Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка нескольких взаимно-резервируемых кабелей в траншеях-? , Поясните по прокладке кабелей в земле?

Dimich-krutan
сообщение 20.5.2019, 16:50
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Ещё раз доброго дня всем!
Вопрос: взаимно-резервируемые кабели как правило прокладываем в разных траншеях с расстоянием между ними 1м.
А если несколько групп взаимно-резервируемых кабелей от одного владельца и несколько групп от другого владельца то как проложить?
- все взаимнорезервируемые в разных траншеях с расстоянием между ними 1м-?
- в двух траншеях с расстоянием между ними 1м несколько взаимно-резервируемых кабелей одного пользователя, и через 0,5м согласно ПУЭ в двух траншеях с расстоянием 1м взаимно-резервируемые кабели второго пользователя - ?

основной вопрос - можно ли несколько разных взаимно резервируемых кабелей в две траншеи с расстоянием 1 м между ними класть?
Либо на каждую пару резервируемых кабелей надо свои отдельные траншеи?
нигде не нашел точного определения.
Например несколько кабелей одного владельца взаимно-резервируемые к разным потребителям (трансформаторные подстанции) 1.1, 1.2 к ТП-1; 2.1, 2.2, к ТП-2; 3.1, 3.2 к ТП-3.
Разрешено ли класть на совместном участке трассы в одну траншею 1.1, 2.1, 3.1 через метр во вторую 1.2, 2.2, 3.2- ?
Или надо 6 траншей делать?

Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 20.5.2019, 17:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_*_*
сообщение 20.5.2019, 23:15
Сообщение #2





Гости






Ассоциация «Росэлектромонтаж»
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»

.....

При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.


Это все что есть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 21.5.2019, 8:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(* @ 20.5.2019, 23:15) *
Ассоциация «Росэлектромонтаж»
Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»

.....

При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.


Это все что есть...

это я знаю, а про несколько взаимно-резервируемых кабелей в траншеях ничего не указано, т.е. если я проложу несколько групп взаимно-резервируемых групп кабелей в двух траншеях с расстоянием не менее 1 м между ними, вроде бы как требование к прокладке взаимно-резервируемых кабелей соблюдается - расстояние между группами кабелей не менее 1м, а вроде бы как и не совсем - то что взаимно-резервируемые кабели должны быть в разных траншеях. Нет точной формулировки как несколько взаимно-резервируемых кабелей прокладывать.
Что делать то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2019, 9:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Находящиеся в одной траншее кабели не являются взаиморезервируемыми относительно друг друга. Вы себя накручиваете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 21.5.2019, 9:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 21.5.2019, 9:11) *
Находящиеся в одной траншее кабели не являются взаиморезервируемыми относительно друг друга. Вы себя накручиваете.


согласен что не являются, вопрос допускается ли группировка таких кабелей - ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2019, 9:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прежде чем искать "допускается" (как исключение) сначала нужно найти запрет. Я такого не видел.
При вашем подходе к иным ТП кабелям "не протолкнуться" будет (все через метр?).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 21.5.2019, 10:28
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 21.5.2019, 9:53) *
Прежде чем искать "допускается" (как исключение) сначала нужно найти запрет. Я такого не видел.
При вашем подходе к иным ТП кабелям "не протолкнуться" будет (все через метр?).


Я запретов тоже не встречал, огласил вопрос на форуме ввиду отсутствия точных формулировок в правилах.

Предполагаю сделать следующим образом
\...../_______1м______\...../___0,5м__\../______1м_______\../
взаимно-резервируемые взаимно-резервируемые
кабели одного владельца кабели второго владельца

Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 21.5.2019, 10:29