Добрый вечер. Подскажите пожалуйста поставили глубинный насос ЭЦВ на 32квт. Подключили, но вместо 32квт,насос тянет 52квт. Трансформатор 380 трёх фазный. Что нужно сделать, либо проверить? Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 22.6.2019, 3:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Виталий, можно ограничить производительность насоса закрытием задвижки на выходе насоса. Запуск производите при полностью закрытой задвижке. Затем, контролируя ток двигателя, медленно открываете задвижку. После достижения номинального тока на задвижку устанавливайте ограничитель.

Сообщение отредактировал Null - 22.6.2019, 3:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2019, 5:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(Null @ 22.6.2019, 3:56) *
Виталий, можно ограничить производительность насоса закрытием задвижки на выходе насоса. Запуск производите при полностью закрытой задвижке. Затем, контролируя ток двигателя, медленно открываете задвижку. После достижения номинального тока на задвижку устанавливайте ограничитель.

Спасибо большое. Попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 6:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Интересно как было определено превышение мощности


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2019, 7:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и если оно было, частотник поставить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.6.2019, 8:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



в основном фактическая мощность меньше заявленной, а тут наоборот, да и ещё на немалую величину. Тоже возникает вопрос
Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 6:31) *
Интересно как было определено превышение мощности

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.6.2019, 15:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 6:31) *
Интересно как было определено превышение мощности

Да как угодно, может просто по кофейной гуще. Но это тайна и человек вам это не раскажет в жизни.

Но судя по цифрам просто посчитали однофазную нагрузку по току,, и потом умножили ее на 3. А че фазы то три, какие вопросы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.6.2019, 16:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если измерить ток на фазе = активный+реактивный. Поэтому, наверное, посчитали больше.
А прикрыть задвижку - так возрастёт ещё нагрузка на двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 16:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не возрастёт. Учите гидравлику


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.6.2019, 17:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(-Mike- @ 22.6.2019, 16:35) *
Если измерить ток на фазе = активный+реактивный. Поэтому, наверное, посчитали больше.
А прикрыть задвижку - так возрастёт ещё нагрузка на двигатель.

Не невозрастет. Сам не верил , потому лично проверял. Потому что не верил.а ток всегда меряют на фазе и активный и реактивный = общий, и на шильдике всегда пишут общий номинальный ток. Никто никогда не считает по чисто активному току мощность двигателя самое большее что вы можете это измерять косинус Фи, если есть чем и при расчете умножить на этот косинус. И узнать активную мощность двигателя. На шильдике пишут всегда механическую мощность на валу двигателя. Чтобы высчитать ее надо активную мощность ДВИГАТЕЛЯ еще умножить на КПД.. ну вот как то так.

Сообщение отредактировал шахтер - 22.6.2019, 17:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 22.6.2019, 20:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3915
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(шахтер @ 22.6.2019, 17:05) *
Не невозрастет. Сам не верил...
Но при этом КПД двигателя снижается, а это не есть хорошо!
Цитата(шахтер @ 22.6.2019, 17:05) *
На шильдике пишут всегда механическую мощность на валу двигателя...
Это правильно. А чтобы рассчитать потребляемую насосом (двигателем) электрическую мощность в кВА, нужно механическую мощность, указанную на шильдике в кВт, разделить на cosφ и ещё раз разделить на КПД, выраженном в безымянных единицах (не в процентах!). У насоса механическая мощность 32 кВт. Делим 32 кВт, например, на cosφ = 0,7 и на КПД = 0,8. В результате получаем электрическую мощность равную 57 кВА. А у ТС ещё хороший насос, если потребляет всего 52 кВА...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 27.6.2019, 13:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ваня Иванов @ 22.6.2019, 20:10) *
Но при этом КПД двигателя снижается, а это не есть хорошо!
Это правильно. А чтобы рассчитать потребляемую насосом (двигателем) электрическую мощность в кВА, нужно механическую мощность, указанную на шильдике в кВт, разделить на cosφ и ещё раз разделить на КПД, выраженном в безымянных единицах (не в процентах!). У насоса механическая мощность 32 кВт. Делим 32 кВт, например, на cosφ = 0,7 и на КПД = 0,8. В результате получаем электрическую мощность равную 57 кВА. А у ТС ещё хороший насос, если потребляет всего 52 кВА...

Ну это ты Иван подогнал цифры. Такой мощный мотор и чтобы косинус Фи всего 0.7 так не бывает. Не меньше 0.85. Да и КПД будет не меньше.
Вернуться в начало страницы