![]() Групповое отключение автоматов УЗО , Интересное явление. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Групповое отключение автоматов УЗО , Интересное явление. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
Сегодня попросили разобраться с автоматом УЗО в этажном щитке, выключается без причины. Первичный осмотр ничего не дал( в квартире через него идут одни розетки).Но, выяснилось, что ночью УЗО отработали во всем подьезде на одноименной фазе. Другие подьезды не в курсе. Проблему решили откинув нулевую жилу со всех УЗО. Вопрос. Что могло вызвать групповое срабатывание защиты? Дождя итд ночью не было или просто совпадение?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
Что то не вьеду ни как. В случае воровства , должен сработать только у вора, а тут групповое.
Забыл добавить, заземляющая жила есть во всех розетках. И такая идея, если я у себя дома закорочу нулевую жилку и заземляющую, то у соседей УЗО отвалятся или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Возможно что-то "прилетело" из вне (от энергоснабжающей организации).
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
Согласен. УЗО могли сработать из-за скачка напряжения. Скачок напряжения если и был, то он кратковременен и был в прошлом. Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор. Появилась такая версия. У кого то из соседей плита "пробила " на корпус, он заземлен. Пробой произошел ближе к нулевой жиле поэтому явное КЗ отсутствует. Но, нулевая жила соединилась с заземляющей и у всех потребителей через фазную жилу идет 100% тока, а через нулевую 50, остальное через "землю". Разница тока между нулем и фазой вызывает срабатывание УЗО, ему достаточно отличия в 0,03 А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Проверяйте контакты на щитах и в ВРУ, где-то есть точка, на которой ноль в стадии отгорания..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Почему тогда нельзя было вычислить "пробиванта" поочерёдным откидыванием всех УЗО? Т.е. откинув все и подключая по одному.
|
![]() |
|
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ещё вариант: кто-то из жильцов устроил дополнительное соединение рабочего ноля с землей
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Такая же мысль закралась в голову, но как это доказать? разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа? Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.6.2019, 12:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я откинул входную нулевую жилу, а с выхода нуля жилу нагрузки пересадил на корпус щитка. Сейчас через УЗО проходит только фаза и он нормально включается. Не верю. Это или не УЗО или вы где то -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Я провел в доме 30 мин. и УЗО отказывалось взводиться, то есть причина появилась сегодня ночью и сидит до сих пор. а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно? Цитата С проходящей только фазой УЗО не взведется так же так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не? Не подумал. Может быть, надо пробовать. -------------------- |
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа? +1 товарищ дело говорит.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.4.2019 Пользователь №: 55559 ![]() |
разрисуйте схему данной аварийной ситуации хотя бы для двух квартир и покажите на ней как соединение рабочего нуля с землей в квартире одного жильца приведет к отключению узо в квартире другого жильца. Куда токи утечек должны потечь, чтобы сработало УЗО у соседа? Накидав схему становится ясно, что идея закоротки нуля с землей не работает. Срабатывание УЗО будет только в той квартире где и произошло соединение. Если бы идея работала, то любой пробой эл. Плиты или утюга вызвал бы отключение УЗО во всем городе. Ладно, всем большое спасибо, за консультацию. а остальные УЗО, те что сработали, тоже отказываются взводится или не взводится только одно? Все УЗО не взводятся так если УЗО электронное то при отсутвии нуля схема управления УЗО не имеет питания и УЗО превращается в выключатель нагрузки. Не? Думаю, что без нуля УЗО превращается в обычный автомат. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 7:16 |
|
![]() |