![]() Испытания ручного электроинструмента. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытания ручного электроинструмента. |
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким нормативом или документом указывается обязательная установка (наклеивание) бирок на испытанный ручной инструмент(отвертки, пассатижи и т.д.), необходимый для работ в действующих электроустановках? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, это, как его.... Вы к энергетике какое-то отношение имеете?
Да и название темы не соответствует вопросу.. Вам что нужно? СО 153-34.03.603-2003 Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.4.2019, 10:24 |
![]() |
|
Гость_Fynjy_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Дык, это, как его.... Вы к энергетике какое-то отношение имеете? Да и название темы не соответствует вопросу.. Вам что нужно? СО 153-34.03.603-2003 При чем здесь я и то чем я занимаюсь? Вопрос изложен доходчиво (согласен тема вопроса раскрыта не полностью), знающие люди просьба подсказать, а просто флудильщики пусть идут стороной. Дык, это, как его.... Вы к энергетике какое-то отношение имеете? Да и название темы не соответствует вопросу.. Вам что нужно? СО 153-34.03.603-2003 Эх если бы все было так просто но, инструкция СО 153-34.03.603-2003 ответа на мой вопрос не дает( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вопрос изложен доходчиво (согласен тема вопроса раскрыта не полностью), знающие люди просьба подсказать, Название темы " Испытание ручного электроинструмента" Электроинструмента, Карл.. ![]() установка (наклеивание) бирок на испытанный ручной инструмент(отвертки, пассатижи и т.д.), необходимый для работ в действующих электроустановках? Вы сами-то разницу чувствуете?? Или не знаете? Потому я задал вопрос об отношении к энергетике, а Вы грубите.. Далее смотрим "Инструкцию..." п.1.4.5 На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы... К Вам это не относится. А вот в конце параграфа- Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а такжепредохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Дополню ответ уважаемого коллеги ЛЕША в части, касающейся ручного электроинструмента. Порядок эксплуатации и испытаний ручного электроинструмента (и не только его) регламентируется следующими двумя нормативными документами:
Текст первого документа можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) Полный текст последнего документа можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) Разъяснения по вопросам применения этих Правил приведены здесь (перейти по ссылке) Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 14:46 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 10.2.2017 Пользователь №: 51690 ![]() |
Вот тут сразу возникает вопрос. а эти двое Правил действуют одновременно? Правила по охране труда 2015 г. не отменяют Правила безопасности (с изменениями от 1993 г.)? Я почему спрашиваю, стали разбираться в деталях с нашим вновь принятым специалистом по ОТ и ПБ и нашли некоторые принципиальные нестыковки в обоих Правилах. Особенно, что касается учёта. хранения и выдачи электроинструмента, и его периодической проверки.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Название темы " Испытание ручного электроинструмента" Электроинструмента, Карл.. ![]() Вы сами-то разницу чувствуете?? Или не знаете? Потому я задал вопрос об отношении к энергетике, а Вы грубите.. Далее смотрим "Инструкцию..." п.1.4.5 Пара уточнений: 1. Какую разницу и в чем я должен почувствовать? 2. Вы на чем, в названии темы, вообще зациклились и для чего? Прочитав этот параграф, делаю выод что бирки клеить на РУЧНОЙ инструмент не обязательно( да и не удобно и не практично это) а в удобной форме нужно просто промаркеровать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1. Какую разницу и в чем я должен почувствовать? Разницу между "электроинструментом" и "электрозащитным средством", коим является ручной изолирующий инструмент. 2. Вы на чем, в названии темы, вообще зациклились и для чего? Смотрите выше. Вы же в разделе для профессионалов вопрос задали. Значит, к энергетике имеете отношение.. Да неужто в ЭТЛ испытателем? Ибо испытывать ручной изолирующий инструмент могут только они.. Прочитав этот параграф, делаю выод что бирки клеить на РУЧНОЙ инструмент не обязательно( да и не удобно и не практично это) а в удобной форме нужно просто промаркеровать. Хотелось бы увидеть сие действо. На отвёртке. Или УНН. С учётом ежегодного испытания..Куда очередную маркировку наносить? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Дополню ответ уважаемого коллеги ЛЕША в части, касающейся ручного электроинструмента. Порядок эксплуатации и испытаний ручного электроинструмента (и не только его) регламентируется следующими нормативными документами: ng] Полный текст последнего документа можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) А последний документ отменяет действие предыдушего? Почитав последний, такой информации в нем не нашел( -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А последний документ отменяет действие предыдушего? Не отменяет! Действуют оба документа. См. разъяснения по вопросу применения этих двух Правил, которые добавлены в пост #5. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 12:07 |
|
![]() |