Принудительное отключение дифавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Принудительное отключение дифавтомата |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
18.5.2019, 7:45
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат?
|
|
|
|
18.5.2019, 8:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Независимым расцепителем (если есть в серии) либо организацией утечки через сопротивление (что дешевле).
|
|
|
18.5.2019, 8:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
... чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? а контактор использовать не вариант? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
18.5.2019, 8:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Используйте контактор/пускатель.
Это лучше. |
|
|
|
18.5.2019, 10:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.5.2019, 10:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно принудительно отключить дифавтомат. Пример, есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? Сообщение отредактировал -Mike- - 18.5.2019, 11:02 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.5.2019, 11:03
Сообщение
#7
|
Гости |
... есть в наличии датчик температуры у которого при достижении определенного значения температуры срабатывает реле на замыкание. Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? А Вы не задумывались о том, что дифавтомат не предназначен для частой коммутации (включений-отключений)? Тут Вам правильно советуют воспользоваться контактором. |
|
|
|
18.5.2019, 11:12
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.5.2019, 11:36
Сообщение
#9
|
Гости |
Думаю, автор не предполагает частых ручных включений Да кто его знает? Раз есть датчик температуры, значит есть какой-то температурный диапазон, который должен поддерживаться, я так рассуждаю. А вот для чего нужен такой алгоритм: Цитата ... Каким образом их можно подружить, чтобы при замыкании реле вырубался дифавтомат? непонятно. Что потом будет, после отключения дифавтомата? |
|
|
18.5.2019, 11:53
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Такой вопрос возникает у новичков в процессе изготовления самодельных напитков с градусом.
Поверьте, лучше использовать контактор/пускатель. Остальное - в "личку" |
|
|
|
18.5.2019, 12:53
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вот для чего нужен такой алгоритм ... непонятно. Я некогда использовал когда термореле на чайнике прогнило. Сумел найти похожее, но номиналом в 2 раза меньше чем родное.Что потом будет, после отключения дифавтомата? Так Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2019, 12:54 |
|
|
Гость_Гость_* |
18.5.2019, 20:31
Сообщение
#12
|
Гости |
Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? Может глупость спрошу, но ведь когда вилка в розетку будет включена находим фазу на входе и подключили в схему резистр, а потом переподключаем вилку в розетку наоборот т.е. меняем фазу - это сработает? |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
18.5.2019, 20:33
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.5.2019, 21:05
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
19.5.2019, 0:44
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.5.2019, 15:29
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Как рекомендовал в теме Олега - организация по току утечки: между входной фазой УЗО и выходным нулём включить последовательно ограничивающий резистор (5...7кОм 0,25Вт) и замыкающие контакты от термореле. Мне кажется, если термореле будет (в нужный момент) "шунтировать" нулевые, на входе и выходе дифавтомата - гальванической развязки не потребуется.Правда включение УЗО/дифавтомата придётся проводить вручную. P.S. Надёюсь, гальваническая развязка контактов термореле от сети есть? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:37 |
|