Здравствуйте
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179
"Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается."
В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ? Только по КЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.7.2019, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(RenewableER @ 5.7.2019, 9:21) *
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179...
Более внимательным прочтением этого РД:
Цитата
2.1. Дугогасящие реакторы должны устанавливаться на питающих подстанциях, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается.
2.2. Выбор подстанций для установки дугогасящих реакторов должен производиться с учетом возможного разделения сети на отдельно работающие участки. Реакторы должны размещаться таким образом, чтобы в каждой части сети после ее разделения сохранялась возможность настройки компенсации емкостного тока, близкой к резонансной.

Цитата(RenewableER @ 5.7.2019, 9:21) *
...В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ?...
Внимательно см. РД 34.20.179, Таблица 8 «Степень несимметрии и удельные емкостные токи воздушных линий».



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 8:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены