![]() Ёмкостной ток , Почему не ставят ДГР на тупиковых ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ёмкостной ток , Почему не ставят ДГР на тупиковых ПС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 ![]() |
Здравствуйте
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179 "Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается." В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ? Только по КЛ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Чем объяснить п.2,1 РД 34.20.179... Более внимательным прочтением этого РД:Цитата 2.1. Дугогасящие реакторы должны устанавливаться на питающих подстанциях, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупиковых подстанциях не допускается. 2.2. Выбор подстанций для установки дугогасящих реакторов должен производиться с учетом возможного разделения сети на отдельно работающие участки. Реакторы должны размещаться таким образом, чтобы в каждой части сети после ее разделения сохранялась возможность настройки компенсации емкостного тока, близкой к резонансной. ...В нём почему-то не нашёл токи на ВЛ?... Внимательно см. РД 34.20.179, Таблица 8 «Степень несимметрии и удельные емкостные токи воздушных линий».-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 8:09 |
|
![]() |