![]() Требования к освещению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Требования к освещению |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Коллеги, подскажите, есть ли какие то особые требования к светильникам в помещении с повышенной пожарной опасностью?
Необходимо заменить светильники на складе лако - красочных изделий... Применяется стеллажное хранение. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Класс пож.безопасности помещения определён?
Как определите, идёте в ПУЭ и читаете. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда.
3 группа по пожарной опасности. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Электрик55_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Жаль, что здесь так принято. Если есть свободное время на комментарии, значит есть и на ответ.
Нашел, что для всех категорий пожарной опасности достаточно ip54 . Светильник должен быть с защитным стеклом, препятствующим выпадению лампы, рекомендуется защитная сетка. Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
Теперь нужно выяснить, является ли склад с красками взрывоопасным помещением... 7.4.9. "Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации".У вас технолог есть ? Если вы электрик, идите к этому технологу.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Благодарен Вам, конечно, за исчерпывающий ответ, но работаю я с утра до вечера и молиться на ПУЭ мне некогда. 3 группа по пожарной опасности. только Ваши глаза могут оценить среду освещения и определить необходимую степень защиты светильников. к Вам никто не приедет это делать за Вас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
к пожарке какое отношение? А как по вашему, защитить кроме IP..? Здесь нашел: г) в пожароопасных помещениях всех классов - степень защиты IР54, причем, как правило, стекло светильника должно быть перекрыто защитной металлической сеткой; Требования к переносным, но думаю сойдет и для стационарных. https://studbooks.net/2133300/matematika_hi...u_ekspluatatsii Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Цитата А как по вашему, защитить кроме IP..? ... А что, требований, кроме как к светильникам, нет? Нет требований к электрическим проводкам? К установке тех же выключателей? Цитата ... Ссылок на нормативы нет, но текст явно взят из ПУЭ. ... Кто Вас заставляет пользоваться студенческими работами? Что, возможности заглянуть в первоисточник (ПУЭ) возможности нет? Цитата ... у меня задача, сделать освещение склада "чтобы правильно было". Я подрядчик, к производству отношения не имею. Подрядчик на проектирование, раз к производству отношения не имеете? Или к производству красок? ... |
![]() |
|
|
Гость_Elektrik55_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Я подрядчик по электромонтажным работам.....
ПУЭ большое, искать долго. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
... ПУЭ большое, искать долго. ... ПУЭ не большОЕ, а большИЕ, потому, что Правила! Сдаётся мне, не хотите Вы ПУЭ в руки брать. А искать не долго:"Правила устройства электроустановок Содержание: ... Глава 7.4. ... Электроустановки в пожароопасных зонах ... Электрические светильники" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Там такое стекло/стеклище что никакая сетка не нужна.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Я подрядчик по электромонтажным работам.....
ПУЭ большое, искать долго. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Я подрядчик по электромонтажным работам..... Ни к чему повторяться - в 15:00 читали.2. Вопросы только по светильникам, с проводкой все понятно. 1. Мы уже поняли, что вы шабашник, из тех что "платите ваши денежки, а мы вам усё в лучшем виде забабахаем". А как до конкретики доходит, так знания оказываются жидковаты, способность колупать нормативы никакая .. 2. Что понятно-то ? Появившийся однажды на объекте пож.инспектор будет работать по 123-ФЗ (хотя и устаревшее ПУЭ не забудет) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Ставьте проверенные годами неубиваемые В3(три)Г. Спасибо! Есть люди на этом форуме оказывается. Все умничают, а по существу сказать нечего. Я спросил, а вы ничем помочь не смогли... Зря вы просиживаете свои, мягко говоря штаны, на "рабочих" местах. Я определился со светильниками RS Pro 100 S5 (Д) РС000120. Классная штука. при высоте 6 м создаст освещенность 150 лк на высоте 0,8. IP 67, этого достаточно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вот когда эта "классная штука" проработает 2-3 года тогда и можно будет сказать насколько она классная. А пока все эти новомодные подобные светильники приходится менять точно так же как и ранешные ДРЛ-ки. Так что покупайте их с запасом, чтоб потом на этом вашем складе разносортица не висела.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |