![]() Гудит трансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Гудит трансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 ![]() |
Господа, нужно экспертное мнение из серии "что это было". Читал интернеты, спрашивал людей, понять что просиходит - не могу.
Проблема: есть садовое товарищество, в нём обычная КТП 10/0.4, иногда(!) гудит трансформатор. Не как обычно гудит трвнсформатор - уууу а прям ГУДИТ-ГУДИТ Если серьёзно, то прям очень громко гудит, кусты трясутся, разговаривать рядом тяжело. Случается редко, но регулярно. Как-то это неправильно. Хочу понять причину. Немного занимательных фактов: - Трансформатор 160квт - Все предохранители (по высокой) целы - Трансформатор ТГ, не течёт, масло в норме - Все потребители однофазные - Обрыва нуля нет - Замыканий, деревьев, обрывов в сети 0.4 нет - В момент гула напряжение в сети 0.4 сильно гуляет в сторону понижения, 170-200 вольт. По одной или всем фазам - неизвестно. - В момент гула срабатывает автоматика на "плохое качество" напряжения, скорее всего на аномалию по частоте. - В момент гула потребление незначительное - общий счётчик показывает потребление 170вт (кт=60), ток по фазам на каждом фидере в районе 4-10 А. - В момент гула сильного перекоса фаз нет, ток в нуле по каждому фидеру не превышает 8 А, при этом в штатном режиме, на майские праздники запросто бывает 25А по одному фидеру (при этом гудит "как обычно"). - Частичное отключение нагрузки (2 из трех фидеров) гул не убирает, становится сильно тише, но всё равно гудит. Полное отключение нагрузки гул убирает, но всё равно, субъективно, как-то странно гудит даже на холостом ходу. Всё что знал - написал. Готов слушать теории. Спасибо!
Причина редактирования: стенгазета удалена
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну, во-первых, жалоба модераторам. За ЖЖЖ и УУУ
Во-вторых, начинать нужно с питающего напряжения. РЛНД рядом? В тёмное время суток дуги не видать? А может быть проблема по "высокой" в начале питающей линии? Сварочный аппарат работает... А может..... наговорить два жд состава можно.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.4.2018 Пользователь №: 53938 ![]() |
Во-вторых, начинать нужно с питающего напряжения. РЛНД рядом? В тёмное время суток дуги не видать? Буквы понимаю, слова нет. Как это проверить? Я стою рядом с трансформатором, он гудит. Сварочный аппарат работает... При отключённой нагрузке и малых токах?А может быть проблема по "высокой" в начале питающей линии? Ну, так и я могу....А может..... наговорить два жд состава можно.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
- В момент гула срабатывает автоматика на "плохое качество" напряжения, скорее всего на аномалию по частоте. Отклонение частоты от 50 Гц невозможно, а вот искажение формы вполне. Кто то "гадит" в сеть, потребляя не по синусоиде. Какой нибудь тиристорный самопальный "регулятор", или совсем "китайский". Это как раз и может проявляться нехарактерным гулом, именно на малой потребляемой мощности. Как уже советовали, пройдитесь по питающей линии с осмотром на предмет плохого контакта в шлейфах, разъединителях и т.п. Нагрев, искрение. Хотя бы до ближайшей ТП, в сторону начала ВЛ. Гудит ли соседняя ТП вместе с вашей в одно время. Так же странный гул могут вызывать внутренние, развивающиеся дефекты в ТП. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |