Добрый день. Подскажите какую мощность можно передать через провод А-95 по 6 кВ длиной 19,5 км?
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Для трёхфазной ВЛ-6 кВ из алюминиевого провода А-95 сечением 95 мм2 и длиной 19,5 км программа "Электрик 7.8" определила мощность 307,6 кВт при силе тока 37 А, cosφ=0,8 и потере напряжения не более 5 %. Но теоретически может быть и больше.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.6.2019, 14:51 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Допустимый длительный ток для провода такого сечения 320 А, но при такой нагрузке потери напряжения в линии будут уже очень значительные, так что лучше опираться на числа, указанные Ваней.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...лучше опираться на числа, указанные Ваней. Доверять программе "Электрик 7.8" нельзя! Там слишком много ошибок, и этот расчёт - тоже не исключение... Посчитал "на пальцах", и получается, что для потери напряжения не более 5 %, сила тока в этой линии должна быть не более 45 А. Отсюда получаем мощность не более 375 кВт Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 16:10 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо форумчане за то, что помогаете. Схема у меня такая: Источник питания: генератор-трансформатор мощностью 3 МВт, еще можно ДЭС подключить 1,3 МВт. Напряжение сети 6 кВ. ВЛ-6 кВ. В конце линии соответственно нагрузка. Я так понимаю скорее всего Ваня Иванов прав, потому что при такой длине линии (19,5 км) передать даже мегаватт мощности будет проблематично и потери напряжения выйдут за пределы 5%. Хотя те же справочники, например Файбисович, утверждают что такую мощность можно передать, правда без указания длины линии)
Ещё такой вопрос уважаемые форумчане. Можно ли будет поднять напряжение в конце линии с помощью установки компенсации реактивки (УКРМ) ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Можно ли будет поднять напряжение в конце линии с помощью установки компенсации реактивки (УКРМ) ? Можно. Получите результат, близкий к показанному в посте #4, где я при грубых расчётах не учитывал реактивное сопротивление ВЛ-6 кВ, а оно практически равно активному (см. расчёты ЛЕША). Поэтому у меня получилась мощность почти в 2 раза больше, чем получил ЛЕША. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Схема у меня такая: Источник питания: генератор-трансформатор мощностью 3 МВт еще можно ДЭС подключить 1,3 МВт Вот это и настораживает... Вы студент? Да хоть 100000 ТВт. (ТераВатт) 20км линии съест все. Вам подключаемая мощность в конце линии известна? Или Вы пытаетесь что-то вытянуть из 20км ВЛ-6кВ? Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.6.2019, 13:14 |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вот это и настораживает... Вы студент? Да хоть 100000 ТВт. (ТераВатт) 20км линии съест все. Вам подключаемая мощность в конце линии известна? Или Вы пытаетесь что-то вытянуть из 20км ВЛ-6кВ? В том и дело, что необходимо узнать какую мощность можно подключить в конце линии с учетом того, что напряжение будет в допуске. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вариант с поднятием напряжения в начале линии рассматривали?
Тут всё от Ваших "хотелок/возможностей" зависит. Если то всё уже есть, то нужно рассматривать денежную составляющую. ![]() Что дешевле - УКРМ, повышающий транс. в начале, замена А-95 на больший/ прокладка параллельно...? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Можно ли будет поднять напряжение в конце линии... Можно, применив Пункт автоматического регулирования напряжения 6 кВ (перейти по ссылке)-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Благодарю всех за оказанную помощь!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% берете потери напряжения, когда ГОСТ 29322-2014 регламентирует 10% ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ 29322-2014 регламентирует отклонение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Можно напряжение в начале линии поднять (например 6,5кВ) если других потребителей в начале на данном трансе нет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |