Вопрос по узо , Трехфазный щит в частном доме

Ваня Иванов
сообщение 17.5.2019, 16:38
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(adp @ 17.5.2019, 16:26) *
Тут единственное УЗО, которое как раз защищено вводным...
А защищено ли? Вводной автомат "Legrand" на 40 А скорее всего с ВТХ типа "С", т.е. ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Допустим ток нагрузки составляет 4 номинала, т.е. 4 х 40 = 120 А. При таком токе ЭМР не сработает, а тепловой расцепитель сработает не раньше, чем через 40 секунд. А что же будет с УЗО при токе 120 А, сразу сгорит? Скорее всего не сгорит, о чём и говорил выше Бетонщик.
Цитата(adp @ 17.5.2019, 16:26) *
Только интересно мне, что такое "QТ40ЕЗ"
Это обычный выключатель нагрузки, который работает как вводной рубильник и ничего не защищает.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.5.2019, 17:00
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:10) *
Похоже, ещё не все проектировщики знают, что нельзя превышать номинальный ток УЗО... icon_smile.gif
Действительно, а где же Ваня узрел превышение номинала ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
adp
сообщение 17.5.2019, 17:05
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 19.4.2019
Пользователь №: 55583



Еще вопрос тут созрел: в ПУЭ написано четко, что счетчик не устанавливается в температуре ниже 0 либо должен шкаф отапливаться. Но нигде не видел такого. Везде счетчики на опоре в щитах "на коленке". Где подвох?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.5.2019, 17:09
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:38) *
А защищено ли? Вводной автомат "Legrand" на 40 А скорее всего с ВТХ типа "С", т.е. ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Допустим ток нагрузки составляет 4 номинала, т.е. 4 х 40 = 120 А. При таком токе ЭМР не сработает, а тепловой расцепитель сработает не раньше, чем через 40 секунд. А что же будет с УЗО при токе 120 А, сразу сгорит? Скорее всего не сгорит, о чём и говорил выше Бетонщик.
Вообще-то Бетонщик говорил о коммутационной способности. Это , Ваня, когда УЗО замыкает или размыкает свои контакты. При токе нагрузки ничего подобного УЗО не делает.
А претензии к Бетонщику в определении защищенности возникли совсем по другому обстоятельству:
Цитата(Олега @ 16.5.2019, 16:01) *
Автор спросил (#1 и #5) только о правильности выбора номинала при подключении нескольких АВ после УЗО.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.5.2019, 17:13
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 17.5.2019, 17:00) *
Действительно, а где же Ваня узрел превышение номинала ?
На приведённой выше схеме используется "противопожарное" УЗО номиналом 63 А от которого питается квартирный щит с автоматами на 10 А в количестве 8 (восьми) штук и кроме этого ещё 6 (шесть) штук диффавтоматов по 16 А каждый. Считаем: 8 х 10 = 80 А, плюс 6 х 16 = 96 А, но "противопожарное" УЗО всего-то на 63 А и должно непременно сгореть, пока там сработает тепловая защита вводного автомата! Как показывает практика, ЭМР автоматов с ВТХ типа "С" никогда не срабатывают при нагрузке 5 номиналов, а обычно при 7-8 и выше. Это значит, что реально ЭМР вводного автомата на 40 А сработает при токе нагрузки порядка 7 х 40 = 280 А И всё это время (порядка 40 секунд) бедное "противопожарное" УЗО должно терпеть, чтобы не сгореть самому при токе нагрузки 120 А!
Ещё добавлю, никто не проверял расчётные токи однофазного КЗ, может они там вообще меньше 200 А, тогда совсем беда...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.5.2019, 17:18


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.5.2019, 17:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 17:13) *
На приведённой выше схеме используется "противопожарное" УЗО номиналом 63 А от которого питается квартирный щит с автоматами на 10 А в количестве 8 (восьми) штук и кроме этого ещё 6 (шесть) штук диффавтоматов по 16 А каждый. Считаем: 8 х 10 = 80 А, плюс 6 х 16 = 96 А, но "противопожарное" УЗО всего-то на 63 А и должно непременно сгореть, пока там сработает тепловая защита вводного автомата! Как показывает практика, ЭМР автоматов с ВТХ типа "С" никогда не срабатывают при нагрузке 5 номиналов, а обычно при 7-8 и выше. Это значит, что реально ЭМР вводного автомата на 40 А сработает при токе нагрузки порядка 7 х 40 = 280 А И всё это время (порядка 40 секунд) бедное "противопожарное" УЗО должно терпеть, чтобы не сгореть самому при токе нагрузки 120 А!
Ещё добавлю, никто не проверял расчётные токи однофазного КЗ, может они там вообще меньше 200 А, тогда совсем беда...


Там сгорать нечему. При токах выше номинального ток утечки неправильно будет определяться. Во всех остальных случаях даже токи КЗ выдерживает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.5.2019, 17:38
Сообщение #27





Гости






Цитата(adp @ 17.5.2019, 17:05) *
Еще вопрос тут созрел: в ПУЭ написано четко, что счетчик не устанавливается в температуре ниже 0 либо должен шкаф отапливаться. Но нигде не видел такого.
...

Температурный диапазон работы счётчика задаётся производителем, указывается в паспорте счётчика. Пишу по памяти, могу ошибиться, но температурный диапазон счётчиков ПСЧ - от -400 до +600 Цельсия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 17.5.2019, 17:41
Сообщение #28





Гости






Цитата(Dimka1 @ 17.5.2019, 17:37) *
Там сгорать нечему. При токах выше номинального ток утечки неправильно будет определяться. Во всех остальных случаях даже токи КЗ выдерживает.
Об этом я и говорил выше ! smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.5.2019, 18:28
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 17:13) *
ЭМР вводного автомата на 40 А сработает при токе нагрузки порядка 7 х 40 = 280 А И всё это время (порядка 40 секунд) ..
Ваня, докажи что при 7Iн (280А) ТР не сработает за 40 сек. с помощью ВТХ (пусть АВ LR)


Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 17:13) *
.. но "противопожарное" УЗО всего-то на 63 А и должно непременно сгореть, пока там сработает тепловая защита вводного автомата!
Это с какого это должна ? за 40 сек.? Номинальный ток - длительно допустимый


Цитата(Бетонщик @ 17.5.2019, 17:41) *
Об этом я и говорил выше !

Напомню еще раз, вы говорили, что к УЗО номиналом 16А в самый раз подключить три АВ по 10А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 17.5.2019, 18:57
Сообщение #30





Гости






Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:28) *
вы говорили, что к УЗО номиналом 16А в самый раз подключить три АВ по 10А
с коэффициентами спроса (одновременности) 0,5. При этом расчётный суммарный ток нагрузки получается: Iн = 3 х 10 х 0.5 = 15 А smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 17.5.2019, 19:02
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:28) *
Ваня, докажи что при 7Iн (280А) ТР не сработает за 40 сек.
Уважаемый Олега! Вы невнимательно читали, поэтому неправильно меня поняли. Цитирую самого себя:
Цитата
Вводной автомат "Legrand" на 40 А скорее всего с ВТХ типа "С", т.е. ЭМР срабатывает в диапазоне от 5 до 10 номиналов. Допустим ток нагрузки составляет 4 номинала, т.е. 4 х 40 = 120 А. При таком токе ЭМР не сработает, а тепловой расцепитель сработает не раньше, чем через 40 секунд. А что же будет с УЗО при токе 120 А, сразу сгорит? Скорее всего не сгорит, о чём и говорил выше Бетонщик.



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.5.2019, 22:05
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Бетонщик @ 17.5.2019, 18:57) *
с коэффициентами спроса (одновременности) 0,5.
Снова напоминаю:
Цитата(Олега @ 16.5.2019, 19:21) *
Кто или что контролирует спрос на уровне 0,5 ?


Цитата(Бетонщик @ 17.5.2019, 18:57) *
При этом расчётный суммарный ток нагрузки получается: Iн = 3 х 10 х 0.5 = 15 А
Ну, 15.. И что дальше ? Посчитан коэффициент спроса (чисто теоретическая величина) и защитный аппарат адекватного номинала для всех элементов цепи уже можно не устанавливать ? Обосновать можете ?


Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 19:02) *
Уважаемый Олега! Вы невнимательно читали, поэтому неправильно меня поняли. Цитирую самого себя:
Не надо тут цитировать пост #21 ! Я задал вопрос по сообщ. #25, где Ваня разогнался до 280А, которые "должно терпеть" УЗО-терпила. ))
Ваня, у тебя там всякие выкладки, расчеты.. Помоги разобраться с простым вопросом. Коль так обеспокоен способностью к перегрузкам элементов в УЗО номиналом 63А, почему тебя не беспокоит способность к перегрузкам элементов в АВ номиналом 40 А (сверхтерпила?) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2019, 1:00
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ваня Иванов, а где там это превышение номинала, всё таки? Может глянем в паспорт УЗО и требования по выбору автомата защиты?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2019, 8:13
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 1:00) *
Ваня Иванов, а где там это превышение номинала, всё таки?
Может Ваня возмущен превышением Iн УЗО над Iн АВ ? ))
Цитата(Ваня Иванов @ 17.5.2019, 16:10) *
..так делают сплошь и рядом! Достаточно "погуглить" проекты электроснабжения квартир и жилых домов и можно найти массу подобных примеров. Вот один из таких "проектов": ...
Похоже, ещё не все проектировщики знают, что нельзя превышать номинальный ток УЗО... icon_smile.gif
Ваня извинись в теме перед Шолоховым В.А. (разработчик). Этот парень злобноват и непременно сыщет Иванова в Иванове
Главное чтоб не ныл потом про незаслуженно выписанные дюли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 18.5.2019, 11:49
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3828
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 18.5.2019, 8:13) *
Может Ваня возмущен превышением Iн УЗО над Iн АВ ?
Ваня просто привёл характерный пример для ТС, в котором даже слепой увидит превышение суммарного тока групповых АВ (8 шт. по 10 А над номиналом противопожарного УЗО на 63 А! Именно об этом идёт речь и не надо передёргивать...
Цитата(Олега @ 18.5.2019, 8:13) *
Ваня извинись в теме перед Шолоховым В.А. (разработчик)...
Не вижу, за что я должен извиняться. За выявленные "косяки" в "проекте"? Могу ещё накопать, так что не мне надо будет извиняться, а г-ну Шолохову В.А. придётся извиниться перед Заказчиком, которому он втюхал сырой "проэкт" !
Цитата(Олега @ 18.5.2019, 8:13) *
Этот парень злобноват и непременно сыщет Иванова в Иванове. Главное чтоб не ныл потом про незаслуженно выписанные дюли.
А как я злобноват многие уже знают! Я уже и сам намерен сыскать в Москве г-на Шолохова В.А. и потолковать с ним с глазу на глаз. Главное, чтобы после этого г-н Шолохов В.А. не ныл потом! А за меня не волнуйтесь, Ваня ещё никогда не ныл и ни на кого не кляузничал Модераторам и Главному Админу, а также ни на кого не заводил никаких делишек и не требовал забанить...



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2019, 14:11
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
Ваня просто привёл характерный пример для ТС, в котором даже слепой увидит превышение суммарного тока групповых АВ (8 шт. по 10 А над номиналом противопожарного УЗО на 63 А! Именно об этом идёт речь и не надо передёргивать...
Ваня, не было никакого передергивания, это шутка, прикол, комические куплеты.. ты не въехал.
Слепой увидит, что в приведенной схеме УЗО 63А защищено АВ 40А от перегрузки возможным суммарным током групповых автоматов. Даже если их будет не 8 шт., а 100 шт.


Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
Не вижу, за что я должен извиняться. За выявленные "косяки"..
Так ведь нет никакого косяка !


Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
А как я злобноват многие уже знают! Я уже и сам намерен сыскать в Москве г-на Шолохова В.А. и потолковать с ним с глазу на глаз. Главное, чтобы после этого г-н Шолохов В.А. не ныл потом!
Ваня, ты чо, на разборки ездишь ? Кому-то из местных фонарик уже приладил ? Так бы сразу и говорил , а то я же не в курсе..


Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
А за меня не волнуйтесь, Ваня ещё никогда не ныл
Это Ваня-то никогда не ныл, что его шпыняют, пендаляют и унижают незаслуженно ? У тебя флешку пора менять, Ваня !


Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
..ни на кого не кляузничал Модераторам ..
Используй правильно слова, дружок. К начальству обратились (некоторое количество участников) лишь после неоднократного увещевания тебя на страницах многих тем, где ты и ухом не повел. Может я тебе что-то недотолковал в личке ? раз ты снова гоношишься по этому вопросу (честно надеялся - вникнешь).


Цитата(Ваня Иванов @ 18.5.2019, 11:49) *
Могу ещё накопать,..
Правда, штоль ? Такого как ты уже накопал - не мудрено.. Ну давай жги ещё..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 18.5.2019, 15:56
Сообщение #37





Гости






Вступлюсь за Ваню Иванова. Вопрос ТС был следующий:
Цитата(adp @ 16.5.2019, 9:50) *
на вводе трехполюсный 25 автомат, далее ... на гребенках первым будет УЗО 16 А.
Вопрос: это самое УЗО в указанной схеме считается защищенным вводным автоматом? Иными словами, корректно будет подключить на него количество автоматов, по суммарному номиналу превышающее номинал 16А?

Я ему ответил, что ничего страшного при этом не произойдёт и УЗО не сгорит, даже если к нему будет подключено несколько автоматов с суммарным номиналом немного больше номинала УЗО. Ваня привёл похожий пример, с той лишь разницей, что в приведенной им схеме номинал вводного автомата меньше номинала УЗО. Но в той проектной схеме суммарный номинал нижестоящих автоматов тоже превышает номинал УЗО и это УЗО может некоторое время находиться под нагрузкой, превышающей его номинал! Как уже говорилось выше, ничего страшного в этом нет. Ничего при этом не сгорит (конечно, если все остальные параметры схемы рассчитаны правильно, например, сечение электропроводки и ток однофазного КЗ, а также правильно выбраны номиналы и типы АВ).
Если же руководствоваться принципами ТС, то в показанной Ваней схеме номинал УЗО должен быть не менее 176 А (т.е. не менее суммы номиналов всех групповых АВ), однако так никто не делает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.5.2019, 23:39
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вообще то, УЗО сгорит в Вашем примере.... а так, ничего страшного.
Проверено, УЗО 16/0.03 под АВ 25А долго не живёт.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2019, 0:33
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Бетонщик @ 18.5.2019, 15:56) *
Если же руководствоваться принципами ТС, то в показанной Ваней схеме номинал УЗО должен быть не менее 176 А (т.е. не менее суммы номиналов всех групповых АВ), однако так никто не делает...
1. Не компостируйте нам мозг. Это позиция не ТС, а Вани Иванова. Именно ему по барабану наличие перед 63-амперным УЗО автомата номиналом 40А .
2. Вам не защищать Ванюшку впору, а выяснять отношения. Ваша позиция прямо противоположна - по барабану завышенный номинал АВ, который должен бы защищать УЗО от сверхтоков перегрузки
3. Галантерейщик и кардинал бетонщик и Ваня Иванов - это сила. Хотя и тянут каждый в свою сторону icon_biggrin.gif



Цитата(savelij® @ 18.5.2019, 23:39) *
Проверено, УЗО 16/0.03 под АВ 25А долго не живёт.
Так еще не факт, что АВ25А надумает сработать при 35А ))


Цитата(Бетонщик @ 18.5.2019, 15:56) *
.. несколько автоматов с суммарным номиналом немного больше номинала УЗО.
Сумма номиналов 30А, что на чуток больше 16А.
С учетом того, что АВ 10А при 10А вовсе не должны срабатывать - на сколько этот чуток вырастет ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.5.2019, 0:33
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Бетонщик_*)
с коэффициентами спроса (одновременности)
Вообще-то это не одно и то же..... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 12:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены