Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Аварийное освещение , Выбор оборудования.

Snorri
сообщение 15.5.2019, 6:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Здравствуйте.
Необходимо выполнить аварийное освещение на неотапливаемом объекте.
Проблема в том, что аварийные светильники до -10, -15, а у нас по региону темп. -37.
И не могу я таких светильников найти...
Есть вариант с уличным ИБП, но там цена около 100 тыс получается.
Думал про генератор, но его либо утеплять/охлаждать надо, либо модульная станция снова дорого получается.
Может посоветуете что-нибудь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 8:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А что вы имеете ввиду освещение.
Это таблички выход или полноценное освещение от резервного источника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 15.5.2019, 8:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Полноценное освещение и таблички тоже - засада и с тем и с другим.
Хотя аварийные светильники (таблички) на -37 я тоже не увидел...
аварийные светильники выход и -> тоже до -10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 9:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну насчет светильников вот тут посмотрите https://www.ledsvet.ru/promishlennie-ulichn...uss-100-expert/
пишут -60 +45.

И тут https://1zs.ru/?utm_source=yandex&utm_m...902#rec68537234
А насчет источника питания, у вас там во обше есть напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.5.2019, 10:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Snorri @ 15.5.2019, 6:03) *
Есть вариант с уличным ИБП, но там цена около 100 тыс получается.
Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или готовый(что дороже) и будет вам счастье ))

Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2019, 10:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snorri
сообщение 15.5.2019, 10:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2019
Пользователь №: 55576



Цитата(Олега @ 15.5.2019, 11:05) *
Зачем вам уличный ИБП ? Поставьте внутри помещения в отдельной коробке (дешевле) или](что дороже) и будет вам счастье ))

похоже, что самое то... в термобокс только его засуну с прочей электрикой - размеров он не больших

Цитата(гудвин 30 @ 15.5.2019, 10:35) *
Ну насчет светильников вот тут посмотрите
пишут -60 +45.
И тут
А насчет источника питания, у вас там во обше есть напряжение.

я говорил об аварийных светильниках, котрые имеют встренный аврийный источник питания и работаю в режиме ожидания

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 15.5.2019, 10:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А зачем в каждом светильнике свой ИПБ их ведь можно все соединить параллельно и за питать от одного источника.

Я так понимаю раз вы хотите ав освещение то наверно и противопожарные датчики тоже будите ставить с пультом управления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 3:32