Нестандартный асинхронный электродвигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нестандартный асинхронный электродвигатель |
4.6.2019, 11:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55746 |
Добрый день, дорогие форумчане!
Не могли бы вы помочь мне разобраться в следующей теме. Нам на производство необходимо под заказ изготовить 5 асинхронных электродвигателей мощностью 700 кВт 1800 об/мин в пыле-взрыво- защищенном исполнении, с водяным охлаждением. Прошу обратить ваше внимание на то что двигатель требуется с исходными оборотами 1800 об/мин. Вопрос: -возможно ли изготовить двигатель на такие обороты -на что стоит обратить внимание при его эксплуатации -если нет возможности изготовить двигатель на такие обороты, с помощью каких средств можно эти обороты получить(редукторы не рассматриваем). |
|
|
|
4.6.2019, 12:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Шутить изволите? Как можно делать двигатели и не знать ответа на такой вопрос? Берём учебник электрические машины Кацман. И изучаем отчего зависит скорость асинхронного двигателя. Скорость будет привязана к частоте питающей сети и количества пар полюсов. Если принять частоту сети 50Гц то скорость может быть немного меньше 3000 об м для 1 пары полюсов и 1500 для двух. Для 1800об нужно две пары полюсов и частота сети 60Гц. Заказчик случайно не американец? Если да узнайте какая частота сети? Если частота сети 50гц то без ПЧ такие обороты получить не получится.
Сообщение отредактировал rosck - 4.6.2019, 12:47 |
|
|
4.6.2019, 12:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55746 |
Шутить изволите? Как можно делать двигатели и не знать ответа на такой вопрос? Берём учебник электрические машины Кацман. И изучаем отчего зависит скорость асинхронного двигателя. Скорость будет привязана к частоте питающей сети и количества пар полюсов. Если принять частоту сети 50Гц то скорость может быть немного меньше 3000 об м для 1 пары полюсов и 1500 для двух. Для 1800об нужно две пары полюсов и частота сети 60Гц. Заказчик случайно не американец? Если да узнайте какая частота сети? Если частота сети 50гц то без ПЧ такие обороты получить не получится. Дело в том что наша компания не занимается производством эл. двигателей и совсем далека от понимания процесса их создания. В данном случае мы ищем специалиста, который мог бы просветить нас в этом вопросе. И мы бы хотели узнать возможно ли по спецзаказу изготовить такой двигатель, который бы питался от стандартной промышленной сети 400 в и 50 гц, без применения преобразователей частоты. Можно ли менять в двигателях способ намотки или тип подключения для получения таких параметров? |
|
|
4.6.2019, 13:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нет, так и объясните заказчику. Если он не поймёт, пусть попробует найти других исполнителей.
|
|
|
|
4.6.2019, 18:21
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Дело в том что наша компания не занимается производством эл. двигателей и совсем далека от понимания процесса их создания. В данном случае мы ищем специалиста, который мог бы просветить нас в этом вопросе. И мы бы хотели узнать возможно ли по спецзаказу изготовить такой двигатель, который бы питался от стандартной промышленной сети 400 в и 50 гц, без применения преобразователей частоты. Можно ли менять в двигателях способ намотки или тип подключения для получения таких параметров? Так может надо найти фирму которая делает двигателя такой мощности и все с ними обговорить подробно, зачем спрашивать на форуме где из 100 человек 99 даже никогда и не видали двигателлей такой мощности. Да еще чтобы на напряжение 400 вольт. Сообщение отредактировал шахтер - 4.6.2019, 18:22 |
|
|
5.6.2019, 1:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
-если нет возможности изготовить двигатель на такие обороты, с помощью каких средств можно эти обороты получить(редукторы не рассматриваем). В Санкт-Петербурге есть фирма "Электросила" которая сама проектирует и изготавливает эл.машины около 100 лет, зайдите на их сайт и пообщайтесь (потом написать письмо и пусть дадут мотивированный ответ, покажете заказчику - что он скажет). |
|
|
5.6.2019, 13:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.6.2019 Пользователь №: 55746 |
Благодарю за ответы!
Так же хотел проконсультироваться по нескольким вопросам. Позволяют ли частотники изменять питающую частоту двигателя и в каких диапозонах двигатели могут полноценно работать, а в каких их работа невозможна. Например двигатель работающий от частоты сети 50 Гц может ли вращаться при 5 Гц или при 200 Гц, чем вызваны ограничения в работе, если таковые есть? Сможем ли мы запитать двигатель 1800 об/мин 400 В 700 кВт 60 Гц, от сети 400 В 50 Гц без использования частотного преобразователя? Какие обороты будут у такого двигателя? С помощью чего можно обеспечить защиту от скачков напряжения при суммарном потреблении 1 МВт, как я понимаю необходим стабилизатор напряжения, но его стоимость высокая, есть ли альтернатива? |
|
|
|
5.6.2019, 14:23
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Самый большой частотник, что мне доводилось видеть, был на 500 кВт и стоил за два ляма. Веспер или как-то похоже. 900А.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.6.2019, 14:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8915 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А я каждый день вижу 2 частотника на 2 МВт и 3 на 3 МВт
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 5.6.2019, 14:45 -------------------- |
|
|
5.6.2019, 16:04
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 |
|
|
|
|
5.6.2019, 16:06
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8915 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
5.6.2019, 23:52
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Диапазон работы двигателей выясняйте у производителя частотника. Разумеется есть и ограничения. 1500 об/мин. Каков характер скачков напряжения ? Вы толком объясните что это за приводы, и почему вода, может надо водородное охлаждение ? Возможно стоит рассмотреть вопрос установки А.Д. с фазным ротором ? - Отпадет вопрос с частотниками, уменьшатся скачки напряжения, появиться плавный пуск. |
|
|
6.6.2019, 9:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
помощью чего можно обеспечить защиту от скачков напряжения при суммарном потреблении 1 МВт, как я понимаю необходим стабилизатор напряжения, но его стоимость высокая, есть ли альтернатива? Точно купите стабилизатор Ресанта на 1 МВт а лучше чуть мощнее., и все у вас от розетки будет работать как часы. Только розетку ставте Шнайдер, они делают на 1 МВт нагрузки. ПАРНИ ЭТО ТРОЛЬ. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НАСТОЛЬКО ТУПЫМ. Сообщение отредактировал шахтер - 6.6.2019, 9:44 |
|
|
6.6.2019, 22:01
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 13:46 |
|