Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Транзит через гостиничный номер

Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 21.3.2008, 12:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте все. Мне в наследство достался проект гостинице, после его изучения понял, что горизонтальные распределительные кабели идут транзитом по гостиничным номерам за подвесным потолком в мет. коробе. Закралось предчувствие, что так делать нельзя, но в нормативах запрета не нашел. Пожалуйста поделитесь опытом в данной ситуации, или подскажите нормативы где написано - можно или нельзя. Заранее огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hladogen
сообщение 16.4.2008, 17:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10964



В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ
Ну а в принципе это не запрещается
И еще я думаю что данный прект будет не совсем по душе у эксплуатации(Если потолок не разборный типа армстронга )


--------------------
Весь мир икра и люди в ней икринки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.4.2008, 18:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 17.4.2008, 9:22
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(savelij @ 16.4.2008, 19:52) *
Вполне допустимое решение. А эксплуатации, по моему, это по-барабану... Ну а в случае аварийной ситуации, тут уж не важно где потолок разбирать. ИМХО

Как это по-барабану???? А если нужно будет кинуть дополнительный кабель или еще какие-нить работы, что всех постояльцев гостиницы выселять? Ведь придется ходить из номера в номер и в каждом разбирать потолок, по моему необходимо все это дело перенести в какое-нибудь общественное место, в коридор, хол или что там есть!
Цитата
В ПУЭ есть такой пункт по поводу прокладки кабелей(Магистральных Линий) под подвесным потолком что они должны быть ЗАМЕНЯЕМЫМИ

Да есть такой пункт! 7.1.32. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов - в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых и трудносгораемых материалов - в винипластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а также кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей? Я думаю что здесь нужно рассматривать не только технический аспект но и экономический, ведь выходит так что без выселения жильцов и нет этой самой возможности замены кабеля!


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.4.2008, 9:42
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 Grej
Под эксплуатацией я не подразумевал дополнительные монтажные работы, поэтому так и сказал (про барабан icon_wink.gif) .
Цитата
А как обеспечить возможность замены проводов и кабелей?
Это уже ремонтные работы и производить их всё одно придётся с выселением жильцов, но может и всех...
Цитата
кабели идут транзитом по гостиничным номерам за подвесным потолком в мет. коробе.


Конечно, группы и магистрали проложить по коридору практичней, но в нём может не оказаться подвесного потолка . Мы же не знаем задумки архитектора. А короба в гостинице смотрятся не так, как в офисах и на производстве.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 17.4.2008, 10:26
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(savelij @ 17.4.2008, 10:42) *
2 Grej
Конечно, группы и магистрали проложить по коридору практичней, но в нём может не оказаться подвесного потолка . Мы же не знаем задумки архитектора. А короба в гостинице смотрятся не так, как в офисах и на производстве.
ИМХО

Да, кстате! такое очень часто и бывает что в комнатах подвесные потолки, а коридор стараются сделать как можно выше. Согласен )))


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..