Добрый день. Скажите пожалуйста безопасна ли такая схема подключения проводки? В кладовке нет розетки а свет там все равно не нужен, поэтому вместо лампы подключил розетку, а в выключателе оба провода подключил к одной клемме. Можно ли так делать?

Сообщение отредактировал Славянофил - 6.6.2019, 18:50
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
Прикрепленное изображение
500 x 500 (12 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.6.2019, 18:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 6.6.2019, 18:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Автомат какой-нито стоит? На сколько ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Славянофил
сообщение 6.6.2019, 19:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 55760



Цитата(просто Гоша @ 6.6.2019, 18:50) *
Автомат какой-нито стоит? На сколько ампер?

Не очень понял про какой автомат. Есть стандартный квартирный счетчик и предохранители.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.6.2019, 20:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3955
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Славянофил @ 6.6.2019, 19:02) *
Есть стандартный квартирный счетчик и предохранители.

этого вполне достаточно. Делай свой холодильник от выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 8.6.2019, 10:38
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



пойдёт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.6.2019, 12:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Славянофил @ 6.6.2019, 21:27) *
Скажите пожалуйста безопасна ли такая схема подключения проводки? В кладовке нет розетки а свет там все равно не нужен, поэтому вместо лампы подключил розетку, а в выключателе оба провода подключил к одной клемме. Можно ли так делать?

Если лампа под потолком, то лучше вместо выключателя установить розетку, а в лампе сделать перемычку (может даже эл. патрон убрать).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2019, 12:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18043
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(-Mike- @ 8.6.2019, 12:15) *
.. то лучше ..
Чем лучше ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.6.2019, 17:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Розетка лучше рядом на стене, чем под потолком icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2019, 20:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18043
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Судя по рисунку, никто розетку на место лампы не пристраивал. Розетка "подключена вместо лампы" в коробке под выключатель, а расположена ниже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Славянофил
сообщение 9.6.2019, 3:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2019
Пользователь №: 55760



Выключатель в коридоре, на коридор и кладовку. Провод уже до этого был протянут от лампы и розетка уже была на стене. Просто раньше было лень выключатель менять и была вероятность, что при случайном его выключении выключился бы и холодильник. Теперь такая вероятность исключена, всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 20:11
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены