![]() Расположение щитка в сантехнической шахте , Безопасно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расположение щитка в сантехнической шахте , Безопасно ли? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть? Зачем Вам вообще щиток нужен? Вы по нескольку раз в день им будете ванную зачем-то обесточивать? Уберите его вообще. Провода скрутите или сожмите зажимами, заизолируйте, загерметизируйте и все будет работать без щита. Щиток оставьте себе на память. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 14:09 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Зачем Вам вообще щиток нужен? Этого я не знаю)) Так было задумано мастером, я ему доверилась изначально. Только потом уже поняла, что зря. Но какая-то логика у него определенно была)) Может, это связано с тем, что провода везде алюминиевые, а в ванне на медные поменяли? Соединили их в распред коробке, которая над входом в ванную в коридоре. Вообще в ванне из электрики - потолочное освещение, два призеркальных светильника и розетка для стиралки. В начале еще планировалась душевая кабина с джакузи, парогенератором, радио и прочими прибамбасами, и под неё он купил УЗО. Но в последствии мы от нее отказались в пользу обычной ванны и душевой в строительном исполнении. Вот такие вводные. А нужен для этого щиток или нет - я совсем не шарю в этом. Про главное забыла - еще насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
, Мое мнение - надо на месте смотреть. Пригласили спеца, послушали его...здесь можно посоветоваться по решению спеца. Пока совет такой: хотите щиток - ставьте!
Не хотите - не ставьте... Помимо новых и новых вводных, хотелок есть бюджет. За деньги, и если позволяет время, можно дом разобрать и перенести на 50 метров. А уж с электрикой ванной комнаты разобраться ... можно. Щит нужен в таком месте, чтобы было удобно его эксплуатировать. Доступ к щиту нужен всегда. И не только флажок автомата поднять, или кнопку УЗО нажать - ее, кнопку нужно раз в месяц нажимать и проверять работоспособность УЗО!!! - но и заменить при необходимости тот же автомат или УЗО в щите. Все когда-то выходит из строя. Решайте сами. Грамотно хотите - прислушайтесь. Хотите чтобы было ... и так пойдет.... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
, ...здесь можно посоветоваться по решению спеца. Так я именно для этого сюда и пришла. Первый спец установил щиток в шахту с сантехникой. Второй предложил поменять этот обычный щиток на уличный. Пока мне здесь предлагают либо убрать щиток вообще, либо перенести его, что тоже мне приходило в голову. Про уличный щиток пока никто своего мнения не излагал) Я и стремлюсь ко всем мнениям прислушаться и прийти к общему заключению. А по поводу времени - его как раз и не особо много, плитку надо было еще неделю назад укладывать, потому изначально и озвучила, что штробить, бурить и т.д. нежелательно, т.к. все уже отштукатурено. В понедельник должны начаться работы по укладке плитки. Завтра приходит электрик доделывать мелочи по электрике, и вот как раз с щитком разбираться. Я и хочу для себя понять - его решение с уличным щитком адекватно или я опять нарвалась на горе-мастера. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уберите его вообще. Провода скрутите или сожмите зажимами, заизолируйте, загерметизируйте и все будет работать без щита. Щиток оставьте себе на память. Дима, может и с квартирным щитком так же ? Адын автомат, канители меньше.. ))Что за темы пошли, дурдомовские.. Кто-то чего-то по-нахреначит, а придумать надо и чтоб хай-фай и чтоб без затрат.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2019, 16:24 |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Я мож не дочитал, но всёж поясните - уличный щиток это который вы собираетесь ставить на улице или это влагозащищённый, но который вы так и пытаетесь стиснуть в вашу вакханалию? У вас в этом щитке получается сложнейший пульт управления всеми системами (+ УЗО как советуют) и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно? Эко горе - "уже заштукатурено"... Но как я понимаю уговаривание бессмысленно. Про вакханалию - это вы, конечно, точно подметили. Уличный - это влагозащищенный, да. И его предлагает электрик установить на то же место (в шахту с трубами) вместо обычного. Таким образом, никуда лазить не придется, просто потайной люк (на уровне роста) в стене ванны отщелкнуть и вот он тут (я выше фото скидывала). Но у меня вопрос - действительно ли этот щиток настолько герметичен и выдержит в случае чего прорыв трубы в шахте? А вариант как "шахтер в шахту залить" - это оставить обычный щиток, но увести его на кухню за духовку, для чего надо будет нарастить провода. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. и вы собираетесь каждый раз как шахтёр в шахту эту вашу лазить. Вам самой то не смешно? Смешнее с намыленной кормой на улицу выбегать. (пардон, сообщ.31 не успел прочесть)Предлагаю расположить щиток на плоту в ванной, типа наподобии: Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2019, 16:39 |
|
![]() |
||
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
"уже заштукатурено"... Но как я понимаю уговаривание бессмысленно. Плиточнику за простой уже приличную сумму надбавила. Так что не горе, конечно, но как доп фактор, который надо брать во внимание. И я так и не понимаю пока, на что конкретно "уговариваете"? Смешнее с намыленной кормой на улицу выбегать. Кстати, да! Если совсем отказываться от отдельного щитка для ванной, то выбегать-то придется в подъезд. И неизвестно, в каком состоянии выключение света может застать) Спасибо за мысль. Думаю, исходя из этого, все-таки отказываться от щитка не совсем рационально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кстати, да! Если совсем отказываться от отдельного щитка для ванной, то выбегать-то придется в подъезд. И неизвестно, в каком состоянии выключение света может застать) Спасибо за мысль. Думаю, исходя из этого, все-таки отказываться от щитка не совсем рационально. При коротком замыкании может и придется выбежать, т.к. избирательности часто не бывает. Отрубает оба автомата на линии. Кстати, для чего Вам нужны электрические маты в ванной? У Вас вроде батареи центрального отопления есть. Тепло ведь будет. В крайнем случае можно кинуть коврик и надеть шлепанцы. Вы понимаете, что если Вы зальете пол и произойдет утечка, то УЗО не даст Вам включить электроснабжение в ванной. Дальше - поднимать пол и искать утечку. Оно Вам надо? Может стоит убрать все электрооборудование с пола? Тогда отпадет необходимость в УЗО, автоматах и щитке. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 18:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Но у меня вопрос - действительно ли этот щиток настолько герметичен и выдержит в случае чего прорыв трубы в шахте? Невыдержит... Но в теории, и у продавца!!!, выдержит. Щиты вообще от воды должны быть дальше. У Вас не про снег-дождь речь идет, а про напор воды из трубы. Это в худшем случаи. Поделитесь потом, как сделаете!!!, своим решением. Dimka1, Теплый пол, электрический, часто на/в стену укладывают. Под зеркало. Результат - зеркало не потеет. Понятно, это решение для тех, у кого полотенца нет, чтобы протереть запотевшее зеркало... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дополнительный распред.щит (уж если действительно есть причины) ставят при входе, в коридоре. Никак не в ванной комнате Подкреплю сказанное. Пункт 7.1.52. из ПУЭ никто не отменял:"В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... насос на водяные теплые полы, электрическая головка на батарею, и в клей плитки на межсезонье будут уложены электические маты. Два дисплея с регулировкой температуры - на батарею и на полы. Как вы всем этим инструментарием (расположенным в шахте) собирались управлять? Это ведь не просто вкл/выкл автомат. Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами. Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Всё остальное будет от лукавого и не будет давать успокоения вашей душе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Помимо угрозы прорыва трубы, возможно образование конденсата, так как помещение с повышенной влажностью. Вся автоматика, со временем может начать окислятся. Особенно этому подвержены регуляторы тёплых полов. Лучше убрать щит из сан узла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами.. "Постоянно".. в процессе мытья ? ![]() Не понятно, открыла ли Настя с ГОСТ. И вообще, хоть кто-нибудь. Вопрос о зонах в теме не возник. На запретный пункт в ПУЭ - тоже реакция нулевая. Есть ли смысл в дальнейшем урезонивании ТС , если требования нормативов однозначны ? |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Кстати, для чего Вам нужны электрические маты в ванной? У Вас вроде батареи центрального отопления есть. Тепло ведь будет. В крайнем случае можно кинуть коврик и надеть шлепанцы. Вы понимаете, что если Вы зальете пол и произойдет утечка, то УЗО не даст Вам включить электроснабжение в ванной. Дальше - поднимать пол и искать утечку. Оно Вам надо? Может стоит убрать все электрооборудование с пола? Тогда отпадет необходимость в УЗО, автоматах и щитке. Электрические полы нужны на межсезонье, когда отопления нет, но не лето на дворе. Дело в том, что ванная сама по себе не супермаленькая (9 кв м) и из нее еще есть окно и дверь на неутепленный балкон. Поэтому в межсезонье душ принимать очень холодно будет. Вот тогда и будут спасать электрические полы. То есть, они не просто для того, чтобы пол нехолодный был, у них будет функция обогрева помещения. А про то, как его может залить, тоже не поняла, объясните, пожалуйста? Все провода будут спрятаны под плитку, затирка будет эпоксидная, как до матов вода доберётся? Как вы всем этим инструментарием (расположенным в шахте) собирались управлять? Это ведь не просто вкл/выкл автомат. Эти все дисплеи должны быть постоянно перед глазами. Поэтому предлагаю вам найти в коридоре перед ванной место для встроенного щитка (сейчас их превеликое множество и даже с прозрачными дверцами) и прописать его там. Всё остальное будет от лукавого и не будет давать успокоения вашей душе. Насос находится в нише, где батарея (под окном), а дисплеи регулировки теплого пола и батареи на стене в ванной на входе, рядом ни раковины, ни ванны, ни других источников воды. Вам спасибо большое за идею пробуролить шахту! Так мы и решили сделать, и щиток будет в коридоре. И всем-всем ОГРОМНОЕ спасибо за все ваши советы и комментарии! Убедили меня, что оставлять щиток в шахте, пусть даже и якобы влагостойкий - полный бред. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 21:39 |
|
![]() |