![]() Задымился провод торшера. , Замена? На что? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Задымился провод торшера. , Замена? На что? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2019 Пользователь №: 55803 ![]() |
Здравствуйте. Имеется торшер с двумя лампами. На одну из них вот такой выключатель (внутри которого - трансформатор):
Внезапно вот в этом месте (выделено красной окружностью) провод начал дымиться: Я верно понимаю, что единственный способ ремонта - замена шнура? Если да, то какие требования к шнуру? Можно ли использовать обычный провод, и чем его уплотнить в месте стыка с коробкой выключателя? |
|||
![]() |
||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вариант переделать торшер под лампы на 220В рассматривается?
Сейчас у вас лампы на 12В. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Просто сходите в магазин и купите новый шнур с таким разъёмом
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2019 Пользователь №: 55803 ![]() |
Вариант переделать торшер под лампы на 220В рассматривается? Нет. Вряд ли провод на 12В потянет 220, да и для чего ещё и плафон с лампой менять.Просто сходите в магазин и купите новый шнур с таким разъёмом Этот шнур - не тот, что с вилкой, а тот, что ведёт к лампе, т.е. он длинный и менять его проблематично (он плотно заделан внутрь торшера), поэтому придётся обрезать. Как грамотно соединить провода - вот в чём вопрос. Есть специальные соединительные детали (не помню, как называются). |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Как грамотно соединить провода - вот в чём вопрос. Есть специальные соединительные детали (не помню, как называются). Эти детали называются: паяльник, припой и руки, растущие откуда надо! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Нет. Вряд ли провод на 12В потянет 220, да и для чего ещё и плафон с лампой менять. Ну, вам, наверное, виднее...Плафон с лампой менять - вовсе не обязательно в 99,9% случаев. Да и провод в вашем случае менять не надо. Вот в месте, где у вас сгорело - режем, ставим выключатель, цепляем то, что после вашего трансформатора (получится: торшер-провод-выключатель-провод-вилка), меняем лампу с 12 на 220 и пользуемся. Можно даже ваш выключатель оставить, только трансформатор выкинуть. А, впрочем, как хотите. Паяйте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2019 Пользователь №: 55803 ![]() |
Вспомнил - клеммы.
В идеале нужен разборный штекер сетевого шнура. Такие бывают? Обычный-то найти не так просто. Пока нашёл в продаже только сетевой шнур (с вилкой 220В). Эти детали называются: паяльник, припой и руки, растущие откуда надо Допустим. Если напрямую спаять провода - то чем изолировать? Чем уплотнить в месте стыка с коробкой выключателя?Плафон с лампой менять - вовсе не обязательно в 99,9% случаев. У торшера крохотный плафон и крохотная лампочка в нём. Не факт, что есть такая же на 220В, и что патрон потянет и её.Да и провод в вашем случае менять не надо. Как Вы определили, что этот провод, рассчитанный на 12В, потянет и 220?Наверное, у производителя была какая-то причина ставить лампу на 12В и трансформатор? Хотя, казалось бы, проще поставить лампу под обычное напряжение и обойтись без дополнительного устройства. Сообщение отредактировал illinoiser - 17.6.2019, 16:47 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Пока нашёл в продаже только сетевой шнур (с вилкой 220В). Допустим. Если напрямую спаять провода - то чем изолировать? Чем уплотнить в месте стыка с коробкой выключателя? 1. Можно применить его, отрезать часть с разъёмом, оставив приличный хвост. Отрезать сгоревший разъём у старого шнура, и соединить (скрутить, спаять, использовать клеммную коробку и т. д.) разъём с хвостом от нового шнура со старым. 2. Если устраивает неразьемное соединение, то паяем внутри коробки с трансформатором,, изолируем трубочками-кембриками или термоусадочными, обычная изолента впллне подойдёт. Ввод в коробку(где был разъём) уплотняем термоклеем из пистолета, бывают и чёрного цвета стержни. Подойдёт и строительный герметик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Этот шнур - не тот, что с вилкой, а тот, что ведёт к лампе Вы определитесь со шнуром! А то на фото обводите красным стандартный шнур 220, а потом говорите про вторичный. Если первое, то купите новый шнур как уже говорил Костян челябинский. Он у вас просто прикипел. Если второе, то любой провод для светильников в электротоварах. Для изоляции пойдет всё: от синей изоленты до соплей кетайских девственниц из спермопистолета) З.Ы. для 220В провод требуется доже меньшего сечения, чем для 12В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата У торшера крохотный плафон и крохотная лампочка в нём. Не факт, что есть такая же на 220В, и что патрон потянет и её. А вы искали? Всё, что существует на 12В имеет аналоги на 220 в 99,9% случаев по патронам/разъемам, типоразмерам и прочему. А изоляция проводов, расчитаных на 12В имеет те же характеристики, что и на 220В. По крайней мере, в быту вам точно этого будет достаточно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |