Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47512 ![]() |
При подключении проточного водонагревателя 5kW в хрущевке перед плановым отключением воды было принято решение сэкономить и пустить от щитка кабель АВВГ 2x4 ГОСТ, вместо меди в качестве временного варианта. Планируется, что в следующем сезоне уже будет в квартире капитальный ремонт и нормальная проводка. Но!, нет ничего постояннее, чем временное. Поэтому вопрос, как себя поведет латунный винтовой клеммник типа КЗВ установленный в водонагревателе при контакте с алюминием в влажной ванне. Так как однозначного мнения про допустимость соединения латуни и алюминия нигде нет, в литературе пишут про гальваническую пару, и то, что соединять нельзя. Но «люди с опытом» пишут, что можно. Что винтовые клеммники фигня и надо подтягивать понято, вопрос именно о контакте алюминия и латуни в влажном помещении.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
lypo, В вопросе и есть ответ...
Здесь какой ответ хотите получить? От людей с опытом? Или теорию? Все равно поставите...Раз купили. Подтягивайте контакты. Про влажную ванну. Если воду лить хоть на медь, хоть на алюминий, которые под напряжением да еще мокрыми руками...будет просто караул!!! Сам клеммник надо закрыть от воды. И чаще проветривать после душа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Латунь - сплав меди с цинком (основное). Алюминий дружит с цинком - в хорошем смысле этого слова.
Тут главное слабое место - сам винт, который упирается и прижимает алюминиевую жилу. Протяжка и ещё раз протяжка. ЗЫ. На силовых трансформаторах ставят зажим-аппараты латунные, а к ним шины алюминиевые. И токи там ого-го... И всё работает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Латунь - сплав меди с цинком (основное). Алюминий дружит с цинком - в хорошем смысле этого слова. ... На силовых трансформаторах ставят зажим-аппараты латунные, а к ним шины алюминиевые. И токи там ого-го... И всё работает. Латунь - латуни рознь... Марок латуни превеликое множество и свойства у них весьма разнятся... Мы года четыре назад делали кап ремонт сети в здании... так вот, в шести щитах(!) латунные нулевые шинки пришлось менять по гарантии... Горит на них алюминий и баста... и протяжку делали, и зачистку, и всё без толку... В итоге заменили шинки на стальные и всё наладилось.. видать, кетайская латунь не дружит с алюминием -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
В этом вопросе лучше поберечься и поискать клемник старого образца где прижим осуществляется не самим винтом, а через пластину (чтобы избежать перерезания жилы резьбой винта).
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
кабель АВВГ 2x4 Вопрос к практикующим электрикам.Можно ли в данном случае применить наконечник штыревой втулочный изолированный, под провод 4 мм2? Понятно, что НШВИ предназначены для обжима многопроволочных жил, и для моножилы как бы бессмысленны. Но тот факт, что НШВИ (не контрафактные) изготавливаются из луженой электролитической меди, а алюминий с оловом дружит, то может, для домашнего применения такое решение имеет смысл? При условии периодических протяжек и т.п. Что говорит практика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Я бы сделал надёжный переход на медь перед нагревателем и завёл уже медь. Латунь чуть ближе к алюминию, чем медь, и можно было бы рискнуть, если бы не комбо гальваническая пара + вода, и добивает стрёмный клеммник.
ЗЫ. В этом году ремонтировал такое соединение - винтовой латунный клеммник и алюминиевые провода (тоже большая нагрузка - несколько кВт). Думал сфотать, но смысла не было - с виду обычные куски угля. Сообщение отредактировал Инк - 19.6.2019, 17:14 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Автор, а почему провод 2х жильный? Не стремно под проточник лезть без заземления?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
При подключении проточного водонагревателя 5kW в хрущевке перед плановым отключением воды было принято решение сэкономить и пустить ... Ну кто (УК) Вам разрешит это сделать? Не рассчитаны внутридомовые сети таких квартир на такие нагрузки! Чуть что - окажетесь крайним во всех грехах! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А где он его возьмёт, в "хрущёвке"? Незнаю)))Но автор претендент на премию Дарвина))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47512 ![]() |
Незнаю))) Но автор претендент на премию Дарвина))) УЗО Шнайдеровское на 10мA наше всё, занулять опасно, когда в прошлом году в октябре месяце отключили ГВС и отопление, и все счетчики по подъезду дико мигали, на фазе нашей квартиры было 170, а на двух других 240, когда проточник подключал, от корпуса щита било током, вот так, ноль барахлит, опасно. Кстати, мерил, без включения проточника на фазе соседей бывает 268V рекорд, а при включении проточника 280V! ![]() Ну кто (УК) Вам разрешит это сделать? Не рассчитаны внутридомовые сети таких квартир на такие нагрузки! Чуть что - окажетесь крайним во всех грехах! Это ещё надо доказать. А во всём доме везде автоматы по 40 ампер на квартиру, и усе норм, электрики из ЖЭка сами их ставят, конечно, до первого погорельца. У меня всё скромно, заменил пригласив товарищей из УК пакетник 16A на 25Aперный выключатель нагрузки на вводе, и автомат 25A поставил, если вдруг полыхнет, можно быстренько этот автомат на 16 ампер заменить и сказать, что стиралка на нём висит. Стояк 4 квадрата в облезающей тряпичной изоляции, дом 1966 года постройки, ну правда в подъезде 3 фазы, так как ВРУ в подъезде. Может, если погорит, силовой стояк поменяют. Сообщение отредактировал lypo - 26.6.2019, 18:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Подговорите соседей, чтоб тоже всего и побольше вешали, чтоб побыстрее погорело и быстрее поменяли стояк.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47512 ![]() |
Надо подговаривать электриков из УК, которые говорили в прошлом октябре, что 170 вольт это нормально, если лампы светодиодные. А потом говорили, что проблемы с нулем на стороне МОЭСК, что чушь полная, так как в доме должен быть повторный контур заземления ВРУ, и проблемы последней мили МОЭСК у меня быть не должно. Правда мне неизвестно, какой он, этот контур, возможно это уголок, вкопанный на 50см в землю, тогда конечно, он никак тут не поможет. Может кто знает, какой он, контур заземления обычно в хрущевках ставили, а то у меня по молодости опыта мало в электрике. В ЖЭКе не работал, может и правда надо на светлую линию позвонить, заявку оставить, чтоб проверили питающую линию? Или мне врут, и там такой основательный контур заземления, и проблемы на стороне УК.
Сообщение отредактировал lypo - 26.6.2019, 19:46 |
![]() |
|