождения до самых ж/б труб, лотков и т.п. наружных говнопроводов. Олега! Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега! Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью! Не исключено обрастание дерьмецом стенки колодца. И в процессе, и при засорах. Опять же битумный слой не признан изоляцией.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
.. Какая тут непрерывность? Зашла эта "чугуняка" в приёмный колодец и "оборвалась" в нём, образуя перепад по высоте (разрыв) с магистралью! 11 тыс. сообщений позволяют временами писать ахинею господину из Спб.. ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 10.7.2019, 15:09 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Не исключено обрастание дерьмецом стенки колодца. И в процессе, и при засорах. ... Вот что не встречал, то не встречал. Выпускная труба выступает за стенку колодца мм на 50-70, а засоры приходят и уходят ... Да и речь тут о другом: Цитата Фейерверк искр от большого тока малого напряжения. . Вот это и вызвало у меня сомнение.
Причина что ВРУ имеет отгнившее заземление, а трубы канализации - с хорошей землёй. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
11 тыс. сообщений позволяют временами писать ахинею господину из Спб.. Конкретнее, г-н из Кузбассу (1,6 тыс.сообщ.) ![]() ![]() Вот что не встречал, то не встречал. ..и речь тут о другом:. Вот это и вызвало у меня сомнение. Может и не встречали.. Но поверьте, зачистку стенок колодцев от органики в процессе эксплуатации (после засоров) никто не делает. Бетонный колодец во влажной обстановке и сам не плохо проводит.И еще раз, нельзя считать стопудовым изолятором битумную окраску от коррозии (если она есть). Металлические трубы канализации непременно включаются в ОСУП здания, несмотря на наличие битумной обмазки, и при этом не каждая фасонина в отдельности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Уточнение для всех: канализационные трубы, проходящие по сырому подвальному помещению, внутренние, без внешней изоляции, чугунные. Как там они и где соединены с землёй...
Восстановили заземление ВРУ - проблема искрения исчезла. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |