Здравствуйте!

Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.

На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка.
Также на фотографии существующий щиток
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить.

 Уменьшено до 82%
Прикрепленное изображение
1404 x 835 (325.15 килобайт)


 Уменьшено до 84%
Прикрепленное изображение
1612 x 654 (235.01 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.7.2019, 22:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёртое 40/0.03


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.7.2019, 22:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, а то вышибет автомат и потушит свет во всей квартире, а если будет хоть две групы то часть света останется.
Бытовым духовкам вполне хватает отдельной линии 3х2,5 мм.кв под автоматом на 16 А. А 3х4 это избыточно и подключить к простой бытовой розетке такие жилы весьма проблематично, там максимум 2,5 кв. мм входит
Про номиналы УЗО вам уже сказали выше.
Если это вторичный жилой фонд, то будет не лишним установить реле напряжения для защиты техники от повышенного/пониженого напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.7.2019, 8:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) *
Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов)


Стоимость проекта с учетом длинны кабелей посчитали? Сколько получилось? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VadimT_*
сообщение 4.7.2019, 9:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Dimka1 @ 4.7.2019, 8:19) *
Стоимость проекта с учетом длинны кабелей посчитали? Сколько получилось? icon_biggrin.gif

Стоимость не считал, именно поэтому спрашиваю все ли верно в щитке спланировано и можно ли что либо оптимизировать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.7.2019, 9:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(VadimT @ 4.7.2019, 9:09) *
Стоимость не считал, именно поэтому спрашиваю все ли верно в щитке спланировано и можно ли что либо оптимизировать.


"На глаз" то вроде верно. Оптимизация начинается после того, как прикинут стоимость реализации нарисованного, т.к. хотелки часто большие, а финансовые возможности маленькие.. Вот теперь прикинь стоимость с учетом длин проводов, количества автоматов, трудоемкости работ (если не сам будешь делать) и подумай будут ли оправданы такие затраты, или может оставить старую схему в квартире, а для дополнительной нагрузки протянуть отдельную линию с автоматом и этого будет достаточно?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.7.2019, 10:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.7.2019, 9:54
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.7.2019, 10:54
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а вдруг? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.7.2019, 12:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) *
УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...


Да, убрать!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.7.2019, 14:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
... кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
Сечение провода/кабеля на вводе в квартиру какое? Достаточное ли для приплюсовке таких мощностей? Какой автомат стоит в этажном щитке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 5.7.2019, 18:20
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



я пока что ничего плохого сказать не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 6.7.2019, 9:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



По оптимизации. Можно сократить количество автоматов, заведя в каждый по 2 провода, а автоматы взять на максимально допустимый для данного сечения номинал (На 1,5 (в трубе и т. п.) можно ставить 16 А, на 2,5 - 20 А, на 4 - 25 А, на 6 - 32 А), например кондиши можно легально запитать от 3 автоматов.
Обязательно поставить реле напряжения, хотя бы одно (если нет стабилизатора).
УЗО лучше ставить механические с максимально допустимым номиналом по току нагрузки (не путать с током утечки).

Сообщение отредактировал Инк - 6.7.2019, 11:44


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.7.2019, 13:46
Сообщение #13





Гости






Цитата(VadimT @ 3.7.2019, 16:54) *
...
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д.
...

Вы увеличиваете потребляемую мощность, а организационные вопросы, такой например: согласовали это с Вашей УК? Имеется ли техническая возможность увеличения потребляемой мощности, даже со всеми коэффициентами? Вы сейчас переделаете всё, а мощности может не хватить ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 6.7.2019, 20:45
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а что в стояке проложено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2019, 6:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18021
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 4.7.2019, 9:54) *
УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...
Наружный блок не 1 класса ? Станет работяга трубы водосточные менять или карнизы (с трубами соприкасаемые).. Или фасад красить, а рядом токоотвод МЗ.. Ну, и дождик по-прыскал.. Может всё же оставим УЗО ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.7.2019, 7:10
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Наружные блоки кондеев - 1 класса.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.7.2019, 11:10
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18021
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну вот.. тогда имеем основание применить дополнительную меру защиты в виде УЗО - наружные (даже под навесом, козырьком) установки приравнены к особо опасным помещениям.
Бытовые кондиционеры обычно подключают с использованием розеток, а это п.1.7.176
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.7.2019, 21:27
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.7.2019, 0:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18021
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 7.7.2019, 21:27) *
В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.
Можно, только такая оптимизация приведет к групповому отключению при замыкании на любой из групп. Нужно ли это ТС ? Может у него с деньгами напряга нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 5:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены