Добрый день! помогите советом!
Трехвазный ввод в квартиру. В щитке в подъезде стоит АВ 3п на 20А , затем счетчик и противопожарное УЗО на 25А 300мА. Планируется в распределительном щитке в квартире сделать тоже ВВОД, затем 3 УЗО под каждую фазу и под каждым узо по 4 группы АВ. так же есть фото квартирного щита от застройщика Вопрос , как такая схема? 1 фаза - УЗО;духовой шкаф - Розетки м/комната + гостиная+коридор - розетки спальня - вет кухня ВВОД 2 фаза - УЗО;стиральная машина - розетки c/у - посудомоечная машина - Свет санузел 3 фаза - УЗО;варочная панель - розетки кухня - свет м/комната + гостиная+коридор - Свет спальня на сколько надо ставить вводной автомат в квартиру и УЗО , учитывая данные в подъездном щитке. Заранее спасибо за помощь Сообщение отредактировал stastya - 6.5.2019, 15:48
Эскизы прикрепленных изображений
|
||||
![]() |
|||||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для начала стоит посмотреть на свою варочную поверхность, допускает ли она двухфазное подключение. В противном случае, при активном пользовании варочной поверхностью, на этой фазе не стоит более подключать какие либо устройства...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В щитке в подъезде стоит АВ 3п на 20А , затем счетчик и противопожарное УЗО на 25А 300мА. на сколько надо ставить вводной автомат в квартиру и УЗО , учитывая данные в подъездном щитке. Заранее спасибо за помощь Зачем их дублировать? Поставь обычный рубильник или в крайнем случае автомат на ток, не менее подъездного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
вводной автомат в квартирном щите не менее 20 А (трехполюсный естественно). Если будет меньше вы себя будете ограничивать по мощности, если больше то роль автомата как защитного аппарата будет утеряна и он будет играть роль простого рубильника. Я бы просто посоветовал на вводе в квартиру установить выключатель нагрузки на ток 40А. УЗО берите на 40А, 30 мА не прогадаете
Есть нюанс с варочной поверхностью. Какая мощность варочной планируется? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
stastya, На вводе поставьте ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
И помимо варочной панели надо смотреть духовой шкаф. Какая моща у них и какое питание: 1 или 3 фазное. Есть еще нюансы... Живой мастер на месте, от начала и до завершения работ, лучше интернетного... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55637 ![]() |
А чем он Вас не удовлетворяет? Наполнение, щита квартирного, можете показать? Крайнее фото из первого сообщения stastya, На вводе поставьте ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ. И помимо варочной панели надо смотреть духовой шкаф. Какая моща у них и какое питание: 1 или 3 фазное. Есть еще нюансы... Живой мастер на месте, от начала и до завершения работ, лучше интернетного... Варочная панель планируется на 2 комфорки . 2.9-3.2 Квт . Дух шкаф аналогично, мощность около 3Квт Прикрепил план квартиры с делением на зоны и планируемые линии. и варочная и духовой планируются однофазные, кабель 2.5 кв. и автоматы на 16А, в связи с чем еще один вопрос. Если в дальнейшем решим поменять две комфорки на 4 , может есть смысл сразу к варочной панели проложить кабель 4 кв, пока что оставить автомат на 16А, а если все таки поменяем через несклько лет , то просто поменять автомат с 16А на 20А По поводу живого мастера... мастер делает ремонт под ключ , и он мастер "на все руки" , как вы думаете, много ли он знает тонкостей на каждо этапе ремонта... Сообщение отредактировал stastya - 7.5.2019, 10:58
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Если в дальнейшем решим поменять две комфорки на 4 , может есть смысл сразу к варочной панели проложить кабель 4 кв, пока что оставить автомат на 16А, а если все таки поменяем через несклько лет , то просто поменять автомат с 16А на 20А Заложить кабель то можно но варочная на 4 конфорки это уже 7 кВт и ток (если подключать на одну фазу) будет в районе 32 А. Вы просто не сможете пользоваться одновременно всеми конфорками, потому что будет срабатывать автомат перед счетчиком 20 А. Я бы на вашем месте сделал так. Если уж думать о перспективе 4 конфорной варочной, то я бы сделал отдельный трехфазный (пятижильный) кабель от квартирного щита под защитой отдельного 4-полюсного дифавтомата на 20 А. Сечение кабеля взял бы 5х4 (можно и 5х2,5). Когда у вас будет 2 канфорочная варочная вы используете только одну фазу для подключения. Когда появиться мощная варочная вы подключаете её на две или три фазы (смотря от модели). В этом случае вы ничего в щите не переделываете и никаких дополнительных кабелей не прокладываете. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |