![]() Тиристорный пускатель , Как работает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Тиристорный пускатель , Как работает? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 55863 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом работает эта схема? То есть каким образом открываются тиристоры?
Я так понимаю, что они открываются по очереди положительной и отрицательной полуволной? Может я не прав, объясните пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вам рассказать как работает тиристор?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 55863 ![]() |
Вам рассказать как работает тиристор? Я знаю как работает тиристор в цепи постоянного тока, мне не совсем понятно как открываются два встречно параллельных тиристора конкретно в этой схеме. Если сможете объяснить, буду благодарен. Я вижу это так: при положительном полупериоде открывается один тиристор и закрывается при переходе через ноль, а при отрицательном полупериоде открывается другой тиристор. Может я ошибаюсь, поэтому и написал в рубрику: "для чайников" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 55863 ![]() |
Вообщем сам спросил, сам ответил, нашел в книге:
Действие схемы основано на использовании обратных токов утечки, которые всегда текут через управляющий электрод запертого тиристора. Когда контакт замкнут, управляющие электроды обоих тиристоров объединены. Ток утечки в управляющей цепи непроводящего тиристора равен управляющему току цепи тиристора, включенного в прямом направлении. Оба тиристора включается и выключается поочерёдно. Из: Электрооборудование заводов строительных материалов. И.Г.Мясковский Сообщение отредактировал Иван545 - 2.7.2019, 10:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11138 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вообщем сам спросил, сам ответил, нашел в книге: Верно говорили, что книги - вещь полезная. ![]() Вот коллеги на форуме ранее рисовали между УЭ резистор для ограничения тока. Целей тиристоры будут. А ещё бы ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 55863 ![]() |
Цитата Вот коллеги на форуме рисовали Да, насчёт диод и резистор в цепи уэ я знаю, но так получилось, что пошли по на простейшему пути. Сейчас в работе около двух десятков таких контакторов с нагрузкой в виде трансформаторов 85кВт и асинхронных двигателей от 7,5 до 37 кВт. За восемь лет пробило только один тиристор, по сравнению с магнитными пускателями - небо и земля . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11138 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
так получилось, что пошли по на простейшему пути. У нас примерно столько же подобных выключателей; с RC-цепочками, ограничительными резисторами и защитными диодами; чаще отказывала логика управления. Разик бахнуло так, что вольт выскочил: ![]() Реле внутри чёрное, перекрытие между фазами: ![]() Пришли к выводу, что это коммутационные перенапряжения. Поставили ОПНы. Десять лет без проблем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |