измерение потерь хх и кз трансформатора , нужна помощь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
измерение потерь хх и кз трансформатора , нужна помощь |
25.6.2019, 21:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2019 Пользователь №: 55806 |
Вообщем задача следующая: необходимо измерять потери холостого хода и потери короткого замыкания трехфазного трансформатора 10/0,4 кВ, паспорт на трансформатор прилагается, прибор "Коэффициент" (прибор для измерения параметров силовых трансформаторов), может кто нибудь сможет подробно объяснить методику этих измерений, в руководстве к прибору расписаны опыты для однофазного трансформатора, а тут еще и схемы по ВН звезда без нулевого вывода а по НН зигзаг. Тип прибора, и руководство прилагаются, трансформатор ТМГэ2-160/10-УХЛ1 Y/Zн - 11
Прикрепленные файлы
|
|
|
STEVE_BOSE измерение потерь хх и кз трансформатора 25.6.2019, 21:29
Shapiton Цитата(STEVE_BOSE @ 25.6.2019, 21:29) Воо... 26.6.2019, 0:57
STEVE_BOSE Цитата(Shapiton @ 26.6.2019, 0:57) Потому... 26.6.2019, 19:45
Roman D А что, сильно измеренные данные отличаются от техд... 26.6.2019, 21:44
Leolai Цитата(STEVE_BOSE @ 25.6.2019, 21:29) Воо... 21.3.2020, 15:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 5:59 |
|
|
|
|