![]() Переучет в схеме трансформаторного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Переучет в схеме трансформаторного включения |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Roman D, rosck, я ничего не понял =) Что понял, что вторичная обмотка обладает малым сопротивлением, и что она замкнута. Поразмыслив и вспомнив закон Ома, решил, что раз она обладает малым сопротивлением, то и ток по ней потечёт малый, ибо I=U/R. ... Т[/b]ак или не так?! ... UPD: Нашёл в тырнетах вашу мысль в более развёрнутом виде индукционная связь между обмотками лучше работает?!... Прости нас Ом с Ампером... ![]() ![]() Тут без понимания магнитного потока никак. Закон Ома к нему никаким боком не применяется. Сова тут жёсткая, а глобус из мочалки. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Из всего этого потока мыслей, единственное верное - это последнее предложение! Закон Ома нужно трактовать так: Чем больше сопротивление цепи, тем меньше в ней ток при том же напряжении! Для ТТ нормальным режимом работы является режим короткого замыкания вторичной обмотки. При этом ток во вторичной обмотке будет равен её номинальному току 5 А или 1 А (в зависимости от типа ТТ). В отличие от обычных трансформаторов, ТТ считается перегруженным тогда, когда к его вторичной обмотке подключено большое сопротивление или не подключено ничего, т.е. когда вторичная обмотка разомкнута. В этом случае на вторичной обмотке значительно увеличивается напряжение, из-за чего может произойти пробой её изоляции. Вы всё перепутали. ТТ по сравнению с силовыми трансформаторами имеет очень большой коэффициент трансформации. Например, силовой трансформатор 10/0,4 кВ имеет коэффициент трансформации всего 25. Трансформатор тока, например, 300/5 имеет коэффициент трансформации 60. Но ТТ бывают на несколько тысяч Ампер первичного тока, которые имеют огромный коэффициент трансформации! Например 3000/5 имеет коэффициент трансформации 600. ![]() Ох и нагородили же вы тут околесицы всякой. Лучше бы ничего не писали вообще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 ![]() |
После проверки, отпишитесь здесь о результатах. На момент моей проверки у арендатора(может чего подхимичил-не знаю), но все оказалось в порядке (подключение было правильным), но заинтриговал ответ инспектора Бела Мора. Решил проверить на своём счётчике, поменял местами как указано И1 с И2 на все фазах, провода напряжения с А на С и с С на В. Что в итоге получили...Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза! Нагрузка была примерно одинакова 50, 75, 40 Ампер по фазам соответственно(сч. Меркурий 230-ам03) Определял по количеству импульсов за 2 минуты. Значит такое подключение исключено для переучета. Вопрос остается открытым.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза! Обратите внимание, в моем случае правильное включение было с углом между током и напряжением 60° (cos=0,5). Соответственно, при активной нагрузке чехарда с ТТ уменьшит активное потребление вдвое. Чтобы ходить в атаку на арендодателя, надо быть 100% уверенным в правильности подключения своего счетчика. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(nbrc100) все оказалось в порядке (подключение было правильным) Ничего другого я лично и не ожидал, поэтому и говорил, что это исключено. Цитата(nbrc100) Решил проверить на своём счётчике, поменял местами как указано И1 с И2 на все фазах, провода напряжения с А на С и с С на В. Что в итоге получили...Показания сч. уменьшились примерно в 2 раза! Об этом я говорил вполне конкретно и определённо в своих сообщениях #24, #26.Определённым подключением, можно получить недоучёт на 60% только по одной фазе, а если заняться другими, то будет даже вычет! Однако электронные счётчики вычет не сделают, но неправильную работу (включение) покажут и зафиксируют. Цитата(nbrc100) Вопрос остается открытым.... Да нет никаког открытого вопроса, на мой взгляд со стороны.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.6.2010 Пользователь №: 18649 ![]() |
Ничего другого я лично и не ожидал, поэтому и говорил, что это исключено. Об этом я говорил вполне конкретно и определённо в своих сообщениях #24, #26. Определённым подключением, можно получить недоучёт на 60% только по одной фазе, а если заняться другими, то будет даже вычет! Однако электронные счётчики вычет не сделают, но неправильную работу (включение) покажут и зафиксируют. Да нет никаког открытого вопроса, на мой взгляд со стороны.... ![]() При стандартных манипуляциях теперь согласен переучета не сделаешь... тогда второй вопрос-возможно ли включение во вторичные цепи какой либо нагрузки для увеличения показаний, например в клейму напряжения и вторичную обмотку, или в клейму напряжения и нулевой провод, соответственно не превышая макс. ток вторичной цепи в 5 Ампер? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
возможно ли включение во вторичные цепи какой либо нагрузки для увеличения показаний Ток во вторичной обмотке ТТ зависит ТОЛЬКО от тока первичной обмотки (ток первички делить на коэффициент и всё!) и крайне мало от сопротивления нагрузки. Именно об этой особенности ТТ орут все, размахивая руками! ![]() Увеличение сопротивления нагрузки приводит к росту мощности (P=I2R) и в конце-концов выходу из линейного участка характеристики, перегреву и выходу ТТ из строя с пожаром. Нету защитных устройств в цепях HP и учёта! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 17:54 |
|
![]() |