Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
adp
сообщение 4.6.2019, 13:29
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Подскажите, пожалуйста, по поводу окраски элементов контура заземления частного дома. Встречаю противоречивые мнения и требования. Единственное, в чем все сходятся, - прокраска сварных швов. А что насчёт остального (болтовое соединение провода и полосы, сама полоса над землёй, все остальное под землей)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.6.2019, 13:59
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



adp, Чем хотите красить?
Простая краска - диэлектрик. Или почти диэлектрик.
Не будет цепи растекания между землей и контуром заземления.
Как вариант - покрасить. Потом сделать замеры. Если не соответствуют - удалить краску...
А за чем красить?
Сейчас полно медных/омедненых заземлителей. Их красить ... не надо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.6.2019, 14:25
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Только для антикорозийной защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 4.6.2019, 14:51
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Жесть) Эт чтоб не быть голословным, что противоречия кругом.. А еще на форумах как один все пишут, что требование покрасить именно черной краской полосу до земли.

"А почему не покрасили, что помешало? Открываем НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (Р.Н. КАРЯКИН доктор техн. наук, профессор)
Нормы относятся к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ и выше. Настоящее 3-е издание Норм, являясь технологическим дополнением главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности» Правил устройства электроустановок (ПУЭ), соответствует требованиям стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК): 60364-5-54-2001: Earthing arrangements protective conductors and equipotemial bonding и 61024-1-2001: Protection of structures against fire, explosion and life hazards (Lightning Protection).
По сравнению с предыдущим 2-м изданием объем книги увеличен более чем вдвое за счет добавления новых нормативных материалов.
Книга адресована инженерам (электротехникам, электроэнергетикам, электромонтажникам, строителям), мастерам, бригадирам, техникам, рабочим-электромонтажникам, связанным с проектированием, монтажом, испытаниями, сертификацией, энергонадзором, ремонтом, реконструкцией и эксплуатацией электроустановок.

7.57. Работу по монтажу искусственных заземляющих проводников необходимо производить в объеме, предусмотренном проектом, в следующей последовательности:
1) разметить линии прокладки проводников, определить места проходов и обходов;
2) просверлить или пробить отверстия проходов сквозь стены и перекрытия;
3) установить опоры, проложить и закрепить предварительно окрашенные заземляющие проводники или закрепить проводники с помощью пристрелки (для сухих помещений);
4) соединить проводники между собой сваркой;
5) произвести окраску мест соединения проводников.
7.58. Части магистралей заземления и их транспортабельные узлы (опоры крепления, перемычки и другие заземляющие проводники) изготовляются в мастерских электромонтажных заготовок. Полосовая или круглая сталь, использующаяся в качестве заземляющих проводников, должна быть предварительно выправлена, очищена и окрашена со всех сторон.
7.59. Окраску мест соединений необходимо производить после сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной средой следует применять масляные краски и нитроэмали; в сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой окраска должна производиться красками, стойкими к химическим воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в желто-зеленый цвет путем последовательного чередования желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или в каждой секции"..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2019, 15:10
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Жесть" то, что вы собрались красить всё подряд.
Цитата(adp @ 4.6.2019, 13:29) *
Подскажите, пожалуйста, по поводу окраски элементов контура заземления частного дома. Встречаю противоречивые мнения и требования. Единственное, в чем все сходятся, - прокраска сварных швов. А что насчёт остального (болтовое соединение провода и полосы, сама полоса над землёй, все остальное под землей)?
Заземляющие проводники, магистрали заземления, контуры в помещениях и снаружи... это красится. А все что под землей нафига ? Это не заземляющие проводники (часть, находящаяся в земле, можно отнести к заземлителю), только битум на места соединений.
Кстати нормы от Карякина ни кто не утверждал, тем более в качестве "технологического дополнения" к ПУЭ, это просто книжка-раздвижка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 4.6.2019, 15:27
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Цитата(Олега @ 4.6.2019, 15:10) *
"Жесть" то, что вы собрались красить всё подряд.
Заземляющие проводники, магистрали заземления, контуры в помещениях и снаружи... это красится. А все что под землей нафига ? Это не заземляющие проводники (часть, находящаяся в земле, можно отнести к заземлителю), только битум на места соединений.
Кстати нормы от Карякина ни кто не утверждал, тем более в качестве "технологического дополнения" к ПУЭ, это просто книжка-раздвижка.



Понял. Благодарю! Болт, стало быть, тоже битумом?

Я еще не собирался) В земле - так точно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.6.2019, 15:35
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Ржавчина - обязательный элемент заземления! Без него заземление не будет работать. В слое ржавчины живут особые бактерии, которые улучшают проводимость грунта, прилегающего к металлу.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.6.2019, 15:49
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ixtim, не ленитесь смайлики цеплять...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 8.6.2019, 10:43
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



нельзя. она должна быть обязательно гладкая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2019, 11:34
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 8.6.2019, 10:43) *
она должна быть обязательно гладкая.
Согласен, ухоженная баба должна быть гладкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2019, 11:36
Сообщение #51





Гости






Цитата(adp @ 4.6.2019, 15:27) *
Понял. Благодарю! Болт, стало быть, тоже битумом? ...

Старый технологический приём: делаете заземление - держите под рукой кусок битума. Приварили полосу к вертикальному заземлителю (электроду), шлак быстренько сбили и куском битума прикасаетесь к сварному шву. Пока место сварки горячее битум плавится и всё это дело качественно закрывает от коррозии. И так все сварные соединения, в том числе и болт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 9:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены