Ответьте пожалуйста РУ 0.4Кв - разница показаний в амперах , Привет монтёрам, вопрос таков: при замерах тока в тп ру 0.4 на "о

Гость_Гость_Рамиль_*_*
сообщение 26.5.2019, 11:07
Сообщение #1





Гости






Привет монтёрам, вопрос таков:
при замерах тока в ТП 10/0.4Кв РУ 0.4Кв на "общем" и по фидерам значения сильно разняться, если сложить полученые значения по фидерам, почему??? И в каком процентном соотношении может быть допустимая разница, если таковые допуски предусмотрены...
Если вопрос не понятен, могу перефразировать более подробно. Благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.5.2019, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Рамиль_* @ 26.5.2019, 15:07) *
ТП 10/0.4Кв РУ 0,4Кв

кВ - килоВольт. Не обижайте господина Вольта.
Цитата(Гость_Рамиль_* @ 26.5.2019, 15:07) *
на "общем" и по фидерам значения сильно разняться, если сложить полученые значения по фидерам,

Несимметрия. В нулевом смотрели?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2019, 11:54
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Рамиль_* @ 26.5.2019, 11:07) *
Привет монтёрам, ...

Цитата
при замерах тока в ТП 10/0.4Кв РУ 0.4Кв на "общем" и по фидерам значения сильно разняться ...

Несимметричная нагрузка потребителей из-за однофазных потребителей. Представьте, с ТП запитан многоквартиный жилой дом, 20 жителей включили свет на одной фазе, 20 на другой и 80 на третей, вот и не симметрия. В бытовом секторе симметричных нагрузок не бывает в принципе. Даже на трёхфазном электродвигателе имеется не симметрия.
Цитата
И в каком процентном соотношении может быть допустимая разница ...

Здесь, наверное надо в ПТЭЭП заглянуть, посмотреть допустимые перегрузки силовых трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.5.2019, 12:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.5.2019, 15:54) *
Здесь, наверное, надо в ПТЭЭП заглянуть, посмотреть допустимые перегрузки силовых трансформаторов.

Допустим тр-р 400кВА, 578А номинальный ток. По фазе а- 560А, по фазе в - 3А, по фазе с - 2А.
Причём тут перегрузка?
ТС имеет в виду допустимый "перекос" по току по фазам.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.5.2019, 14:01
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 26.5.2019, 12:08) *
...
ТС имеет в виду допустимый "перекос" по току по фазам.

Так, а чем опасен перекос по току?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 27.5.2019, 8:59
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



А мне показалось, что тс спрашивает почему сумма фидерных токов не равна току на главном рубильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.5.2019, 11:35
Сообщение #7





Гости






Цитата(Valerapol @ 27.5.2019, 8:59) *
... тс спрашивает почему сумма фидерных токов не равна току на главном рубильнике.

Да хотя бы потому, что замер производится не одновременно, нагрузка с течением времени меняется. Это больше для ТС, если его именно это интересовало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.5.2019, 12:13
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У нас преподаватель после темы про векторное сложение в трехфазной системе сказал. "Я на экзамене у вас спрошу, сколько будет 1+1. И если вы мне ответите, что 2, то я вам столько и поставлю". В большинстве случаев коэффициент мощности реальных потребителей не имеет сильного разброса, но все же не стоит забывать, что просто складывать - нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.5.2019, 12:31
Сообщение #9





Гости






Цитата(Pantryk @ 29.5.2019, 12:13) *
У нас преподаватель после темы про векторное сложение в трехфазной системе сказал. "Я на экзамене у вас спрошу, сколько будет 1+1. И если вы мне ответите, что 2, то я вам столько и поставлю". В большинстве случаев коэффициент мощности реальных потребителей не имеет сильного разброса, но все же не стоит забывать, что просто складывать - нельзя.

А может векторное сложение здесь не при чём? Измерил ТС ток, как он выражается: на "общем" фазы "А", а потом у потребителей на этой же фазе "А", ну и просуммировал. А результаты то и не сошлись! И так по всем фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 13:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Рамиль_* @ 26.5.2019, 11:07) *
...при замерах тока в ТП... на "общем" и по фидерам значения сильно разняться, если сложить полученые значения по фидерам, почему???
Потому что всегда существует погрешность измерений, вот и не сходится общее суммарное значение измеренного тока с суммой значений токов, измеренных по отдельным фидерам. Здесь нужно более детально рассматривать метод измерения, каким прибором измеряли, на каких пределах измерений, не было ли влияния посторонних источников, измерения выполнялись одновременно или в разное время и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.5.2019, 14:37


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.5.2019, 14:13
Сообщение #11





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 29.5.2019, 13:57) *
Потому что всегда существует погрешность измерений, вот и не сходится общее суммарное значение измеренного тока с суммой значений токов, измеренных по отдельным фидерам. ...

Ванечка, приплюсуй ещё, пожалуйста не одноврЕменность измерения ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 14:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3918
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.5.2019, 14:13) *
Ванечка, приплюсуй ещё, пожалуйста не одноврЕменность измерения ...
Тоже верное замечание! Внёс поправку в предыдущее сообщение.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.