Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу выбора предохранителя.
В общем идет расчет распределительной сети. Выбран провод ПВ-1 1*35 подводящий питание к ЭП Ток электроприемника I= 96 A . Длительно допустимый ток по нагреву у провода 115 А Вот собственно вопрос. Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ? Вроде как 115 < 125 ..... Или разрешено небольшое превышение ? провода идут в трубе 40 диаметра всего 4 жилы естественно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пока никто не разрешил
![]() ПУЭ "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80 % для номинального тока плавкой вставки.." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Т.е 20 % процентов еще должно быть с запасом ? Или я не так понял ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
. Длительно допустимый ток по нагреву у провода 115 А Вот собственно вопрос. Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ? Iпредохр<=Iдоп\1.25=115\1.25=92А ![]() Критично ли если я выберу предохранитель ПН2 - 250 с плавкой вставкой на 125 А ? Под свою ответственность, т.е. как защиту линии только от КЗ, а не от перегрузки ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2019, 20:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Спасибо )
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Iн предохранителя - номинал корпуса предохранителя, определяет тип (ПН2-100, ..-250, ..-400, ..-630)
Iн пл.вставки - имеет свой ряд для каждого типа. умножить на 0.8 это все равно, что разделить на 1.25 0.8=1/1.25 Да это-то понятно, раз итог один )) Просто нет такого коэфф. для пл.вставки в ПУЭ, не прописан.
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 21:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Опять же , ак как предохранитель реагирует на пиковый ток при запуске ЭП ?
Он у станка равен 480,5 А ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Смотрите ВТХ. Ток известен, время пуска надеюсь тоже.. Ну и смотрите, успеет сгореть или нет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что-то не сыскать вдруг преддуговую характеристику в удобоваримом виде..(
Нет такой ? Ну, не суть.. По заводской раздвижке на мой взгляд в районе 2,5с.. Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 21:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Такой возможно глупый вопрос. Идет 4 одножильных провода.... Каждый сечением по 35 мм . В сумме можно представить его в виде одного кабеля . Длительно допустимый ток при этом не складывается в кучу ? Одна жила 115 А * 4 .. не ? Если да то было бы все прям как надо ... Сейчас смотрю в расчеты человека и недоумеваю, у него все расчеты такие как тут выше.
Номинал предохранителей ниже намного .... ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО cloud.mail.ru/public/48cB/52TmbvJiD |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
до конца не понимаю как вы это определили ....
все понял... по картинке выше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выберите кривую вставки 125А. Найдите точку пересечения с вертикальной красной линией (это примерно 480,5А). Из той точки проведите горизонталь к оси времени. Всё.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.6.2019 Пользователь №: 55755 ![]() |
Спасибо, за подробный ответ. Понял как смотреть )
Остается единственная загадка. Номинал предохранителя выше длительно допустимого тока у провода. Т.е я так понимаю провод начнет гореть синим пламенем, а вставке будет плевать пока не произойдет кз.... а с другой стороны нагрев это же "запас" и именно по нему подбирается провод.... Обычный Номинал выше . 188 А номинал провода 35мм, стало быть все нормально. Сообщение отредактировал Романыч. - 5.6.2019, 22:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Опять же , ак как предохранитель реагирует на пиковый ток при запуске ЭП ? Он у станка равен 480,5 А ![]() Взял старинную Электротехнику 1954 года (дед по наследству передал ![]() Если считать по ней, ток вставки Iвст=Iпуск/2.5=480,5/2.5=192А Выбирают предохранитель на 200А и по этому току предохранителя выбирают по таблице сечени кабеля 35 кв для провода ПР, ПРГ, АПР (какие то древние обрезиненные провода того времени, проложенные в трубах) А у тебя как то раком все - сначала ты кабель нагрузил, а потом пытаешься предохранитель подобрать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2019, 22:56 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |