![]() Прошу оценить электрощиток для квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прошу оценить электрощиток для квартиры |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2019 Пользователь №: 55871 ![]() |
Здравствуйте!
Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д. На картинке обозначил список потребителей и свое видение будущего щитка. Также на фотографии существующий щиток Прошу посоветовать, если что-то можно оптимизировать (по цене и количеству элементов) или улучшить. |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Во первых. Три первых УЗО взять 63/0.03, четвёртое 40/0.03
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Я бы на свет сделал минимум две группы освещения, а то вышибет автомат и потушит свет во всей квартире, а если будет хоть две групы то часть света останется.
Бытовым духовкам вполне хватает отдельной линии 3х2,5 мм.кв под автоматом на 16 А. А 3х4 это избыточно и подключить к простой бытовой розетке такие жилы весьма проблематично, там максимум 2,5 кв. мм входит Про номиналы УЗО вам уже сказали выше. Если это вторичный жилой фонд, то будет не лишним установить реле напряжения для защиты техники от повышенного/пониженого напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_VadimT_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Стоимость не считал, именно поэтому спрашиваю все ли верно в щитке спланировано и можно ли что либо оптимизировать. "На глаз" то вроде верно. Оптимизация начинается после того, как прикинут стоимость реализации нарисованного, т.к. хотелки часто большие, а финансовые возможности маленькие.. Вот теперь прикинь стоимость с учетом длин проводов, количества автоматов, трудоемкости работ (если не сам будешь делать) и подумай будут ли оправданы такие затраты, или может оставить старую схему в квартире, а для дополнительной нагрузки протянуть отдельную линию с автоматом и этого будет достаточно? Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.7.2019, 10:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
УЗО на кондиционеры? Ну, ХЗ...
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а вдруг?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д. Сечение провода/кабеля на вводе в квартиру какое? Достаточное ли для приплюсовке таких мощностей? Какой автомат стоит в этажном щитке?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я пока что ничего плохого сказать не могу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
По оптимизации. Можно сократить количество автоматов, заведя в каждый по 2 провода, а автоматы взять на максимально допустимый для данного сечения номинал (На 1,5 (в трубе и т. п.) можно ставить 16 А, на 2,5 - 20 А, на 4 - 25 А, на 6 - 32 А), например кондиши можно легально запитать от 3 автоматов.
Обязательно поставить реле напряжения, хотя бы одно (если нет стабилизатора). УЗО лучше ставить механические с максимально допустимым номиналом по току нагрузки (не путать с током утечки). Сообщение отредактировал Инк - 6.7.2019, 11:44 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... Планирую заменить щиток в квартире в связи с ремонтом и установкой дополнительной техники - кондиционеры, варочная панель, водонагреватель и т.д. ... Вы увеличиваете потребляемую мощность, а организационные вопросы, такой например: согласовали это с Вашей УК? Имеется ли техническая возможность увеличения потребляемой мощности, даже со всеми коэффициентами? Вы сейчас переделаете всё, а мощности может не хватить ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а что в стояке проложено?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Наружные блоки кондеев - 1 класса.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот.. тогда имеем основание применить дополнительную меру защиты в виде УЗО - наружные (даже под навесом, козырьком) установки приравнены к особо опасным помещениям.
Бытовые кондиционеры обычно подключают с использованием розеток, а это п.1.7.176 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В конкретном случае как минимум можно уменьшить количество узо, сгруппировав их.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18021 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 5:54 |
|
![]() |