Кабель на двигатель 15 кВт , Проектом заложен FRLS 5x70!!!

Почемучка
сообщение 27.6.2019, 7:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Доброго времени суток! Получил проект на 25 этажный жилой дом. Мягко говоря "смущает" сечение кабеля на вентилятор подпора воздуха, мощность двигателя 15 кВт, проектировщица закладывает кабель FRLS 5x70, длина кабеля 135м. Согласно проекта указан расчетный ток 28,5, пусковой ток 199,6.
Пытался поспорить с проектировщицей, она ссылается на экспертизу, которая требует пятикратный запас по сечению и автомату(кстати автомат закладывает 160А!!!) Помогите разобраться. Также заложен 5х70 на насосы противопожарные, с такими же показателями привода по мощности и току.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.6.2019, 9:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23295
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Почемучка @ 27.6.2019, 7:45) *
требует

на основании чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2019, 9:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9354
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну. Кроме самой отсылки к экспертизе она должна была вам дать... Не то, что вы подумали, а тот документ и пункт в нём, на который ссылается экспертиза


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 27.6.2019, 17:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



дура эта проектировщица, причём круглая. ей бы самой проложить этот кабель к этому движку и подключить- может быть, тогда она узнает, что сделала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.6.2019, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18520
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Почемучка @ 27.6.2019, 7:45) *
.. "смущает" сечение кабеля на вентилятор подпора воздуха, мощность двигателя 15 кВт, проектировщица закладывает кабель FRLS 5x70, длина кабеля 135м. Согласно проекта указан расчетный ток 28,5, пусковой ток 199,6.
Пытался поспорить с проектировщицей, она ссылается на экспертизу, которая требует пятикратный запас по сечению и автомату(кстати автомат закладывает 160А!!!) Помогите разобраться.
Вентилятор подпора воздуха может иметь кратность пускового тока (6-8 )Iн. Ваша проектировщица выбрала не самый большой (7), скорее всего по тех.характеристикам установки, тут все нормуль..
Падение напряжения на алюм.кабеле сечением 70 мм2 (от ШВ до вентилятора) на время пуска (при Cosf=0,35) 0,41*199,6*0,135= 11 В (или 11*100/400=2,75%)
Чтобы вписаться в приемлемые для запуска двигателя 8% (к прим.), до ЩВ должно падать не более 5,25%. Для нас эти данные не доступны. К тому же таких установок подпора, пож насосов.. может быть несколько. Они могут включаться одновременно и не иметь УПП. Поэтому сеть до ЩВ может еще более грузиться.
А вы-то чем собственно аргументируете претензии к девушке ?

Цитата(Костян челябинский @ 27.6.2019, 9:36) *
.. она должна была вам дать... Не то, что вы подумали, а тот документ и пункт в нём, на который ссылается экспертиза
По запросу заказчика проектная контора обязана предоставить все необходимые расчеты. Если Почемучка не заказчик, то ему следует убедительно потеребить заказчика, получить и проверить расчеты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.6.2019, 10:43
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Могу предположить, что завышение номинала автомата - способ выполнить требование об отсутствии тепловых расцепителей на противопожарных вентиляторах без использования специальныйх моделей АВ. Ну а кабель это уже шаблон, что кабель должен соответствовать автомату.