Мукасей
сообщение 3.6.2019, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Первичный осмотр ничего не дал( в квартире через него идут одни розетки).Но, выяснилось, что ночью УЗО отработали во всем подьезде на одноименной фазе. Другие подьезды не в курсе. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО. Вопрос. Что могло вызвать групповое срабатывание защиты? Дождя итд ночью не было или просто совпадение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2019, 9:56
Сообщение #2





Гости






Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 9:45) *
...Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО...
Значит у кого-то "левый" ноль. Воруют...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 10:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Что то не вьеду ни как. В случае воровства , должен сработать только у вора, а тут групповое.

Забыл добавить, заземляющая жила есть во всех розетках.
И такая идея, если я у себя дома закорочу нулевую жилку и заземляющую, то у соседей УЗО отвалятся или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 10:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2019, 10:52
Сообщение #5





Гости






Цитата(просто Гоша @ 3.6.2019, 10:21) *
Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).

Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 11:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2019, 11:52) *
Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения.

Скачок напряжения если и был, то он кратковременен и был в прошлом. Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор.

Появилась такая версия. У кого то из соседей плита "пробила " на корпус, он заземлен. Пробой произошел ближе к нулевой жиле поэтому явное КЗ отсутствует. Но, нулевая жила соединилась с заземляющей и у всех потребителей через фазную жилу идет 100% тока, а через нулевую 50, остальное через "землю". Разница тока между нулем и фазой вызывает срабатывание УЗО, ему достаточно отличия в 0,03 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 3.6.2019, 11:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 12:45) *
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО.

Это как? Ведь при при разрыве рабочего нуля на УЗО оно вообще сразу отключается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 11:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Цитата(-Mike- @ 3.6.2019, 11:28) *
Это как? Ведь при при разрыве рабочего нуля на УЗО оно вообще сразу отключается...

Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.6.2019, 11:41
Сообщение #9





Гости






Проверяйте контакты на щитах и в ВРУ, где-то есть точка, на которой ноль в стадии отгорания..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.6.2019, 11:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Почему тогда нельзя было вычислить "пробиванта" поочерёдным откидыванием всех УЗО? Т.е. откинув все и подключая по одному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.6.2019, 11:48
Сообщение #11





Гости






Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2019, 11:51
Сообщение #12





Гости






Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 11:33) *
... Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.

Но это не значит, что оно выполняет свою функцию защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 12:30
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Цитата(просто интересно @ 3.6.2019, 12:48) *
Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей

Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.6.2019, 12:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 12:30) *
Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать?


разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2019, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2019, 12:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 13:33) *
Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается.

Не верю. Это или не УЗО или вы где то врете ошибаетесь. С проходящей только фазой УЗО не взведется так же


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.6.2019, 12:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор.

а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно?

Цитата
С проходящей только фазой УЗО не взведется так же

так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.6.2019, 12:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Shturman1 @ 3.6.2019, 14:56) *
так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?

Не подумал. Может быть, надо пробовать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 3.6.2019, 13:06
Сообщение #18





Гости






Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 12:38) *
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?

+1
товарищ дело говорит..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мукасей
сообщение 3.6.2019, 13:28
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 14.4.2019
Пользователь №: 55559



Цитата(Dimka1 @ 3.6.2019, 13:38) *
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа?

Накидав схему становится ясно, что идея закоротки нуля с землей не работает. Срабатывание УЗО будет только в той квартире где и произошло соединение. Если бы идея работала, то любой пробой эл. Плиты или утюга вызвал бы отключение УЗО во всем городе.
Ладно, всем большое спасибо, за консультацию.

Цитата(Shturman1 @ 3.6.2019, 13:56) *
а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно?
Все УЗО не взводятся

так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не?

Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2019, 13:35
Сообщение #20





Гости






Цитата(Мукасей @ 3.6.2019, 13:28) *
...
Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат.

Каким образом? У него нет расцепителей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 7:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены