![]() Прокладка нескольких взаимно-резервируемых кабелей в траншеях-? , Поясните по прокладке кабелей в земле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка нескольких взаимно-резервируемых кабелей в траншеях-? , Поясните по прокладке кабелей в земле? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Ещё раз доброго дня всем!
Вопрос: взаимно-резервируемые кабели как правило прокладываем в разных траншеях с расстоянием между ними 1м. А если несколько групп взаимно-резервируемых кабелей от одного владельца и несколько групп от другого владельца то как проложить? - все взаимнорезервируемые в разных траншеях с расстоянием между ними 1м-? - в двух траншеях с расстоянием между ними 1м несколько взаимно-резервируемых кабелей одного пользователя, и через 0,5м согласно ПУЭ в двух траншеях с расстоянием 1м взаимно-резервируемые кабели второго пользователя - ? основной вопрос - можно ли несколько разных взаимно резервируемых кабелей в две траншеи с расстоянием 1 м между ними класть? Либо на каждую пару резервируемых кабелей надо свои отдельные траншеи? нигде не нашел точного определения. Например несколько кабелей одного владельца взаимно-резервируемые к разным потребителям (трансформаторные подстанции) 1.1, 1.2 к ТП-1; 2.1, 2.2, к ТП-2; 3.1, 3.2 к ТП-3. Разрешено ли класть на совместном участке трассы в одну траншею 1.1, 2.1, 3.1 через метр во вторую 1.2, 2.2, 3.2- ? Или надо 6 траншей делать? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 20.5.2019, 17:58 |
![]() |
|
|
Гость_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ассоциация «Росэлектромонтаж»
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» ..... При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим: Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах. Это все что есть... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» ..... При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим: Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах. Это все что есть... это я знаю, а про несколько взаимно-резервируемых кабелей в траншеях ничего не указано, т.е. если я проложу несколько групп взаимно-резервируемых групп кабелей в двух траншеях с расстоянием не менее 1 м между ними, вроде бы как требование к прокладке взаимно-резервируемых кабелей соблюдается - расстояние между группами кабелей не менее 1м, а вроде бы как и не совсем - то что взаимно-резервируемые кабели должны быть в разных траншеях. Нет точной формулировки как несколько взаимно-резервируемых кабелей прокладывать. Что делать то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Находящиеся в одной траншее кабели не являются взаиморезервируемыми относительно друг друга. Вы себя накручиваете.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прежде чем искать "допускается" (как исключение) сначала нужно найти запрет. Я такого не видел.
При вашем подходе к иным ТП кабелям "не протолкнуться" будет (все через метр?). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Прежде чем искать "допускается" (как исключение) сначала нужно найти запрет. Я такого не видел. При вашем подходе к иным ТП кабелям "не протолкнуться" будет (все через метр?). Я запретов тоже не встречал, огласил вопрос на форуме ввиду отсутствия точных формулировок в правилах. Предполагаю сделать следующим образом \...../_______1м______\...../___0,5м__\../______1м_______\../ взаимно-резервируемые взаимно-резервируемые кабели одного владельца кабели второго владельца Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 21.5.2019, 10:29 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 13:07 |
|
![]() |