Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
lelik1
сообщение 10.5.2019, 8:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Господа, нужно экспертное мнение из серии "что это было". Читал интернеты, спрашивал людей, понять что просиходит - не могу.
Проблема: есть садовое товарищество, в нём обычная КТП 10/0.4, иногда(!) гудит трансформатор.
Не как обычно гудит трвнсформатор - уууу
а прям ГУДИТ-ГУДИТ

Если серьёзно, то прям очень громко гудит, кусты трясутся, разговаривать рядом тяжело. Случается редко, но регулярно. Как-то это неправильно. Хочу понять причину.

Немного занимательных фактов:
- Трансформатор 160квт
- Все предохранители (по высокой) целы
- Трансформатор ТГ, не течёт, масло в норме
- Все потребители однофазные
- Обрыва нуля нет
- Замыканий, деревьев, обрывов в сети 0.4 нет
- В момент гула напряжение в сети 0.4 сильно гуляет в сторону понижения, 170-200 вольт. По одной или всем фазам - неизвестно.
- В момент гула срабатывает автоматика на "плохое качество" напряжения, скорее всего на аномалию по частоте.
- В момент гула потребление незначительное - общий счётчик показывает потребление 170вт (кт=60), ток по фазам на каждом фидере в районе 4-10 А.
- В момент гула сильного перекоса фаз нет, ток в нуле по каждому фидеру не превышает 8 А, при этом в штатном режиме, на майские праздники запросто бывает 25А по одному фидеру (при этом гудит "как обычно").
- Частичное отключение нагрузки (2 из трех фидеров) гул не убирает, становится сильно тише, но всё равно гудит. Полное отключение нагрузки гул убирает, но всё равно, субъективно, как-то странно гудит даже на холостом ходу.

Всё что знал - написал. Готов слушать теории. Спасибо!
Причина редактирования: стенгазета удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.5.2019, 8:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Ну, во-первых, жалоба модераторам. За ЖЖЖ и УУУ
Во-вторых, начинать нужно с питающего напряжения. РЛНД рядом? В тёмное время суток дуги не видать?
А может быть проблема по "высокой" в начале питающей линии?
Сварочный аппарат работает...
А может..... наговорить два жд состава можно..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik1
сообщение 10.5.2019, 10:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2018
Пользователь №: 53938



Цитата(ЛЕША @ 10.5.2019, 8:59) *
Во-вторых, начинать нужно с питающего напряжения. РЛНД рядом? В тёмное время суток дуги не видать?
Буквы понимаю, слова нет. Как это проверить? Я стою рядом с трансформатором, он гудит.

Цитата(ЛЕША @ 10.5.2019, 8:59) *
Сварочный аппарат работает...
При отключённой нагрузке и малых токах?

Цитата(ЛЕША @ 10.5.2019, 8:59) *
А может быть проблема по "высокой" в начале питающей линии?
А может..... наговорить два жд состава можно..
Ну, так и я могу....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.5.2019, 10:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(lelik1 @ 10.5.2019, 8:39) *
- В момент гула срабатывает автоматика на "плохое качество" напряжения, скорее всего на аномалию по частоте.

Отклонение частоты от 50 Гц невозможно, а вот искажение формы вполне. Кто то "гадит" в сеть, потребляя не по синусоиде. Какой нибудь тиристорный самопальный "регулятор", или совсем "китайский". Это как раз и может проявляться нехарактерным гулом, именно на малой потребляемой мощности.
Как уже советовали, пройдитесь по питающей линии с осмотром на предмет плохого контакта в шлейфах, разъединителях и т.п. Нагрев, искрение. Хотя бы до ближайшей ТП, в сторону начала ВЛ. Гудит ли соседняя ТП вместе с вашей в одно время.
Так же странный гул могут вызывать внутренние, развивающиеся дефекты в ТП.
Вернуться в начало страницы