Как я бы сделал (картинки не смотрел - сразу говорю):
1. Свет и слаботочку по потолку, остальное - по полу (в целях экономии провода). 2. Не советую делать вводное УЗО (чтоб квартиру всю выбивало) - дели на 2-3 УЗО всю квартиру по принципу "под УЗО все, кроме стационара (к примеру, кондей, если он подключается "на концы") и отдельных линий, которые на дифах будут (стиралка, к примеру). И дели с умом (чтоб на одном УЗО, к примеру, не было всего освещения (с фонарем возиться) 3. Освещение коридор+комната - 10А, освещение кухни - 10А, с/у - 10А (от распайки тут и освещение, и розетка, и теплый пол), розетки комнаты - 16А, розетки кухни (над столешницей + холодильник) - 16А, варка - 32А, духовка - 16А, вытяжка - 10А, кондей - 10А, стиралка - диф16, бойлер - (диф на конкретную мощность), лоджия - 16 А (там уже с распайки освещение и розетки). 4. 10 А - 1,5 мм2, 16А - 2,5 мм2, 32А - 6 мм2. P/s: 1. Шестерку в 20 гофру один раз затащил, второй раз не смог)) Так что бери лучше следующего порядка. 2. Гофра на потолок серая, под стяжку - оранжевая. 3. Не забыть жилу земли заложить для ванной. Если уж совсем с фанатизмом, то можно и трубы отопления заземлить. Сообщение отредактировал adp - 27.5.2019, 13:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.5.2019 Из: Краснодар Пользователь №: 55715 ![]() |
Ну если вам не жаль денех на лишнее сечение кабеля то это сугубо ваше право. Это речь о сечении 4мм до распред.коробки? Не совсем пойму, предлагаете тянуть до распред.коробок 2,5мм и потом разветвлять? Вы это точно будете делать сами или по вашей схеме будет делать застройщик? Давайте пока решим этот вопрос и от него уже будем плясать. Рассматриваю самый худший исход, где все придется переделывать с нуля. Так же нужно определиться с расположением и мощностью вашего планируемого оборудования. Где будет установлен счётчик? Какая мощность выделена на квартиру? Во входной мощности и счетчиков информации нет и в ближайшее время не появится. Всё оборудование вроде обозначил. Т.е. всё что обозначено на 3D картинке делал я. Это не картинки от застройщика и тому подобное. Самый главный вопрос: расстановку розеток-выключателей с супругой согласовали? А куда водогрей делся на этой картинке? Согласовали. Водогрей в ближайшие планы не входит, в идеале вообще без него обойтись, но исключать возможность его установки тоже нельзя. Как я бы сделал (картинки не смотрел - сразу говорю): ..... 2. Гофра на потолок серая, под стяжку - оранжевая. ..... Спасибо за столь полезный пост, очень полезная информация. ![]() Стяжка и штукатурка будет от застройщика. |
||
![]() |
|||
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Почитайте про расчёт/выбор автоматов которые будут защищать все ваши линии - они считаются по определённому сечению провода. А если у вас сначала толстая жила потом тонкая то смысл расчётов защит теряется.
К тому же поймите правильно - фантазировать по поводу того чего пока нет можно, конечно (вам это даже полезно и интересно), а нам, кхе-кхе, старым уже электрикам как-то не очень хочется. Вон молодёжь резвится - флаг ей в руки. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
... Водогрей в ближайшие планы не входит, в идеале вообще без него обойтись, но исключать возможность его установки тоже нельзя. ... Вот и заложите провода от щитка до предполагаемого места установки водогрея, и никуда их не подключайте, чтоб потом не возиться с прокладкой. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Рассматриваю самый худший исход, где все придется переделывать с нуля... Уважаемый Mr.D! Это самая верная мысль из всего того, что здесь было сказано! ![]() Если хотите всё сделать "по фэн-шую", начинайте собирать объективную информацию по электроснабжению Вашего жилого дома, которая может понадобиться для расчётов электропроводки и правильного выбора аппаратов защиты: 1. Мощность силового трансформатора в кВА, от которого запитан Ваш дом; 2. Материал (медь или алюминий), длина (м) и сечение (мм2) КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4 кВ вашего дома; 3. Какие аппараты защиты планируется установить во ВРУ-0,4 кВ и в этажных щитках; 4. Материал, длина (м) и сечение (мм2) проводников от ВРУ-0,4 кВ до Вашего этажного щитка; 5. Расстояние от этажного щитка до Вашего квартирного щитка; 6. Выделенная мощность в кВт на Вашу квартиру по проекту; 7. Установленная мощность электроприёмников Вашей квартиры в кВт и планируемое расположение (кое-что Вы уже указали). Когда соберёте всю указанную информацию, можно будет начинать проектирование электроснабжения Вашей квартиры с нуля, с учётом всех реальных нагрузок. Желательно опередить электромонтажников "шараш-монтаж конторы", чтобы потом не переделывать после них. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.5.2019 Из: Краснодар Пользователь №: 55715 ![]() |
Почитайте про расчёт/выбор автоматов которые будут защищать все ваши линии - они считаются по определённому сечению провода. А если у вас сначала толстая жила потом тонкая то смысл расчётов защит теряется. А как обычно делают, от щита тянут 2,5мм до распред.коробки, и потом эти же 2,5мм, тянут по розеткам? В целом то, я понимаю, что нагрузить линию идущую до обычных розеток, на 6кВт стандартными бытовыми приборами у меня не получится. (Да-да, если очень захотеть, то конечно можно.) И в данном случае 4мм это перестраховка, но я не могу оценить её объективность. Т.е. если вы мне скажете, что-то типа: "Чувак - не забивай голову лишними сечениями и тяни: 4мм. на бойлер, духовку и варочную панель на 2 конфорки (6мм на 4 конфорки), 2,5мм. на все розетки (не более 2-х розеток на провод до распайки и не более 4-х розеток на саму распайку, так же никаких шлейфовых розеток) 1,5мм. на свет. И Думай как наполнять щит, хотя "adp" тебе многое расписал. Как бы там ни было, штробить стены, крепиться к потолку, собирать распайки, и потом всю эту косу правильно скоммутировать в щит, только ТЕБЕ, всё будет на твоей совести" - то за подобный ответ, я буду только благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Самый главный совет - шли Ваню лесом и его измышления. А-то он научит антифриз в трубу для кабеля заливать
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... так же никаких шлейфовых розеток А это кто напел?Цитата ... всё будет на твоей совести Совесть то здесь при чём? Вы ж себе делаете, а не дяде(ну эт я уж просто от нечего делать, чтоб продолжить разговор т.к. писать пока совсем не о чем) Сообщение отредактировал просто Гоша - 27.5.2019, 20:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ваня Иванов, ну что, совсем скучно стало? Тут то зачем свои 5 копеек сувать?
Mr.D, Вам уже не раз сказали: не делать в коробках распайки кабелей разного сечения. Если в пару слов: - свет 3х1.5 АВ 10А (6А) - розетки 3х2.5 16А (количество розеток не ограничено) Силовые линии рассмотреть отдельно -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
А как обычно делают, от щита тянут 2,5мм до распред.коробки, и потом эти же 2,5мм, тянут по розеткам? В целом то, я понимаю, что нагрузить линию идущую до обычных розеток, на 6кВт стандартными бытовыми приборами у меня не получится. (Да-да, если очень захотеть, то конечно можно.) И в данном случае 4мм это перестраховка, но я не могу оценить её объективность. Т.е. если вы мне скажете, что-то типа: "Чувак - не забивай голову лишними сечениями и тяни: 4мм. на бойлер, духовку и варочную панель на 2 конфорки (6мм на 4 конфорки), 2,5мм. на все розетки (не более 2-х розеток на провод до распайки и не более 4-х розеток на саму распайку, так же никаких шлейфовых розеток) 1,5мм. на свет. И Думай как наполнять щит, хотя "adp" тебе многое расписал. Как бы там ни было, штробить стены, крепиться к потолку, собирать распайки, и потом всю эту косу правильно скоммутировать в щит, только ТЕБЕ, всё будет на твоей совести" - то за подобный ответ, я буду только благодарен. Я ж так и написал)) Просто бери и делай - не ошибёшься. Какие распайки на розетки, если в стяжке все будет? Шлейфом все. Я не помню точно, но, по-моему, максимально шлейфом допускается не более 6 розеток. То есть если розеток в комнате больше, то на них вторую линию пускаешь. Какие ещё вопросы? Мужики, ответьте кто-нибудь мне на вопрос крайний в теме «Вопрос по УЗО», кто знает, - 2 дня уже жду)))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.5.2019 Из: Краснодар Пользователь №: 55715 ![]() |
Вот и заложите провода от щитка до предполагаемого места установки водогрея, и никуда их не подключайте, чтоб потом не возиться с прокладкой. Так он и закладывается, отдельной линией на диф.автомат. Если хотите всё сделать "по фэн-шую", начинайте собирать объективную информацию по электроснабжению Вашего жилого дома, которая может понадобиться для расчётов электропроводки и правильного выбора аппаратов защиты: ..... Хорошо, сейчас возьму листочек и карандаш и отправлюсь к застройщику, со всеми этими требованиями ![]() Важно отметить, что после того как застройщик продал квартиру, вы становитесь ему не интересны, от слова - Совсем, тем более со всякими расспросами. На элементарный запрос плана квартиры, пришлось ждать около двух недель. И то! В итоге! Прислали pdf проект строительства всего дома, от фундамента до крыши. Там и марки бетона, и планировки всех квартир, и вент. каналы и всё всё всё связанное со стройкой. Электрики и водопровода там нет. И я даже представить не могу, что если я дам такой запрос девочке-менеджеру. Тут и ждать 2 месяца придется, и пришлют всю электропроводку квартала. ![]() С нынешними российскими реалиями, хоть бы вообще достроили дом и сдали, а то я размечтался тут - электрику тянуть, ремонт делать ![]() Самый главный совет - шли Ваню лесом и его измышления. А-то он научит антифриз в трубу для кабеля заливать Я вас понял, информацию принял ![]() Если фен-шуй требует антифриз в трубе, значит так тому и быть ![]() ![]() А это кто напел? Ох уж этот ютюб ![]() Ну эт я уж просто от нечего делать, чтоб продолжить разговор т.к. писать пока совсем не о чем Как же не о чем, так и не подсказали, такой вариант имеет право на жизнь? А как обычно делают, от щита тянут 2,5мм до распред.коробки, и потом эти же 2,5мм, тянут по розеткам? 2,5мм. на все розетки (не более 2-х розеток на провод до распайки и не более 4-х розеток на саму распайку, так же никаких шлейфовых розеток) Примечание: В моём понимании "розетки шлейфом", означает, что от одного блока розеток (условно 2шт.), мы тянем вдоль стены провод до следующего блока розеток (условно 2шт.) - так делать нельзя. Все разводки делаем в распред. коробках, и все провода тянем по потолку до следующего вертикального спуска к блоку розеток. Или это не верные мысли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Так он и закладывается, отдельной линией на диф.автомат. Хорошо, сейчас возьму листочек и карандаш и отправлюсь к застройщику, со всеми этими требованиями ![]() Важно отметить, что после того как застройщик продал квартиру, вы становитесь ему не интересны, от слова - Совсем, тем более со всякими расспросами. На элементарный запрос плана квартиры, пришлось ждать около двух недель. И то! В итоге! Прислали pdf проект строительства всего дома, от фундамента до крыши. Там и марки бетона, и планировки всех квартир, и вент. каналы и всё всё всё связанное со стройкой. Электрики и водопровода там нет. И я даже представить не могу, что если я дам такой запрос девочке-менеджеру. Тут и ждать 2 месяца придется, и пришлют всю электропроводку квартала. ![]() С нынешними российскими реалиями, хоть бы вообще достроили дом и сдали, а то я размечтался тут - электрику тянуть, ремонт делать ![]() Я вас понял, информацию принял ![]() Если фен-шуй требует антифриз в трубе, значит так тому и быть ![]() ![]() Ох уж этот ютюб ![]() Как же не о чем, так и не подсказали, такой вариант имеет право на жизнь? Примечание: В моём понимании "розетки шлейфом", означает, что от одного блока розеток (условно 2шт.), мы тянем вдоль стены провод до следующего блока розеток (условно 2шт.) - так делать нельзя. Все разводки делаем в распред. коробках, и все провода тянем по потолку до следующего вертикального спуска к блоку розеток. Или это не верные мысли? В стене горизонтально провод тянуть нельзя. Из-под стяжки провод поднимается к розетке. В розетке соединяются два провода (фаза и ноль), но земля соединяется за розеткой (шлейфом ее делать запрещено). Провод в этой же штробе уходит вниз и горизонтально идёт в стяжке (не ближе 100 мм от стены). И так не более 6 розеток на одном проводе (насчёт количества точно не уверен). Сообщение отредактировал adp - 27.5.2019, 21:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата В стене горизонтально провод тянуть нельзя ... О как! А я не знал - придется на следующей неделе стену с новыми обоями вскрывать и всё переделывать.Цитата ... после того как застройщик продал квартиру, вы становитесь ему не интересны Пиzдёжь и провокация (опять ютубовская? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
О как! А я не знал - придется на следующей неделе стену с новыми обоями вскрывать и всё переделывать. Пиzдёжь и провокация (опять ютубовская? ![]() Ну мы же тут по фен-шую пишем)) Во-первых, горизонтальное штробление запрещено, а во-вторых, это не практично просто стечением времени: забудется - и в провод есть вероятность попасть при сверлежке.. Чисто из таких соображений |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 25.5.2019 Из: Краснодар Пользователь №: 55715 ![]() |
Из-под стяжки провод поднимается к розетке. В розетке соединяются два провода (фаза и ноль), но земля соединяется за розеткой (шлейфом ее делать запрещено). Провод в этой же штробе уходит вниз и горизонтально идёт в стяжке (не ближе 100 мм от стены). И так не более 6 розеток на одном проводе (насчёт количества точно не уверен). Стяжка будет от застройщика, вариант с проводкой по полу отпадает. Я уже писал ранее, но повторюсь. Пиzдёжь и провокация (опять ютубовская? ![]() Уже нет. Если коротко: звонишь 100500 раз застройщику, с тобой общается автоответчик. Потом тебе перезванивает прикрепленная девочка менеджер, интересуется причиной звонка. Позже, перезванивает уже с ответом и отвечает что-то обще-невнятно удовлетворительное. Другое дело - до покупки, такой интерес был, чуть ли не до того, как я поспал, позавтракал и сходил в туалет. В целом, это не критично, главное что процесс идет, и хоть они не успевают по срокам, может подтянутся хотя бы к июлю. А вообще, по теме вопроса, получил различные ответы, подсказки, советы, рекомендации и критику. Всем большое спасибо! ![]() p.s.: это не закрытие темы, а просто благодарность за уделенное время и знания. Осталось добраться до элеткрощита. Может и там что-то поспрашиваю. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
... ... Цитата Во-первых, горизонтальное штробление запрещено, Во-первых - запрещено штробление несущих стен и перекрытий. Во-вторых - если берётесь что-то утверждать, приведите нормативный документ или ссылку на него, подтверждающий Ваше утверждение. Цитата ... а во-вторых, это не практично просто стечением времени: забудется - и в провод есть вероятность попасть при сверлежке. А во-вторых, есть такой документ, называется "Исполнительная схема" - сделали проводку, нанесите ее расположение на чертеже, картинке, кроках и т.п., естественно с указанием размеров от потолка, пола, угла ... В панельных домах проводка идёт в каналах, достаточно легко определяется от распаячных коробок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Во-первых - запрещено штробление несущих стен и перекрытий. Во-вторых - если берётесь что-то утверждать, приведите нормативный документ или ссылку на него, подтверждающий Ваше утверждение. А во-вторых, есть такой документ, называется "Исполнительная схема" - сделали проводку, нанесите ее расположение на чертеже, картинке, кроках и т.п., естественно с указанием размеров от потолка, пола, угла ... В панельных домах проводка идёт в каналах, достаточно легко определяется от распаячных коробок. В Москве - постановление Правительства от 25.10.11 508-пп, Приложение 1, запрещающее горизонтальное штробление. Но даже если бы его и не было, неправильно это. И в отношении конструкций, и в отношении безопасности в быту. Исполниловка? Ну мы же оба понимаем, что она лет через пять не найдётся просто в большинстве семей.. И вообще, по-Вашему, тогда можно и диагонально штробануть, но все указать в исполниловке. Также нужно учитывать, что во многих случаях делаем для новых хозяев. А значит, лучше всегда делать как принято по умолчанию - все только вертикально. Сообщение отредактировал adp - 28.5.2019, 8:09 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 19.4.2019 Пользователь №: 55583 ![]() |
Почему-то не принимает форум мой полный ответ на Ваши возражения. Попробую позже. А пока советую внимательно перечитать пункты 11.4. и 11.12. Я все сказал - особенно касательно "если бы даже и не было нормативов". Переубеждать не собирался. Просто мое мнение, как правильно нужно делать, чтоб потом исключить несчастные случаи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 0:28 |
|
![]() |