Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Необходимо сделать сдвиг фазы напряжения в сети 220В

kef
сообщение 2.6.2019, 20:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.6.2019
Пользователь №: 55741



Есть вот такой удлинитель:
Прикрепленное изображение

На третью розетку не смотрите. Интересуют только две.

В данном случае в обеих розетках напряжение изменяется одинаково (параллельно), а хотелось бы, чтобы когда в одной розетке 220, то в другой был бы сдвиг на 90 градусов:
Прикрепленное изображение


Подскажите есть ли простое решение?

Нужно это для подключения двух одинаковых устройств, чтобы они работали не синхронно, а одно с задержкой относительно другого.

Сообщение отредактировал kef - 2.6.2019, 20:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.6.2019, 20:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



чего то вы намутили. Фигню какую-то понаписывали. А что за устройства должны подключаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 2.6.2019, 20:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Там и будет задержка. Пока ток дойдет до другой розетки, там напряжение и сдвинется по фазе icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.6.2019, 20:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Не, не сдвинется - надо провод подлиннее - метра 2-3, вот тогда немного сдвинется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2019, 20:59
Сообщение #5





Гости






Вопрос чайника - ответ таковых же.
Давно известен поворот вектора напряжения с помощью конденсатора (вспомните подключение дополнительной обмотки трехфазного электродвигателя к однофазной электросети. Правда, подбор конденсатора зависит от мощности и характера нагрузки. принципиально приводить не буду, пусть головы почешут аксакалы форума, считающие себя специалистами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.6.2019, 21:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 2.6.2019, 20:59) *
Вопрос чайника - ответ таковых же.
Давно известен поворот вектора напряжения с помощью конденсатора

Может не напряжения, а тока. А ТС зачем то нужно именно напряжение.

Цитата(kef @ 2.6.2019, 20:12) *
Нужно это для подключения двух одинаковых устройств, чтобы они работали не синхронно, а одно с задержкой относительно другого.

Если не секрет, зачем? И какую мощность нужно снимать с розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kef
сообщение 3.6.2019, 8:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.6.2019
Пользователь №: 55741



Цитата(rosck @ 2.6.2019, 21:23) *
Если не секрет, зачем? И какую мощность нужно снимать с розетки?

На каждую розетку мошность около 5Ватт. Подключаться будут аквариумные компрессоры. Будем пытаться сварганить тепловой насос на эффекте стилинга. Нужно для выставки сыну в школу.
Можно почитать где-н про "Основы термоакустики". Ссылку бы вставил, но есть ограничение.
В принципе вот картиночка, которая отображает задержку одной волны от другой, т.е. это и надо получить.
Прикрепленное изображение

С компрессоров обратные клапана сняли, так что все работает, но работает синхронно и эффекта не будет, а если их рассинхронизоровать на 90 градусов, то это будет то, что надо.
Компрессоры ломать, перепаивать, перематывать не буду. Нужны еще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 10:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А почему нужен сдвиг именно на 90 градусов? На 120 не подойдёт? Тогда можно было бы использовать две фазы в 3-фазной розетке. Но вот эта фраза
Цитата
... Компрессоры ломать, перепаивать, перематывать не буду. Нужны еще
является приговором всему мероприятию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 3.6.2019, 11:07
Сообщение #9





Гости






Цитата(Гость @ 2.6.2019, 20:59) *
...Давно известен поворот вектора напряжения с помощью конденсатора... подбор конденсатора зависит от мощности и характера нагрузки...
Всё верно. Для сдвига фазы напряжения на 90 градусов можно применить реактивное сопротивление: ёмкостное или индуктивное. Проще и дешевле применить ёмкостное сопротивление, т.е. неполярный конденсатор с номинальным напряжением не менее 400 В и соответствующей ёмкостью, которая зависит от мощности нагрузки.
При мощности нагрузки 5 Вт и напряжении сети 220 В фазосдвигающий конденсатор должен обеспечить прохождение тока силой: I = 5/220 = 0,0227 А. Конденсатор представляет собой реактивное сопротивление Хс = 1/(ωC), где ω = 628 (при частоте 50 Гц). Предположим, что на этом реактивном сопротивлении допускается падение напряжения 5 В. Отсюда можно рассчитать ёмкостное сопротивление: Хс = U/I = 5/0,0227 = 220 Ом, после чего можно определить значение ёмкости конденсатора: С = 1/(628·Хс) = 7,24 мкФ. Если нагрузка позволяет падение напряжения питания до 10 В, то ёмкость конденсатора может быть в 2 раза меньше, т.е. порядка 4 мкФ. smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kef
сообщение 3.6.2019, 11:52
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.6.2019
Пользователь №: 55741



Цитата(просто Гоша @ 3.6.2019, 10:06) *
А почему нужен сдвиг именно на 90 градусов? На 120 не подойдёт?

Нет. Эффекта не будет.

Цитата(Бетонщик @ 3.6.2019, 11:07) *
Всё верно. Для сдвига фазы напряжения на 90 градусов можно применить реактивное сопротивление: ёмкостное или индуктивное. Проще и дешевле применить ёмкостное сопротивление, т.е. неполярный конденсатор с номинальным напряжением не менее 400 В и соответствующей ёмкостью, которая зависит от мощности нагрузки.
При мощности нагрузки 5 Вт и напряжении сети 220 В фазосдвигающий конденсатор должен обеспечить прохождение тока силой: I = 5/220 = 0,0227 А. Конденсатор представляет собой реактивное сопротивление Хс = 1/(ωC), где ω = 628 (при частоте 50 Гц). Предположим, что на этом реактивном сопротивлении допускается падение напряжения 5 В. Отсюда можно рассчитать ёмкостное сопротивление: Хс = U/I = 5/0,0227 = 220 Ом, после чего можно определить значение ёмкости конденсатора: С = 1/(628·Хс) = 7,24 мкФ. Если нагрузка позволяет падение напряжения питания до 10 В, то ёмкость конденсатора может быть в 2 раза меньше, т.е. порядка 4 мкФ. smoke.gif

Спасибо.
Я правильно понимаю, что на второй розетке надо поставить в цепь неполярный конденсатор (последовательно) на 4-8мкФ и осциллографом уже точно смотреть какой сдвиг вышел, а потом по факту подбирать номиналы конденсатора?
А то вдруг перевел неправильно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.6.2019, 12:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(kef @ 3.6.2019, 11:52) *
Нет. Эффекта не будет.


Спасибо.
Я правильно понимаю, что на второй розетке надо поставить в цепь неполярный конденсатор (последовательно) на 4-8мкФ и осциллографом уже точно смотреть какой сдвиг вышел, а потом по факту подбирать номиналы конденсатора?
А то вдруг перевел неправильно...


Фигня это все.

При использовании RC (дифференцирующей цепи) получаем выходное напряжение
U={ RC/sqrt(1+[RC]^2) }*sin( wt + arctg [1/RC] )

слагаемое arctg [1/RC ] определяет желаемый Вами угол.
Так вот, если Вы хотите угол сдвига 90гр, то arctg [1/RC] =90град
Решая это уравнение находим, что 1/RC=tg 90гр
RC=1/tg90=1/бесконечность =0
RC=0

т.е. чтобы идеально сдвинуть входную синусойду на 90 градусов мы должны взять R и С равными нулю, что реально невозможно, поэтому RC цепью идеально на 90 град Вы не сдвините.

Попробуйте подключить копрессоры к разным фазам. Угол сдвига там 120 грусов. Соответственно погрешность будет около 30 град. Если это много, то дальше можно попробовать скорректировать угол сдвига RC цепью на 30 град. Такой угол ей под силу.
Воспользуйтесь любой программой для моделирования эл. схем, соберите и смоделируйте в ней работу схемы, поиграйтесь номиналами элементов схемы, и тогда все вопросы сами отпадут.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2019, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 3.6.2019, 14:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1067
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Есть ещё вариант фазового сдвига: между фазой и нулём последовательно включается индуктивность (дроссель) и конденсатор. Средняя точка от этих реактивных элементов будет иметь заранее рассчитанную фазу относительно исходной. Это должно работать тем более, что мощность нагрузки - маленькая (5Вт).
Меняя ёмкость конденсатора - меняем сдвигающую фазу на выходе.

P.S. Если амплитуда на выходе будет мала, то попробовать рассчитать совместно CL параметры, как мне помнится, при помощи их подбора можно даже поднять напряжение свыше сетевого, вводя цепочку в резонанс.

Сообщение отредактировал -Mike- - 3.6.2019, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 3.6.2019, 14:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



...Я думал ТС коллайдер решил замутить на базе кухонного удлинителя, а он воно чо задумал... фазировка аквариумных компрессоров - это дикий мегатрэш!! icon_lol.gif icon_lol.gif Нормально вбросил!


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.6.2019, 19:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Не буду рассматривать эффект, который хочет получить ТС. С этим тоже большие сомнения. Но почему все уверены, что двигатели компрессоров работают синхронно с частотой сети? Может там обычный асинхронник или колекторник стоит. Или там не двигатель, а электромагнит?

Сообщение отредактировал rosck - 3.6.2019, 19:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.6.2019, 21:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(kef @ 3.6.2019, 11:52) *
Нет. Эффекта не будет.

А какая точность угла поворота фазы нужна ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kef
сообщение 4.6.2019, 18:36
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.6.2019
Пользователь №: 55741



Цитата(rosck @ 3.6.2019, 19:37) *
Не буду рассматривать эффект, который хочет получить ТС. С этим тоже большие сомнения. Но почему все уверены, что двигатели компрессоров работают синхронно с частотой сети? Может там обычный асинхронник или колекторник стоит. Или там не двигатель, а электромагнит?

Разбирал, смотрел. Электромагнит.

Цитата(eugevict @ 3.6.2019, 21:00) *
А какая точность угла поворота фазы нужна ?

Предположительно и 85 и 95 пойдет, но чтобы проверить собрать сначала надо)

Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 12:20) *
Фигня это все.

При использовании RC (дифференцирующей цепи) получаем выходное напряжение
U={ RC/sqrt(1+[RC]^2) }*sin( wt + arctg [1/RC] )

слагаемое arctg [1/RC ] определяет желаемый Вами угол.
Так вот, если Вы хотите угол сдвига 90гр, то arctg [1/RC] =90град
Решая это уравнение находим, что 1/RC=tg 90гр
RC=1/tg90=1/бесконечность =0
RC=0

т.е. чтобы идеально сдвинуть входную синусойду на 90 градусов мы должны взять R и С равными нулю, что реально невозможно, поэтому RC цепью идеально на 90 град Вы не сдвините.

Попробуйте подключить копрессоры к разным фазам. Угол сдвига там 120 грусов. Соответственно погрешность будет около 30 град. Если это много, то дальше можно попробовать скорректировать угол сдвига RC цепью на 30 град. Такой угол ей под силу.
Воспользуйтесь любой программой для моделирования эл. схем, соберите и смоделируйте в ней работу схемы, поиграйтесь номиналами элементов схемы, и тогда все вопросы сами отпадут.


Спасибо.
Как раз Протеус 8 есть. А я и забыл про него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 22:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены