Ссылка на схему yadi.sk/i/4azTwDr0NFpLQQ
В электрике новичок. Прошу знающих людей посмотреть схему разводки электрики в квартире. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В электрике новичок. Прошу знающих людей посмотреть схему разводки электрики в квартире. А как там у Вас с заземлением, точнее, с защитными проводниками? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3943 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Прошу знающих людей посмотреть схему разводки электрики в квартире. Уважаемый Сергей! Почему Вы планируете устанавливать на освещение автоматы С10А ? У Вас там что, прожекторы мощностью 220 х 10 = 2,2 кВт будут установлены?! Если нет, тогда возьмите автоматы не более В6А и не злите меня - я очень не люблю, когда "чайники" устанавливают автоматы типа "С" куда ни попадя! ![]() Второе замечание, автоматик кухоных розеток тоже запитайте на всякий пожарный случай через УЗО, а если есть (или будут) малые дети, то и все остальные розетки. Я сам в детстве любил совать в розетки всякие металлические предметы - вот так и стал электриком... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Уважаемый Сергей! Почему Вы планируете устанавливать на освещение автоматы С10А ? У Вас там что, прожекторы мощностью 220 х 10 = 2,2 кВт будут установлены?! Если нет, тогда возьмите автоматы не более В6А и не злите меня - я очень не люблю, когда "чайники" устанавливают автоматы типа "С" куда ни попадя! ![]() Второе замечание, автоматик кухоных розеток тоже запитайте на всякий пожарный случай через УЗО, а если есть (или будут) малые дети, то и все остальные розетки. Я сам в детстве любил совать в розетки всякие металлические предметы - вот так и стал электриком... ![]() ГОСТ 50571.3 требует защиты всех розеток УЗО 30 мА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
точно всех?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Всем большое спасибо за комментарии. У меня газ, плиты и водонагревателя не будет. Автоматы следует заменить все на B? На свет по 6А-10А на каждую линию, на розетки по 16? УЗО будет стоять на всех автоматах.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |