Угроза удара током... Помогите, пожалуйста, разобраться!

Dimka1
сообщение 4.7.2019, 13:56
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Костян челябинский @ 4.7.2019, 13:50) *
Причём независимыми автоматами в нуле и в фазе, я понимаю? Давай, жги ещё, продолжай раздавать вредные советы


Дык нет 100% идеальных схем и советов.
Приведенная выше схема с заземлением PEN в точке разделения тоже является вредным советом, т.к. при не санкционированной смене фазировки на входе гаража приведет к пожару или дикой утечке через землю и выставлению больших счетов за "общий" свет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.7.2019, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.7.2019, 14:24
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Да ладно уж запугивать то бедолагу! Прям уж так часто в гаражах фазу с нолём меняют. А в вышеприведённой схеме и не PEN же (выяснили же), откуда там с нормальными автоматами будет дикая утечка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.7.2019, 14:29
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(просто Гоша @ 4.7.2019, 14:24) *
Да ладно уж запугивать то бедолагу! Прям уж так часто в гаражах фазу с нолём меняют.

прочитай внимательнее его сообщения вверху.

Цитата(просто Гоша @ 4.7.2019, 14:24) *
А в вышеприведённой схеме и не PEN же (выяснили же), откуда там с нормальными автоматами будет дикая утечка?


Ну что тут не понятного? На входе в гараж ктонить фазу с нулем махнет и ...

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.7.2019, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.7.2019, 14:39
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ёпт, Ваня уже аккаунт у Димки увёл!
И не надо дорисовывать схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
demoniqus
сообщение 4.7.2019, 15:34
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.6.2019
Из: МО, Подольск
Пользователь №: 55831



Скажу так. Во-первых, что-то не очень верится, что фазу вернут на фазу, а ноль - на ноль. Проблема не новорожденная и скорее я помру от старости, чем ее устранят. К тому же гаражному электрику самому нужна помощь, чтобы хотя бы переместиться из точки А в точку А. О точке Б ему мечтать не приходится. Я так и не смог понять, как он водит машину, если 10-15 метров до машины с костылем несколько минут пытался преодолеть на моих глазах. Ему уже лет за 80, возможно дААААлеко за 80. Вряд ли он полезет что-то там проверять, менять, если в этом не будет пипец какой завселенской необходимости. На других электриков у ГСК денег нет и не будет, сколько бы там ни платили собственники. Увы. Факт.
Во-вторых, даже при исправной цепи может найтись какой-нибудь идиот, который спалит всё вокруг, в т.ч. подстанцию и даже электростанцию. От всего не перестрахуешься. Да и нет смысла. Определенная проблема есть сейчас: есть электрическая цепь, созданная камикадзе - без защиты, без заземления, да еще и замкнутая туда, куда не следовало. Вот и надо эту проблему решать. Для этого надо поставить правильные автоматы от КЗ, а на вход вообще двухполюсный. Также воткнуть УЗО, сделать СУП и нафиг все это хозяйство заземлить глубоко и надежно. Уже даже жалею, что при заливке пола в подвале не армировал его - заземлитель получился бы отменный! Ну и перепроверить все уже имеющиеся электрические цепи на предмет повреждений (ведь как-то спец, который их собирал, умудрился в розетке вогнать крепежный винт прямо в фазный провод!)
Если же бояться того, что может быть когда-нибудь, если кто-нибудь что-нибудь сделает, тогда лучше прямо сейчас взять топор и дать со всего размаха ... себе по голове. В таком случае проблем уже не останется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.7.2019, 21:20
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 13:56) *
.. при не санкционированной смене фазировки на входе гаража приведет к пожару или дикой утечке..
Первейшее дело при таком поступке (без тяжких последствий) - выписывание автору дюлей непосредственно на месте.
При наличии последствий - сначала дюлей, потом в тюрягу.


Цитата(demoniqus @ 4.7.2019, 15:34) *
.. сделать СУП и нафиг ..
icon_smile.gif Когда же вы осознаете, что через этот самый СУП (от которого никуда не деться при использовании меры "автоматическое отключение питания") к вам в бокс потенциал и припрётся от соседей, которые продолжат использовать "глухозаземленную нейтраль" по-прежнему ? УЗО вообще лишь дополнительное средство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.7.2019, 14:06
Сообщение #67


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





Я выше рисовал вариант без соединения нуля с землёй. Вот снова. Делаем годную землю.
Все соединено и заземлено. Если реле напряжения поставить, так даже это жуткое отгорание нуля не страшно.
Только не соединять ноль с землёй. Все потребители - только с третьим проводом и через УЗО.
Какие в ж.п. пожары?
icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2019, 15:16
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 5.7.2019, 14:06) *
Я выше рисовал вариант без соединения нуля с землёй. Вот снова. Делаем годную землю.
Годная земля - это не те самые три штыря треугольником ? icon_biggrin.gif
Роман, я посмел пририсовать кое что, не обессудьте. Имх, потенциал (оборванца) на ГЗШ бокса 1 (и на ОПЧ) один хрен припрётся, невзирая на введенный вами разрыв (от глухозаземленной нейтрали). Все по-прежнему объединено.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 5.7.2019, 15:53
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну и в каком месте смеяться ... пардон, искать этот потенциал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
demoniqus
сообщение 5.7.2019, 16:42
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.6.2019
Из: МО, Подольск
Пользователь №: 55831



Цитата(Олега @ 4.7.2019, 21:20) *
icon_smile.gif Когда же вы осознаете, что через этот самый СУП (от которого никуда не деться при использовании меры "автоматическое отключение питания") к вам в бокс потенциал и припрётся от соседей, которые продолжат использовать "глухозаземленную нейтраль" по-прежнему ? УЗО вообще лишь дополнительное средство.

Блин, в общем покупаю ручную дрель. Вместо компрессора буду сам дуть... из какого места - а откуда мощнее получится. Вместо болгарки - ручная ножовка. Вместо фена сяду задницей и буду греть... Провода отрезаю метрах в 50 от гаража. Причем и свои провода и вообще все провода в радиусе 50 метров. Но для пущей безопасности можно выбирать дистанцию в зависимости от толщины провода - особо толстые отрезать на подходе к подстанции))))))))

А если серьезно, что-то мне кажется, что долбануло меня не потому, что кто-то ворует через заземленный ноль электричество (т.к. это должно было бы проявиться и у соседа через 3 гаража от меня - это всего 12 метров), а потому, что в моем гараже криворукий специалист подключил своими руками заземляющий контакт в колодку нейтралей, которая всегда была под током (т.е. свет всегда был включен в гараже и, соответственно, ток через нагрузку выходил на нейтраль и, как только появился контакт с землей через корпус приборов, он тут же туда и пошел, в т.ч. и через меня). Или Вы хотите сказать, что 220 вольт могут спокойно распространиться через несколько десятков метров не особо влажного грунта, не потеряв силы, да еще и только в одном направлении?

И я так и не могу понять, что же Вы предлагаете мне делать, если, как я понял, напряжение меня найдет либо через розетку, либо через землю от соседа? Не ходить в гараж?))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2019, 17:22
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(просто Гоша @ 5.7.2019, 15:53) *
Ну и в каком месте смеяться ... пардон, искать этот потенциал?
Во всех местах, связанных проводниками (или спч) с нулем-оборванцем. Что не так ?


Цитата(demoniqus @ 5.7.2019, 16:42) *
..не могу понять, что же Вы предлагаете мне делать..
Вам в тему ничего не предлагал, слаб в предмете.. Задаю вопросы по поступлении вариантов, не более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.7.2019, 17:31
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(demoniqus @ 5.7.2019, 16:42) *
И я так и не могу понять, что же Вы предлагаете мне делать, если, как я понял, напряжение меня найдет либо через розетку, либо через землю от соседа? Не ходить в гараж?))))

Перчатки (резиновые или в крайнем случае х\б) хотябы надень для начала.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2019, 18:47
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Поддержу, однозначно.
Прикрепленное изображение

.."кусок голого"... нет, пожалуй не стану называть предмет..
Читайте книги инж. В.А.Александрова!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
demoniqus
сообщение 8.7.2019, 8:29
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.6.2019
Из: МО, Подольск
Пользователь №: 55831



Цитата(Dimka1 @ 5.7.2019, 17:31) *
Перчатки (резиновые или в крайнем случае х\б) хотябы надень для начала.



Да, об этом я думал. Хотя найти оказалось непросто. Поскольку я решил пересобрать весь щиток, а старый выкинуть, то возник вопрос, как безопасно извлечь из металлического ящика провода под напряжением, которые были заведены через дырку, пробитую с одного удара то ли зубилом, то ли хрен знает чем (т.е. дырка не аккуратная, маленькая). Решил отключить провода в распределительной коробке на улице. Поскольку там была скрутка, то безопасно ее разобрать без защитных перчаток не представлялось возможным.

В общем я пересобрал щиток заново. Пока не полностью, но в целом он уже может выполнять возложенные на него функции. Также попутно я проверил розетку, из-за которой вышибло в старом щитке вводной автомат. Обойдусь без слов. Смотрите фото... Хотя все же пару слов скажу, чтобы лучше было понятно - провода в розетке фиксатором были стянуты так, что два провода имели прямой контакт!
Вот вам и специалист. В линии из 5 светильников и 4 розеток ошибок допущено столько, что, если это перевести на оценку за диктант, моя учительница даже оценку за такую ахинею не поставила бы:
1) В одной розетке саморезом вскрыт фазный провод, благо напрямую он ни с чем не контачил. Но в случае попытки его открутить и контакта в этот момент с верстаком могли быть серьезные проблемы
2) В другой розетке размозжил провода, обеспечив прямой контакт заземления с токопроводящей линией.
3) Сделал недопустимое зануление, да еще в постоянно работающей линии
4) Подключил зануленное заземление по сути ко всем металлическим фрагментам гаража
5) Зная о проблеме, оставил ее на человека, далекого от электрики
6) Поленился собрать полный контур заземления - потолочные светильники точно не подключены к заземлению
7) Не обеспечил никакой защиты
icon_cool.gif Зная о просадках напряжения и об их вредности для техники, не поставил никаких реле напряжения

Теперь подведу итоги - напряжение есть только там, где ему положено быть. Никаких 220 или 110 вольт на корпусах приборов, на заземляющих проводах не показывает!

Я конечно не имею права советовать, т.к. сам еще слишком зеленый в этом вопросе. Но вообще, если вдруг начинает колошматить, ПРОВЕРЯЙТЕ КАЖДУЮ РОЗЕТКУ, КАЖДЫЙ ПРОВОД! Если нет причин для уверенности в них, не нужно первым делом рассматривать всякие "фантастические" теории об утечках в полу-километре! Мою проблему можно было решить намного раньше, если бы меня не ввели в замешательство рассуждения о возможных утечках где-то в соседних гаражах...

Сообщение отредактировал demoniqus - 8.7.2019, 8:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.7.2019, 10:44
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну вот видите, как всё просто можно определить имея в руках обычный прибор. А про то что вам говорили искать утечки на стороне то вам по этому поводу было сказано очень конкретно:
Цитата
Если она ярко горит и чувствуется пощипывание током при отключенной проводки в Вашем гараже, то утечка не у Вас, а дальше ...
Вы отключали, меряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.7.2019, 10:46
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



просто Гоша, зачем? Это же так сложно. Проще ещё одну простыню написать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.7.2019, 11:44
Сообщение #77


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Костян челябинский, верно говоришь. Топикстартер не сделал НИ ОДНОГО движения, которое ему посоветовали. Ну, кроме перчаток.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.7.2019, 11:50
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 8.7.2019, 10:46) *
Проще ещё одну простыню написать
Не считая тех, что в Мастерграде. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.7.2019, 12:09
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, давненько я туда не заходил. Пойду посмотрю. Попкорн захватить?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
demoniqus
сообщение 8.7.2019, 13:23
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.6.2019
Из: МО, Подольск
Пользователь №: 55831



Цитата(S-cream @ 8.7.2019, 11:44) *
Костян челябинский, верно говоришь. Топикстартер не сделал НИ ОДНОГО движения, которое ему посоветовали. Ну, кроме перчаток.

Изначально идея об отключении всей проводки от сети, как способа точно определить - есть внешняя утечка или нет - была моя. В самом первом сообщении.
Хотя в целом я до такого не дошел, однако в сообщении я писал, что индикаторная отвертка даже при подключенной проводке не показывала ничего ни на воротах/раме на яме, ни на щитке. Возможно, "консилиум", собравшийся в тот момент что-то делал не так, опять же... Может не хватало резиновых калош или еще в чем-то была проблема - теперь уже не поймешь.



Цитата(просто Гоша @ 8.7.2019, 10:44) *
Ну вот видите, как всё просто можно определить имея в руках обычный прибор. А про то что вам говорили искать утечки на стороне то вам по этому поводу было сказано очень конкретно: Вы отключали, меряли?

Я чего только и в какой только комбинации не отключал и не замерял... дошел до того, что сам уже нафиг запутался и в итоге с этим прибором лез всюду, как зомби. Как я говорил, даже провод, висящий в воздухе, показывал 110В. Но никак не мог допетрить, что проблема вовсе не в мифических утечках из других гаражей, а в некачественной работе электрика, хотя уже имел опыт "греховности непогрешимого" (когда сбоила именно новая деталь во всей цепи). А вот на пощипывание не проверял - уж простите, но еще раз получить 220 вольт по собственной шкуре не хотелось, да и сих пор опасаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения