![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
каким образом если схемы щитка не видно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вот вам примерный образец схемы что должна у вас висеть. С указанием составителя и "утвердителя". Наличие данного электрооборудования если не ошибаюсь должно быть согласовано с пожарной службой и должна быть инструкция на пользование всеми этими приборами.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Всем добрый день от чайника, который всем чайникам чайник!! Дабы не плодить темы, думаю сюда можно написать.
Помогите пожалуйста как правильно сделать. Есть выключатель на две клавиши (две лампы, одна в туалет, вторая в кладовку), я хочу завести в подразетник еще один провод который проложу для электровытяжки в туалете. Хочу поставить трех клавишный выключатель, чтобы одна клавиша включала свет в туалете, вторая в кладовке, третья принудительно вентиляцию. Есть ли возможность подключить и как сделать? Заренее всем спасибо. (только не предлагайте вызвать электрика чтобы он все сделал) И вопрос номер 2 ![]() Хочу перенести одну розетку в другое место. если сростить провода скруткой, пропаять скрутку, заказать в термоусадку и заизолировать изолентой для уверенности. Надежно ли это будет это соединение если возможно планируется подключать стиральную машину и фен(фен 100% будет включаться)??? провода сечением 2,5мм. Провода замуруются в стене. Возможности штробить новую проводку, тянуть новые провода нет возможности, где находится вся электрика в доме и распред коробки не знаю (( Сообщение отредактировал Николай_Ростов - 14.6.2019, 9:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Верным путём идёте, товарищ. Только мож сначала вытяжку очистить от мусору, поискать там с помощью зеркала небо, сжечь несколько газет - мож вытяжка и нормализуется?
Схем подключения вентилятора полно в интернете, но лезть в распредкоробку всё равно придётся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Верным путём идёте, товарищ. Только мож сначала вытяжку очистить от мусору, поискать там с помощью зеркала небо, сжечь несколько газет - мож вытяжка и нормализуется? Схем подключения вентилятора полно в интернете, но лезть в распредкоробку всё равно придётся. я же не спрашивал как быть если плохая вытяжка. )))). Дом частный, вытяжка нормальная, чистая, но хочется мне поставить туда еще и карлсона чтобы еще лучше было. Не в этом дело. я просил помочь мне растолковать - можно ли запитать вытяжку от того что есть в выключателе - перенос розетки путем соединение проводов скруткой с пропайкой, нормальное решение если использовать приборы которые много требуют напруги все это при условии что где распред коробки в стенах замурованы и где проходит вся электрика я не знаю. Пытаюсь выкрутиться из того что есть в данный момент |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Николай_Ростов,
1. Можно. 2. Можно. Только ЧУДЕСНЫМ образом получится... Надо молится много и упорно. Тогда, возможно, сами провода протянутся куда нужно из места откуда надо... А простой электрик, за денежку!!!, найдет распредкоробки, протянет провода и сделает все ваши хотелки. За вами выбор! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Про верный путь я написал без сарказма. Провода если нормально спаяны и заизолированы то что им будет?
Цитата много требуют напруги ... Здесь правильнее будет сказать тока, а не напруги. Ну а вентилятор это уже отдельная система и понадобятся дополнительные провода (провод). Схему подключения то хоть нашли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Николай_Ростов, если бы все было на стадии ремонта то штраби, долби, ищи коробку, прокладывай новую электрику. 1. Можно. 2. Можно. Только ЧУДЕСНЫМ образом получится... Надо молится много и упорно. Тогда, возможно, сами провода протянутся куда нужно из места откуда надо... А простой электрик, за денежку!!!, найдет распредкоробки, протянет провода и сделает все ваши хотелки. За вами выбор! Честно ожидал таких ответов как - братан все фигня, ничего не получится с вытяжкой, нужно только новую проводку и всё по новой делать. Или - сделать можно без проьоем так, так и так. Насчет скрутки тоже ничего не понял. Можно или нет. Написал бы кто - что это полная лажа и сгорит все нафиг, ну или наоборот все путём или например нужно через гильзу делать и не переживать, или клемники. Кароче простые людские ответы на мои вопросы. Я понимаю что правильно все нужно делать. Но есть готовый не новый ремонт который пока еще не хочется портить(до него финансы и время не дошли ), делается ремонт небольшой в одной ванной и все. У меня есть возможность аккуратно провести проводку под вытяжку и завести в подрозетник выключателя ну и еще одну розетку опустить на пол метра ниже Сообщение отредактировал Николай_Ростов - 14.6.2019, 13:37 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Насчет скрутки тоже ничего не понял. Можно или нет. Написал бы кто - что это полная лажа и сгорит все нафиг, ну или наоборот все путём... Уважаемый Николай_Ростов! Вы же сами правильно выше говорили:...соединение проводов скруткой с пропайкой, нормальное решение... Если Вы качественно пропаяете медные провода (а они у вас медные?), то такое соединение проводов уже не будет являться "скруткой" в прямом смысле этого нехорошего слова, и при качественной изоляции переживёт и Вас, и всю остальную электропроводку, поскольку сечение такого соединения как минимум в 2 раза больше сечения одной жилы. Кроме этого существует соединение проводов сваркой, что гораздо лучше и надёжнее пайки. Но в любом случае паяное соединение проводов небольшого сечения по всем параметрам превосходит соединения при помощи клеммников, зажимов, сжимов, орехов и прочих механических (непаяных) способов. Об этом можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) или погуглить вопрос "соединение проводов пайкой".-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Уважаемый Николай_Ростов! Вы же сами правильно выше говорили:Если Вы качественно пропаяете медные провода (а они у вас медные?), то такое соединение проводов уже не будет являться "скруткой" в прямом смысле этого нехорошего слова, и при качественной изоляции переживёт и Вас, и всю остальную электропроводку, поскольку сечение такого соединения как минимум в 2 раза больше сечения одной жилы. Кроме этого существует соединение проводов сваркой, что гораздо лучше и надёжнее пайки. Но в любом случае паяное соединение проводов небольшого сечения по всем параметрам превосходит соединения при помощи клеммников, зажимов, сжимов, орехов и прочих механических (непаяных) способов. спасибо большое, насчет переноса розетки успокоили. Остался для меня невыяснен вопрос насчет вытяжки. Если я проложу двух или трех жильный провод от вытяжки и заведу к выключателю который я показал на фото, как можно из этого двойеого выключателя сделать тройной (поменять на трех клавешный и верно запаролелить прлвода чтобы заработала вытяжка |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Николай_Ростов, с выключателем не всё так просто... Для работы вентилятора, кроме провода от третьей клавишы, понадобится ещё один провод, который можно взять только из коробки... На крайняк, этот провод можно взять и от светильника, который расположен в том же помещении, что и вентилятор
На андрюшке рисовать не удобно, а объяснять словами долго... Может кто то сделает набросок... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Николай_Ростов, с выключателем не всё так просто... Для работы вентилятора, кроме провода от третьей клавишы, понадобится ещё один провод, который можно взять только из коробки... На крайняк, этот провод можно взять и от светильника, который расположен в том же помещении, что и вентилятор На андрюшке рисовать не удобно, а объяснять словами долго... Может кто то сделает набросок... блин очень жаль. Наверно придется довольствоваться тем что просто запитаюсь от света в туалете. И когда включаешь свет то и вытяжка будет работать. А хотел раздельно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
блин очень жаль. .... А хотел раздельно. Вторую часть читали внимательно?...Цитата ...этот провод можно взять и от светильника, который расположен в том же помещении, что и вентилятор То есть, один провод (предположим, фазный) от клавиши выключателя, а второй (предположим, нулевой) от лампочки. И будет работать раздельно
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вообщето можно сделать вытяжку от лампочки в туалете, а чтобы она работала отдельно от той лампочки, поставить между лампочкой и вентилятором датчик движения. Зашел ты в туалет датчик движения сработал вентилятор включился. Если задумался на унитазе и вентилятор стал, ну махни рукой и все, он опять включился. И не надо третья клавиша в выключателе. Это стандартное и самое простое решение проблемы, когда много долбать не охота.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2019 Пользователь №: 55795 ![]() |
Вообщето можно сделать вытяжку от лампочки в туалете, а чтобы она работала отдельно от той лампочки, поставить между лампочкой и вентилятором датчик движения. Зашел ты в туалет датчик движения сработал вентилятор включился. Если задумался на унитазе и вентилятор стал, ну махни рукой и все, он опять включился. И не надо третья клавиша в выключателе. Это стандартное и самое простое решение проблемы, когда много долбать не охота. смысл был в обратном ))))). Ушел, а вытяжка работает, выгоняет все то что насидел ))))) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
смысл был в обратном ))))). Ушел, а вытяжка работает, выгоняет все то что насидел ))))) Так это ещё более стандартное решение. Реле времени, в любом электромагазине. Настраиваете задержку выключения нагрузки (вытяжка) при попадании управляющего сигнала (лампочка в туалете), |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
принципиальную или однолинейную? мне кажется, правильнее сказать- однолинейную. разница в том, что в принципиальной схеме каждый провод надо нарисовать, а в однолинейной- фазные провода заменяются одной линией, а нулевые провода не изображаются вообще- там это подразумевается- что и как должно соединяться.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |