![]() снабжение с 2-х ТП , попинайте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() снабжение с 2-х ТП , попинайте |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть административное здание (дерево, отопление, водопровод). В здании два потребителя, запитаны одной фазой. Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вопрос к эксплуатантам здания.
Где-нить, кто-нить, когда-нить возьмет что-нить оттудо, откуда не надоть... А нули - чисто N? Где-то слышал, что PE от разных вводов в одном здании объединять надо. В целом, сомнительно, имхо. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
... Какие минусы/косяки? Абсолютно заурядная ситуация. При адекватном обслуживающем персонале - никаких минусов... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А нули - чисто N? нет, PEN откуда не надоть... здание небольшое, общее только фойе, где только свет имеется ввиду сдуру возьмут две фазы, посчитав что это одна? При адекватном обслуживающем персонале - которого нет ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата имеется ввиду сдуру возьмут две фазы, посчитав что это одна? Скорее, возьмут фазу отсюда, а ноль "где ближе", а он окажется "оттуда". Что может произойти в этом случае - хз. Никто не скажет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
имеется ввиду сдуру возьмут две фазы, посчитав что это одна? при таком раскладе, не имеет значения как организована схема электроснабжения... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки? Минус тут один: нет возможности обеспечить нормальное электроснабжение этого здания. Установка ПФ - мера вынужденная, хочется надеяться что и временная. Кардинально она проблему не решит, только отодвинет. А косяки наверняка будут, хоть какой квалифицированный персонал будет обслуживать здание. Тут ведь у потребителей позиция простая: у нас свет погас, а у соседей нет! Договариваются "Ваня с Маней", кидают какую-то времянку и радуются. А о времянке благополучно забывают, и что может произойти в дальнейшем? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вышеописанное - вряд ли, это избирком и никто не договорится, ПФ ставится от - шлейф на 10-ке отгорел, провод оборвался, пред на ТП сгорел и т.д., т.е. просто от пропадания одной/двух фаз на время действия ОВБ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Есть административное здание (дерево, отопление, водопровод). В здании два потребителя, запитаны одной фазой. Одному потребителю планируем поставить ПФ-40А (для выбора фазы из трех), подключение ПФ будет уже с другой ТП. Ноли тоже разные. В итоге в здании будут фазы с разных ТП. Какие минусы/косяки? У Вас ситуация схожая с организацией питания потребителей 1_ой категории (АВР + 2 ТП).Где-то в НТД имеется схема по питанию с двух ТП ... точно помню, что эти ТП имеют связь по "нейтрали" ... если Ваши ТП не имеют этой связи Ваш проект (имхо) небезопасен ... хотя можно и на месте их объединить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объединить не проблема
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |