Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.5.2019, 14:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите какую мощность можно передать через провод А-95 по 6 кВ длиной 19,5 км?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2019, 15:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Для трёхфазной ВЛ-6 кВ из алюминиевого провода А-95 сечением 95 мм2 и длиной 19,5 км программа "Электрик 7.8" определила мощность 307,6 кВт при силе тока 37 А, cosφ=0,8 и потере напряжения не более 5 %. Но теоретически может быть и больше.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.6.2019, 14:51


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 31.5.2019, 15:24
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Допустимый длительный ток для провода такого сечения 320 А, но при такой нагрузке потери напряжения в линии будут уже очень значительные, так что лучше опираться на числа, указанные Ваней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 31.5.2019, 15:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Valerapol @ 31.5.2019, 15:24) *
...лучше опираться на числа, указанные Ваней.
Доверять программе "Электрик 7.8" нельзя! Там слишком много ошибок, и этот расчёт - тоже не исключение...
Посчитал "на пальцах", и получается, что для потери напряжения не более 5 %, сила тока в этой линии должна быть не более 45 А. Отсюда получаем мощность не более 375 кВт

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 16:10


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.5.2019, 17:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



расчёты в студию

Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2019, 15:34) *
много ошибок

каких?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.6.2019, 5:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Получилось 176кВт
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.6.2019, 11:03
Сообщение #7





Гости






Спасибо форумчане за то, что помогаете. Схема у меня такая: Источник питания: генератор-трансформатор мощностью 3 МВт, еще можно ДЭС подключить 1,3 МВт. Напряжение сети 6 кВ. ВЛ-6 кВ. В конце линии соответственно нагрузка. Я так понимаю скорее всего Ваня Иванов прав, потому что при такой длине линии (19,5 км) передать даже мегаватт мощности будет проблематично и потери напряжения выйдут за пределы 5%. Хотя те же справочники, например Файбисович, утверждают что такую мощность можно передать, правда без указания длины линии)
Ещё такой вопрос уважаемые форумчане. Можно ли будет поднять напряжение в конце линии с помощью установки компенсации реактивки (УКРМ) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2019, 12:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 11:03) *
...Можно ли будет поднять напряжение в конце линии с помощью установки компенсации реактивки (УКРМ) ?
Можно. Получите результат, близкий к показанному в посте #4, где я при грубых расчётах не учитывал реактивное сопротивление ВЛ-6 кВ, а оно практически равно активному (см. расчёты ЛЕША). Поэтому у меня получилась мощность почти в 2 раза больше, чем получил ЛЕША.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.6.2019, 13:12
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 15:03) *
Схема у меня такая: Источник питания: генератор-трансформатор мощностью 3 МВт еще можно ДЭС подключить 1,3 МВт

Вот это и настораживает... Вы студент?
Да хоть 100000 ТВт. (ТераВатт)
20км линии съест все.
Вам подключаемая мощность в конце линии известна? Или Вы пытаетесь что-то вытянуть из 20км ВЛ-6кВ?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.6.2019, 13:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.6.2019, 13:18
Сообщение #10





Гости






Цитата(ЛЕША @ 1.6.2019, 13:12) *
Вот это и настораживает... Вы студент?
Да хоть 100000 ТВт. (ТераВатт)
20км линии съест все.
Вам подключаемая мощность в конце линии известна? Или Вы пытаетесь что-то вытянуть из 20км ВЛ-6кВ?


В том и дело, что необходимо узнать какую мощность можно подключить в конце линии с учетом того, что напряжение будет в допуске.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 1.6.2019, 13:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вариант с поднятием напряжения в начале линии рассматривали?
Тут всё от Ваших "хотелок/возможностей" зависит. Если то всё уже есть, то нужно рассматривать денежную составляющую. icon_biggrin.gif
Что дешевле - УКРМ, повышающий транс. в начале, замена А-95 на больший/ прокладка параллельно...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.6.2019, 13:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 11:03) *
Можно ли будет поднять напряжение в конце линии...
Можно, применив Пункт автоматического регулирования напряжения 6 кВ (перейти по ссылке)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.6.2019, 9:42
Сообщение #13





Гости






Благодарю всех за оказанную помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.6.2019, 12:40
Сообщение #14





Гости






Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% берете потери напряжения, когда ГОСТ 29322-2014 регламентирует 10% ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2019, 13:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ 29322-2014 регламентирует отклонение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 3.6.2019, 5:41
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Можно напряжение в начале линии поднять (например 6,5кВ) если других потребителей в начале на данном трансе нет.