10.7.2019, 3:18
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Контактору приходит писец. Он уже не один десяток раз разорвал пусковой ток. Так и следующему та-же судьба, следом и движок. Найдете причину в трансе или ВВ линии и что, клиент побежит тратить миллионы на покупку нового ? По приведенной Ваней цифири получается что "ноги растут" от ВВольников и что вы с ними сделаете ? Roman D - уже осветил все вопросы (с юмором), но вам надо обеспечить запуск оборудования (все остальное клиента устраивает - так Вы пишите), так надо решить вопрос именно по пуску, а посадку напряжения найдете или нет - клиента не волнует. |
|
|
|
10.7.2019, 8:15
Сообщение
#42
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
надо решить вопрос именно по пуску, а посадку напряжения найдете или нет - клиента не волнует. В том-то и суть: при замкнутом роторе пусковой ток может составлять 4,5...7; а тут фазный ротор. В данных условиях (лёгкий пуск) пусковой ток может быть 1,5...2,5 от номинала. Важно вовремя переключать резисторы по мере нарастания оборотов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
10.7.2019, 8:24
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Так и следующему та-же судьба, следом и движок. Найдете причину в трансе или ВВ линии и что, клиент побежит тратить миллионы на покупку нового ? По приведенной Ваней цифири получается что "ноги растут" от ВВольников и что вы с ними сделаете ? Это пусть клиент решает. Думаю он пойдёт по пути на меньшего сопротивления. Проблема временно решена добавлением дополнительного напряжения с помощью трансформатора. Пока все работает. Дальнейший ремонт клиент отложил на неделю. Не может сейчас останавливаться. В щиту установлена система реакторного пуска. Но она отключена. Будем её задействовать. Сообщение отредактировал rosck - 10.7.2019, 8:27 |
|
|
10.7.2019, 8:37
Сообщение
#44
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Проблема временно решена добавлением дополнительного напряжения с помощью трансформатора. Вот-вот: Цитата Диарея прекращена путём помещения головы пациента в задний проход В медицине метод называется "симптоматическое лечение", когда лечат не болезнь, а её проявление. Кстати, существуют контакторы с "электронной катушкой", которая отваливается при 20% номинального напряжении. АББ, кажется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
10.7.2019, 11:17
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3267 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Сопротивление кабельной линии 30 метров данного сечения мне кажется немного меньше. Прошу прощения, забыл сказать, что это сопротивление КЛ-0,4 рассчитано для температуры жил кабеля +65 С.А в остальном, как говорил один киногерой, "картина маслом!" Местные кулибины выбросили всё, что было заложено проектом: ...а тут фазный ротор. В данных условиях (лёгкий пуск) пусковой ток может быть 1,5...2,5 от номинала. Важно вовремя переключать резисторы по мере нарастания оборотов. ...В щиту установлена система реакторного пуска. Но она отключена. Плюс к этому плохие контактные соединения, которые никто никогда не обслуживал (к гадалке не ходи!) - вот и набегает просадка напряжения более 130 В при прямом пуске АД... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
10.7.2019, 11:53
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.7.2019, 9:55
Сообщение
#47
|
Гости |
Вот теперь "картина" сложилась. Да не хрена она не сложилась. Чудес не бывает, до замены транса было все нормально, транс поменяли, начались проблемы. Ваня Иванов правильно сказал , линия здесь ни при чем. Проверьте транс при полной нагрузке, накиньте на высокую 380В( если точнее, то смотрите напр.к.з. в процентах), низкую закоротите, померьте клещами ток, если транс 1000кВА, то ток должен быть примерно 1400-1500А. Такого падения не должно быть, нормальный тысячник 2,4кА проглотит и не заметит. Только мой совет хорош, если вы у себя имеете второй ввод. |
|
|
|
Гость_Гость_NAA_*_* |
11.7.2019, 14:01
Сообщение
#48
|
Гости |
Скачать Сибикин Ю.Д.Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.1984 |
|
|
Гость_Гость_NAA_*_* |
11.7.2019, 14:17
Сообщение
#49
|
Гости |
Сибикин, Ю. Д. Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Для ПТУ / Ю. Д. Сибикин . – 3-е изд., испр. и доп . – М. : Высшая школа, 1992 . – 174 . - ISBN 5-06-002264-1 : 18.00 . ознакомтесь ! таблица48 страница 85 |
|
|
11.7.2019, 19:09
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
11.7.2019, 20:29
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Что уже и транс поменяли, ну надо же ! А ТС пишет что двигатель поменяли и кому верить (пост №1) ? Нету в посте #1 слов о замене двигателя, есть заменили трансформатор. Линия китайская. Двигатель давно сгорел, его заменили этим. Трансформатор поменяли недавно. Штатная система защиты была выполнена на тепловом реле подключенное через трансформаторы тока. После поставили микропроцессорный блок УБЗ 302. Сообщение отредактировал rosck - 11.7.2019, 20:40 |
|
|
11.7.2019, 22:40
Сообщение
#52
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Со слов клиента вроде как такая неисправность началась после замены трансформатора на ТП. Правда система рассчитана на родной двигатель, мощность 250кВт, родной сгорел, двигатель поставили какой нашли, систему отключили. Как нет, а это что ? Так когда все началось - когда заменили двигатель, отключили систему, вроде как после замены т-ра ? Извини, но теперь я перестал понимать, когда все началось. |
|
|