сообщение 28.6.2019, 11:30
Сообщение #41


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(IroNick_nv @ 27.6.2019, 20:17) *
Roman D, rosck, я ничего не понял =)
Что понял, что вторичная обмотка обладает малым сопротивлением, и что она замкнута. Поразмыслив и вспомнив закон Ома, решил, что раз она обладает малым сопротивлением, то и ток по ней потечёт малый, ибо I=U/R. ...
Т[/b]ак или не так?!
...
UPD: Нашёл в тырнетах вашу мысль в более развёрнутом виде

индукционная связь между обмотками лучше работает?!...

Прости нас Ом с Ампером... icon_rolleyes.gif Вот уж воистину слаботочное образование... Я скоро сам пойму в конце-концов!

Тут без понимания магнитного потока никак. Закон Ома к нему никаким боком не применяется. Сова тут жёсткая, а глобус из мочалки. Есть аналог закон Ома в магнитных цепях, его почитайте...



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 29.6.2019, 21:52
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 9:48) *
Из всего этого потока мыслей, единственное верное - это последнее предложение! Закон Ома нужно трактовать так: Чем больше сопротивление цепи, тем меньше в ней ток при том же напряжении! Для ТТ нормальным режимом работы является режим короткого замыкания вторичной обмотки. При этом ток во вторичной обмотке будет равен её номинальному току 5 А или 1 А (в зависимости от типа ТТ).
В отличие от обычных трансформаторов, ТТ считается перегруженным тогда, когда к его вторичной обмотке подключено большое сопротивление или не подключено ничего, т.е. когда вторичная обмотка разомкнута. В этом случае на вторичной обмотке значительно увеличивается напряжение, из-за чего может произойти пробой её изоляции.
Вы всё перепутали. ТТ по сравнению с силовыми трансформаторами имеет очень большой коэффициент трансформации. Например, силовой трансформатор 10/0,4 кВ имеет коэффициент трансформации всего 25. Трансформатор тока, например, 300/5 имеет коэффициент трансформации 60. Но ТТ бывают на несколько тысяч Ампер первичного тока, которые имеют огромный коэффициент трансформации! Например 3000/5 имеет коэффициент трансформации 600.
smoke.gif

Ох и нагородили же вы тут околесицы всякой. Лучше бы ничего не писали вообще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nbrc100
сообщение 1.7.2019, 23:04
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 18649



Цитата(Rezo @ 23.6.2019, 22:25) *
После проверки, отпишитесь здесь о результатах.

На момент моей проверки у арендатора(может чего подхимичил-не знаю), но все оказалось в порядке (подключение было правильным), но заинтриговал ответ инспектора Бела Мора. Решил проверить на своём счётчике, поменял местами как указано И1 с И2 на все фазах, провода напряжения с А на С и с С на В. Что в итоге получили...Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза! Нагрузка была примерно одинакова 50, 75, 40 Ампер по фазам соответственно(сч. Меркурий 230-ам03) Определял по количеству импульсов за 2 минуты. Значит такое подключение исключено для переучета. Вопрос остается открытым....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.7.2019, 6:45
Сообщение #44


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(nbrc100 @ 1.7.2019, 22:04) *
Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза!

Обратите внимание, в моем случае правильное включение было с углом между током и напряжением 60° (cos=0,5). Соответственно, при активной нагрузке чехарда с ТТ уменьшит активное потребление вдвое.
Чтобы ходить в атаку на арендодателя, надо быть 100% уверенным в правильности подключения своего счетчика.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.7.2019, 12:45
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nbrc100)
все оказалось в порядке (подключение было правильным)
Ничего другого я лично и не ожидал, поэтому и говорил, что это исключено.
Цитата(nbrc100)
Решил проверить на своём счётчике, поменял местами как указано И1 с И2 на все фазах, провода напряжения с А на С и с С на В. Что в итоге получили...Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза!
Об этом я говорил вполне конкретно и определённо в своих сообщениях #24, #26.
Определённым подключением, можно получить недоучёт на 60% только по одной фазе, а если заняться другими, то будет даже вычет!
Однако электронные счётчики вычет не сделают, но неправильную работу (включение) покажут и зафиксируют.
Цитата(nbrc100)
Вопрос остается открытым....
Да нет никаког открытого вопроса, на мой взгляд со стороны.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nbrc100
сообщение 3.7.2019, 21:37
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.6.2010
Пользователь №: 18649



Цитата(Rezo @ 2.7.2019, 12:45) *
Ничего другого я лично и не ожидал, поэтому и говорил, что это исключено. Об этом я говорил вполне конкретно и определённо в своих сообщениях #24, #26.
Определённым подключением, можно получить недоучёт на 60% только по одной фазе, а если заняться другими, то будет даже вычет!
Однако электронные счётчики вычет не сделают, но неправильную работу (включение) покажут и зафиксируют. Да нет никаког открытого вопроса, на мой взгляд со стороны.... smoke.gif

При стандартных манипуляциях теперь согласен переучета не сделаешь... тогда второй вопрос-возможно ли включение во вторичные цепи какой либо нагрузки для увеличения показаний, например в клейму напряжения и вторичную обмотку, или в клейму напряжения и нулевой провод, соответственно не превышая макс. ток вторичной цепи в 5 Ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.7.2019, 22:04
Сообщение #47


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(nbrc100 @ 3.7.2019, 20:37) *
возможно ли включение во вторичные цепи какой либо нагрузки для увеличения показаний

Ток во вторичной обмотке ТТ зависит ТОЛЬКО от тока первичной обмотки (ток первички делить на коэффициент и всё!) и крайне мало от сопротивления нагрузки. Именно об этой особенности ТТ орут все, размахивая руками!

Увеличение сопротивления нагрузки приводит к росту мощности (P=I2R) и в конце-концов выходу из линейного участка характеристики, перегреву и выходу ТТ из строя с пожаром. Нету защитных устройств в цепях HP и учёта!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы