Доброго дня коллеги!
Периодически сталкиваюсь с проблемой организации прокладки кабелей в стесненных условиях. Обычно для кабельной канализации используются колодцы ж.б. типа КСС-5 с заводом в них пучка ПНД-труб. Но технологии не стоят на месте появились пластиковые колодцы - более компактные - типа вот таких - https://spb.polimer-group.com/catalog/tovar...ommunikacionnyy В описании пишут что колодцы полностью герметичные (крышки завинчивающиеся), и места занимают гораздо меньше, спускаться в них не нужно а только открыл крышку на расстоянии вытянутых рук произвел необходимые операции по соединению кабелей и завинтил обратно. Хотел поинтересоваться использовал ли кто-нибудь подобные колодцы на практике? У меня задача сделать подвод кабеля к опорам охранного освещения (основные и резервные кабели чередуются через опору) в земляном коридоре шириной 1м по газону. Если идти в траншеях то получится две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. колодцы КСС-5 не помещаются. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях. Кто чем может подсобить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Хотел поинтересоваться использовал ли кто-нибудь подобные колодцы на практике? Использовали похожие для прокладки оптического кабеля. Получилось вполне хорошо, хотя времени прошло мало(год) и выводы делать преждевременно... для силового, на мой взгляд, он маловат... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. Ищу альтернативный способ прокладки в стесненных условиях. Насколько я понял, у вас каждая опора питается своим отдельным кабелем? Не слишком ли жирно? Вы не пробовали рассмотреть вариант питания опор шлейфом, т.е. когда один и тот же кабель используется для питания всех опор одной группы освещения. В итоге вам потребуется проложить всего 2 кабельные линии: одна кабельная линия для питания опор основного освещения, а вторая - для питания опор резервного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Насколько я понял, у вас каждая опора питается своим отдельным кабелем? Не слишком ли жирно? Вы не пробовали рассмотреть вариант питания опор шлейфом, т.е. когда один и тот же кабель используется для питания всех опор одной группы освещения. В итоге вам потребуется проложить всего 2 кабельные линии: одна кабельная линия для питания опор основного освещения, а вторая - для питания опор резервного. несовсем так, на каждый участок опор (примерно 15 шт) идут два кабеля и шлейфом питаются через одну от разных секций (кабель в разных траншеях), всего 4 таких участка, вдоль периметра, соответственно 8 кабелей - по 4 в каждой траншее + два кабеля на питание шкафов управления охраной периметра (они шлейфом также через 1 питаются) Освещение периметра делится на участки которые по отдельности должны включаться, отсюда и такое кол-во кабеля. |
![]() |
|
|
Гость_Бетонщик_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Так бы сразу и сказали! Теперь всё понятно. Здесь я вижу только единственный нестандартный вариант: прокладывать кабели не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. друг над другом. Тогда Вы сможете уложиться в отведённый коридор шириной 1 м.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Так бы сразу и сказали! Теперь всё понятно. Здесь я вижу только единственный нестандартный вариант: прокладывать кабели не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, т.е. друг над другом. Тогда Вы сможете уложиться в отведённый коридор шириной 1 м. в траншее это не допустимо, надо канализацию делать причем компактную. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а почему не допустимо?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так в ПУЭ написано.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Так в ПУЭ написано. Читаю и глазам своим не верю! Наш уважаемый Олега ссылается на "лохматые", устаревшие и неправильные ПУЭ, или это другой Олега... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
в траншее это не допустимо, надо канализацию делать причем компактную. Так и проложите Ваши кабели в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, при этом трубы можно расположить в вертикальной плоскости, руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6:-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читаю и глазам своим не верю! Наш уважаемый Олега ссылается на "лохматые", устаревшие и неправильные ПУЭ, или это другой Олега... Удивление Вани вызвано исключительно его нежеланием осознать, что он живет в эпоху технического регулирования, и стойким непониманием как и какие НД ныне использовать ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб, .. руководствуясь при этом следующими пунктами ПУЭ-6: Мало того, что Ваня приписал в пункт ПУЭ своё собственное изречение в скобочках.. ПУЭ-6 (действующие главы): ... 2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы (в т.ч. и негорючие трубы из самозатухающего ПВХ пластиката)... ![]() Он еще и негорючую ПВХ трубу миру представил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Кончечно нужно посчитать по потерям, но есть вариант запитать 3 участка одним кабелем с включением пофазно. А оставшийся другим. Если по опорам у вас TN-C, так и вообще одним можно обойтись. итого -2 рабочих и -2 резервных, уже проще втискивать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... У меня задача сделать подвод кабеля к опорам охранного освещения (основные и резервные кабели чередуются через опору) в земляном коридоре шириной 1м по газону. Если идти в траншеях то получится две траншеи в каждой 5 кабелей с расстоянием 1м между ними (основные, резервные), уже коридор более 2м. ... Можно поподробнее, как вы считали расстояния между кабелями? Согласно ПУЭ, "2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ..." |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Он еще и негорючую ПВХ трубу миру представил. За что купил, за то и продал! (перейти по ссылке) Мне не надо объяснять разницу между негорючими трубами и трубами, не поддерживающими горение. Так ли это важно при их прокладке в земле? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
За что купил, за то и продал! Оказывается это необходимо, раз тиражируешь чушь с сайтов торгашей.Мне не надо объяснять разницу между негорючими трубами и трубами, не поддерживающими горение. Так ли это важно при их прокладке в земле? Так ведь не я это рекомендовал. Выясняй целесообразность у Иванова Вани.. ![]() проложите Ваши кабели в блоках, сделанных из гладких негорючих ПВХ-труб |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Удивление Вани вызвано исключительно его нежеланием осознать, что он живет в эпоху технического регулирования, и стойким непониманием как и какие НД ныне использовать ![]() ...одни пенсы на форуме... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Можно поподробнее, как вы считали расстояния между кабелями? Согласно ПУЭ, "2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; ..." считал с учетом расстояений между кабелями 100мм - на 5 кабелей траншея ориентировочно 600мм шириной, две таких траншеи 1200мм + 1м расстояние между ними - 2,2м - ширина коридора. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |