![]() Заземление переносных сборных кабельных эстакад |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление переносных сборных кабельных эстакад |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55767 ![]() |
Добрый день.
У нас на производстве (нефтедобыча) используется силовой высоковольтный трёхжильный кабель (до 3 кВ) для подключения погружных электродвигателей насосов. От станции управления, почти до скважины (300 м), кабель проложен по стационарной кабельной эстакаде. В 25 метрах от скважины стоит соединительная коробка. И от этой коробки до скважины кабель проложен по переносным сборным кабельным эстакадам. Эти эстакады металлические. Сделаны они для того, чтобы этот участок (25 м) можно было отключить и на время убрать кабель и эстакаду, потом опять нужно поставить на место. Пришло предписание от проверяющих: заземлить переносные кабельные эстакады. Но правда без ссылки на пункт правил, которые нарушаются. Не нашёл в ПУЭ или ПТЭЭП указание именно по переносным (временным) металлическим эстакадам. Есть про высоту прокладки кабеля. Есть рекомендации про заземление эстакад и стоек (элементов эстакады), но касается стационарных непередвижных эстакад и мне не подходит. Кроме того, в проектах объектов предусмотрены эти переносные кабельные эстакады, а про их заземление ни слова. Вопросы: Нужно ли заземлять переносные кабельные эстакады? Если да то как? Эстакада сборная. Заземлять каждый элемент отдельно? Тогда у меня с каждой стороны будет по 5 заземляющих проводников длинной по 10-15 метров. Можно ли на болтах, гибкими проводниками, соединить элементы этой эстакады последовательно, а заземлять только в начале и в конце, в крайних точках? Какой документ пункт правил прямо указывает - НУЖНО заземлять, или наоборот НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заземлять? |
![]() |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Не нашёл в ПУЭ или ПТЭЭП указание именно по переносным (временным) металлическим эстакадам... И не найдёте! Все требования ПУЭ и ПТЭЭП должны быть выполнены независимо от того, какая это электроустановка, временная или постоянная. Вечных электроустановок не бывает в принципе, следовательно, все электроустановки в той или иной степени временные... ![]() Какой документ пункт правил прямо указывает - НУЖНО заземлять, или наоборот НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заземлять? См. ПУЭ-7, п.1.7.64, 1.7.76, 1.7.77 ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 17:32 |
|
![]() |