Доброго дня коллеги!
Периодически сталкиваюсь с проблемой организации прокладки кабелей в стесненных условиях.
Обычно для кабельной канализации используются колодцы ж.б. типа КСС-5 с заводом в них пучка ПНД-труб.
Но технологии не стоят на месте появились пластиковые колодцы - более компактные - типа вот таких - https://spb.polimer-group.com/catalog/tovar...ommunikacionnyy

В описании пишут что колодцы полностью герметичные (крышки завинчивающиеся), и места занимают гораздо меньше, спускаться в них не нужно а только открыл крышку на расстоянии вытянутых рук произвел необходимые операции по соединению кабелей и завинтил обратно.

Хотел поинтересоваться использовал ли кто-нибудь подобные колодцы на практике?

У меня задача сделать подвод кабеля к опорам охранного освещения (основные и резервные кабели чередуются через опору) в земляном коридоре шириной 1м по газону. Если идти в траншеях то получится две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. колодцы КСС-5 не помещаются. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях.
Кто чем может подсобить?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 8.5.2019, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimich-krutan @ 8.5.2019, 8:52) *
Хотел поинтересоваться использовал ли кто-нибудь подобные колодцы на практике?

Использовали похожие для прокладки оптического кабеля. Получилось вполне хорошо, хотя времени прошло мало(год) и выводы делать преждевременно... для силового, на мой взгляд, он маловат...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 14:09
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 8.5.2019, 8:52) *
...две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях.
Насколько я понял, у вас каждая опора питается своим отдельным кабелем? Не слишком ли жирно? Вы не пробовали рассмотреть вариант питания опор шлейфом, т.е. когда один и тот же кабель используется для питания всех опор одной группы освещения. В итоге вам потребуется проложить всего 2 кабельные линии: одна кабельная линия для питания опор основного освещения, а вторая - для питания опор резервного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 8.5.2019, 15:02
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Бетонщик @ 8.5.2019, 14:09) *
Насколько я понял, у вас каждая опора питается своим отдельным кабелем? Не слишком ли жирно? Вы не пробовали рассмотреть вариант питания опор шлейфом, т.е. когда один и тот же кабель используется для питания всех опор одной группы освещения. В итоге вам потребуется проложить всего 2 кабельные линии: одна кабельная линия для питания опор основного освещения, а вторая - для питания опор резервного.

несовсем так, на каждый участок опор (примерно 15 шт) идут два кабеля и шлейфом питаются через одну от разных секций (кабель в разных траншеях), всего 4 таких участка, вдоль периметра, соответственно 8 кабелей - по 4 в каждой траншее + два кабеля на питание шкафов управления охраной периметра (они шлейфом также через 1 питаются)
Освещение периметра делится на участки которые по отдельности должны включаться, отсюда и такое кол-во кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 8.5.2019, 15:24
Сообщение #5





Гости






Так бы сразу и сказали! Теперь всё понятно. Здесь я вижу только единственный нестандартный вариант: прокладывать кабели не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. друг над другом. Тогда Вы сможете уложиться в отведённый коридор шириной 1 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 8.5.2019, 15:49
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Бетонщик @ 8.5.2019, 15:24) *
Так бы сразу и сказали! Теперь всё понятно. Здесь я вижу только единственный нестандартный вариант: прокладывать кабели не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. друг над другом. Тогда Вы сможете уложиться в отведённый коридор шириной 1 м.

в траншее это не допустимо, надо канализацию делать причем компактную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.5.2019, 17:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а почему не допустимо?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2019, 23:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так в ПУЭ написано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 9:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 8.5.2019, 23:57) *
Так в ПУЭ написано.
Читаю и глазам своим не верю! Наш уважаемый Олега ссылается на "лохматые", устаревшие и неправильные ПУЭ, или это другой Олега... icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.5.2019, 15:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 8.5.2019, 15:49) *
в траншее это не допустимо, надо канализацию делать причем компактную.
Так и проложите Ваши кабели в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, при этом трубы можно расположить в вертикальной плоскости, руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6:



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2019, 7:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 9:38) *
Читаю и глазам своим не верю! Наш уважаемый Олега ссылается на "лохматые", устаревшие и неправильные ПУЭ, или это другой Олега... icon_smile.gif
Удивление Вани вызвано исключительно его нежеланием осознать, что он живет в эпоху технического регулирования, и стойким непониманием как и какие НД ныне использовать icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2019, 9:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 15:13) *
.. в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, .. руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6:
ПУЭ-6 (действующие главы): ...
2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы (в т.ч. и негорючие трубы из самозатухающего ПВХ пластиката)...
Мало того, что Ваня приписал в пункт ПУЭ своё собственное изречение в скобочках..
Он еще и негорючую ПВХ трубу миру представил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.5.2019, 9:51
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кончечно нужно посчитать по потерям, но есть вариант запитать 3 участка одним кабелем с включением пофазно. А оставшийся другим. Если по опорам у вас TN-C, так и вообще одним можно обойтись. итого -2 рабочих и -2 резервных, уже проще втискивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.5.2019, 10:35
Сообщение #14





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 8.5.2019, 8:52) *
...
У меня задача сделать подвод кабеля к опорам охранного освещения (основные и резервные кабели чередуются через опору) в земляном коридоре шириной 1м по газону. Если идти в траншеях то получится две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м.
...

Можно поподробнее, как вы считали расстояния между кабелями? Согласно ПУЭ, "2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.5.2019, 11:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 10.5.2019, 9:08) *
Он еще и негорючую ПВХ трубу миру представил.
За что купил, за то и продал! (перейти по ссылке)
Мне не надо объяснять разницу между негорючими трубами и трубами, не поддерживающими горение. Так ли это важно при их прокладке в земле? icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2019, 11:51
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2019, 11:12) *
За что купил, за то и продал!
Мне не надо объяснять разницу между негорючими трубами и трубами, не поддерживающими горение.
Оказывается это необходимо, раз тиражируешь чушь с сайтов торгашей.


Цитата(Ваня Иванов @ 10.5.2019, 11:12) *
Так ли это важно при их прокладке в земле? icon_smile.gif
Так ведь не я это рекомендовал. Выясняй целесообразность у Иванова Вани..
Цитата(Ваня Иванов @ 9.5.2019, 15:13) *
проложите Ваши кабели в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.5.2019, 9:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Олега @ 10.5.2019, 7:49) *
Удивление Вани вызвано исключительно его нежеланием осознать, что он живет в эпоху технического регулирования, и стойким непониманием как и какие НД ныне использовать icon_wink.gif

...одни пенсы на форуме... icon_sad.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2019, 11:36
Сообщение #18





Гости






Цитата(Ixtim @ 11.5.2019, 9:38) *
...одни пенсы на форуме... ...

Поздравляю со званием пенсионера, раз вы тоже на форуме! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2019, 21:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18121
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 11.5.2019, 9:38) *
...одни пенсы на форуме...
..и вьюноши зеленые. Остальные вкалывают (дача, халтура) или отдыхают ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 13.5.2019, 9:40
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2019, 10:35) *
Можно поподробнее, как вы считали расстояния между кабелями? Согласно ПУЭ, "2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ..."


считал с учетом расстояений между кабелями 100мм - на 5 кабелей траншея ориентировочно 600мм шириной, две таких траншеи 1200мм + 1м расстояние между ними - 2,2м - ширина коридора.
Вернуться в начало страницы