Здравствуйте! Делаем ремонт в ванной. В стене расположена общая шахта с трубами (на 4 квартиры), куда наш сантехник-электрик решил расположить и щиток для ванной комнаты. Мы люди далекие от всех этих комуникаций, но сообразили сказать ему, что надо бы как-то обеспечить герметичность, т.к. в нашем доме постоянно у кого-то какие-то проблемы с трубами, и в общей шахте легко может случиться протечка. Сказал, что-нибудь придумает. В итоге от него нам пришлось отказаться, т.к. многие моменты (не только этот) делал, немного спустя рукава. На данный момент у нас есть два варианта - нарастить провода и увести их через другую нишу в шахте на кухню за кухонный гарнитур, куда есть доступ при вынимании духовки, и там установить щиток, либо же просто в этом же месте, в шахте, вместо обычного установить уличный. Подскажите, что бы вы сделали в данной ситуации?
P.S. на данный момент всё обесточено, но уже сейчас на считок что-то капает уже не первый день, щиток прикрыли пластиковым контейнером. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Оба варианта отвратительны.
Скажите, а это общеквартирный щиток, или индивидуальный для санузла? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Только для ванной. Общеквартирный в подъезде. Это охраняемый дом, всего на 7 квартир, поэтому коммуникации здесь немного нестандартно сделаны.
Кроме того, провода во всей квартире алюминиевые, от застройщика (дому 21 год), а в ванной при ремонте решили заменить их на медные. Распред коробка в коридоре над входом в ванную. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А что в ванной больше места нету чтобы повесить компактный щиток (минибокс) подальше от труб и замаскировать его чем нить "красивым"?
Сфоткайте и покажите что у Вас стоит. (файлы выложить на радикал, а сюда ссылку) Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 8:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Какой бы фешенебельный ремонт не был бы произведён, но электрический щиток достоин того чтобы его расположили в удобном для доступа и безопасном для него месте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. в общей шахте легко может случиться протечка. В шахте - безусловно. Но протечки прогнозируют даже при расположении под помещением с мокрыми технологиями. В таких местах, к примеру, щитовые помещения не располагают (я не приравниваю, говорю о здравом смысле).По эл.оборудованию в ванной полезен ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (если окончательно не запутает ![]() В целом - недоумеваю что щитку в ванной комнате делать в принципе ? какой необходимостью вызвано решение ? Дичь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
И как этот щиток, который за духовку переедет!!!, потом планируете эксплуатировать?
Как писали ранее, "надо фото иль чертеж...Ну а так, как его добыть, то чего вообще не может быть???" (С). Грамотно это пригласить специалиста на место. Сказать свои хотелки, послушать его ответы. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А что в ванной больше места нету чтобы повесить компактный щиток (минибокс) подальше от труб и замаскировать его чем нить "красивым"? Сфоткайте и покажите что у Вас стоит. (файлы выложить на радикал, а сюда ссылку) Все провода уже прокинуты в эту шахту и уже все заштукатурено. Поэтому озвучила два варианта, возможных в данной ситуации, один из которых (уличный щиток) предложил новый электрик. Подскажите, что именно нужно сфотографировать, чтобы ситуацию прояснить? Какой бы фешенебельный ремонт не был бы произведён, но электрический щиток достоин того чтобы его расположили в удобном для доступа и безопасном для него месте. Я с вами согласна! Если бы изначально мне это было озвучено, я бы придумала, куда его разместить и чем прикрыть. Но сантехник-электрик предложил разместить его в этой шахте, что показалось мне удобным (знаете, когда вызываешь мастера, а сама мало что понимаешь, то просто доверяешь мастеру и его решениям). Сейчас осталось только плитку положить и ремонт будет закончен. Поэтому выводить его куда-то в другое место, кроме как на кухню, не предоставляется возможным. Понимаю, что мои два варианты - это компромисс, но иногда и с ними приходится мириться. Мне главное теперь понять, будут ли эти компромиссы реально безопасными. В шахте - безусловно. Но протечки прогнозируют даже при расположении под помещением с мокрыми технологиями. В таких местах, к примеру, щитовые помещения не располагают (я не приравниваю, говорю о здравом смысле). По эл.оборудованию в ванной полезен ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (если окончательно не запутает ![]() В целом - недоумеваю что щитку в ванной комнате делать в принципе ? какой необходимостью вызвано решение ? Дичь. Как я писала выше, общий щиток находится в подъезде. А ремонт мы делаем только в ванной, которая максимально удалена от входной двери. Я так полагаю, поэтому на нее мастер решил ставить свой собственный щиток. И как этот щиток, который за духовку переедет!!!, потом планируете эксплуатировать? Как писали ранее, "надо фото иль чертеж...Ну а так, как его добыть, то чего вообще не может быть???" (С). Грамотно это пригласить специалиста на место. Сказать свои хотелки, послушать его ответы. Щиток планируем эксплуатировать, вынимая духовку из ниши, когда нужно. Это нетрудно сделать, кроме того доступ к щитку ведь нечасто нужен. Специалиста нового мы пригласили, он и предложил в данной ситуации поставить уличный щиток вместо обычного. Но я после всего происходящего уже никому не доверяю, поэтому и зашла на этот форум, чтобы разные мнения услышать и прислушаться к большинству. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Все провода уже прокинуты в эту шахту и уже все заштукатурено. Поэтому озвучила два варианта, возможных в данной ситуации, один из которых (уличный щиток) предложил новый электрик. Подскажите, что именно нужно сфотографировать, чтобы ситуацию прояснить? Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать -Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода. -Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Распред коробка в коридоре над входом в ванную. А может туда, на место распред коробки? Уж точно встать на табуреточку, если сработало, гораздо проще, чем вытягивать духовку. Пример: погас свет в ванной. Причина? Сработал автомат? Перегорела лампа? Отвалился провод? Ну, пойдём достанем духовку. О, не, не в этом дело. Ну, ты пока духовку не ставь на место, сейчас разберёмся в ванной, потом поставим... И вот такая канитель может тянуться долго и упорно. А пока плитку не положили - переносите щиток и провода. Дешевле будет, в итоге. Компромиссов тут быть не должно. Например - прорыв трубы ГВС заполнит всю шахту паром. Который осядет в щитке, и, как говорится, "провода заржавеют". -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать -Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода. -Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу. Вот фото того, как выглядит шахта и щиток (фото старое, сейчас уже заштукатурен кирпич) d.radikal.ru/d17/1907/5c/feed94a4214c.jpg c.radikal.ru/c26/1907/72/050042fb6eb8.jpg a.radikal.ru/a39/1907/bf/eec184740055.jpg a.radikal.ru/a42/1907/92/ac31e8b3051d.jpg Провода как раз все сверху заходят в него... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну если уже слепили, то тогда нечего фоткать Оказывается польза от фоток имеется. )) Какие будут советы ?-Над щитом поставьте козырек, чтобы на него не капала вода. -Под крепления щита подложите что нить, чтобы между стеной и щитом было немного свбодное место, а сам щит разместить чуть выше точки выхода проводов из стены, чтобы под щитом была дуга из проводов. В случае залива вода попрет по стенке и не зальется в щит по проводу. А пока плитку не положили - переносите щиток и провода... Согласен. Второй щиток в квартире - ни к чему. От квартирного группового щитка - отдельные линии. Все переделки - за счет электросантехника ! |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Второй щиток в квартире - ни к чему. От квартирного группового щитка - отдельные линии. Объясните, пожалуйста, (чайнику) как так? Провода то есть просто по квартире будут идти? Мы же не можем штробить и утопить их, мы ремонт только в ванной делаем, остальные комнаты еще очень нескоро будем переделывать, а коридор и прихожую так, может, и вообще трогать не будем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Это вид из ванны в шахту? Как Вы в эту шахту пролезаете? Если трубу там прорвет, то как туда пролезть и заменить? Кирпичи разбивать? Да, вид из ванны в шахту. Шахта уходит в подвал. Уже меняли трубы соседям сверху. В наш проем (т.к. он у нас больше, у самих соседей маленький лючок) опускали трубу, снизу в подвале её ловили. Ну и потом вверх до соседей доводили. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну и молодцы эти электрики-пэтэушники! Кран прорвёт и прямой наводкой по нашему щитку! Ай-я-яй ...
А если шахту эту пробурить (чтоб туда кабеля вывести) то куда выходим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ну и молодцы эти электрики-пэтэушники! Кран прорвёт и прямой наводкой по нашему щитку! Ай-я-яй ... А если шахту эту пробурить (чтоб туда кабеля вывести) то куда выходим? Прямо - это стена с кухней (как раз в ней есть внизу ещё другая дырка, ниже, которая выходит за кухонный гарнитур, за духовку). А если направо прорубить, то коридор, рядом с дверью в ванную как раз. Ну и почему Вы не можете нарастить провода и щит из шахты перенести в ванную и прикрутить к кирпичам (справа или сверху) этого кирпичного "окна"? Во-первых, там уже не кирпичи, а заштукатурено всё. Допустим, ок, проштобить штукатурку, уложить провода и заново штробы заштукатурить. Но тут возникает "во-вторых". А именно - эстетическая составляющая. Щиток этот будет на самом видном месте, как бельмо. Спрашивается - для чего был куплен потайной люк для сантехники, на который будет клеется плитка, чтобы рядом просто вот так висела другая бандура. Понимаю, что у спецов в приоретете должна быть безопасность, и это правильно. Но тем не менее все тех коммуникации все мастера по возможности тоже стараются спрятать. Вот и наш мастер решил спрятать, но как-то не очень удачно... Хотелось бы найти другой вариант, при котором эстетическая составляющая не пострадает. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, я хочу для себя понять, чем мои два варианта плохи? По сути - вывод щитка на кухню за духовку - это то же самое, что вы предлагаете. Только за духовку неудобно будет лазить, но мы готовы это неудобство терпеть ради "красоты", скажем так. Например - прорыв трубы ГВС заполнит всю шахту паром. Который осядет в щитке, и, как говорится, "провода заржавеют". А уличный щиток не спасёт при такой ситуации? Если с IP65 установить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий в ванной не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится. Можете его вообще убрать. Соедините провода наглухо, заизолируйте, загерметизируйте и оставьте их в шахте.
В случае КЗ в ванной, выбьет автомат на подъездной площадке. Включите и все будет работать без этого щита. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.7.2019, 13:49 |
![]() |
|
Гость_Гость_Анастасия_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Ну если готовы неудобства терпеть, то проблем нет. Переносите. Главное коротких замыканий не устраивайте и 100 лет Вам в этот щиток лезть не понадобится. А уличный щиток поставить - это хуже вариант? Новый электрик сказал, что лучше сделать так, поскольку если наращивать провода и уводить щиток за пределы шахты, то "нужно будет в шахте распред коробку ставить" (это что он сказал), и мол риск остаётся такой же. А вот если уличный поставить, то он рассчитан на снег и дождь и ему ничего не будет при прорыае трубы, т.к. он полностью герметичен. Так и есть? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |