Поставить в место автомата дифавтомат.
|
|
|
5.5.2019, 16:41
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2019 Пользователь №: 55630 |
А можете подсказать чем именно опасно? Если только это несложно в объяснении.
Что лучше поставить дифавтомат или делать как на втором рисунке? |
|
|
|
|
5.5.2019, 16:48
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.5.2019, 11:20
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А можете подсказать чем именно опасно? Если только это несложно в объяснении. Что лучше поставить дифавтомат или делать как на втором рисунке? Вообще-то правилам безопасного как устройства, так и эксплуатации электроустановок посвящены целые книги, обучающие курсы и много-много тем, уже существующих на этом форуме. Если коротко и "несложно", то в вашем случае: 1. Фаза и нуль приходят с опоры воздушной линии, правильно? На практике нередки случаи, когда при ремонте или реконструкции линии монтажники могут поменять местами провода, идущие к вам в дом. Теоретически такого не должно случаться (в старых нормах вообще запрещалось заземлять без зануления), но на практике бывает, и подобные случаи описаны на форуме. Тогда при включении насосной станции автоматом корпус окажется под фазой, и совсем не факт, что сработает автомат, ведь заземления никакого нет, а тока утечки на землю (если гидроаккумулятор стоит на земле, но часто на деревянной рамке) не хватит до 16А, чтобы автомат сработал. Таким образом, под напряжением окажется не только насос, но и вода, текущая в пластиковых трубах прямо в рот жаждущему попить водички из крана, стоя босиком на траве. 2. Более вероятный случай. Фаза и нуль не перепутаны, но отсырела изоляция (например), и появилась утечка тока с обмотки двигателя на корпус. В этом случае, как и в предыдущем, корпус окажется под наапряжением, но ток утечки будет меньше 16А, и автомат на сработает. Кстати, а зачем там автомат защиты двигателя аж на 16А? Самым дешевым оказался в магазине? Какова мощность насоса, написанная на шильдике? Что лучше поставить? 1. Двухполюсный автомат на правильно рассчитанный ток, скажем, С6А. 2. После него УЗО с током утечки не более 30мА (улавливаете разницу с 16А при утечке на землю?) . Дифавтомат в этом случае - плохо, т.к. в большинстве дифавтоиатов нулевой полюс N не имеет защиты по току, а фаза и нуль здесь могут быть перепутаны как при монтаже, так и при эксплуатации. 3. Сделать заземление насоса. Если скважина выполнена металлической трубой - то заземлить на трубу (отличный естественный заземлитель). Если пластиковой, то забить в землю прямо в кессоне (шахте) скважины металлический уголок только для насоса, если не хотите "копать" полноценный контур для дачи. ИМХО |
|
|
6.5.2019, 14:44
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2019 Пользователь №: 55630 |
Спасибо.
1. Посмотрю что написано на насосе подберу двухполюсный автомат. 2. Подберу УЗО Подскажите пожалуйста как будет выглядеть схема подключения узо и двух полюсного автомата что то не пойму как это выглядит |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.5.2019, 14:58
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Зо основу берём схему №2 с заземлением.
УЗО ставится "ниже" автомата по схеме, между автоматом и насосом. Фаза и нуль заходят с автомата сверху в УЗО, а снизу УЗО фаза и нуль идут на насос. |
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.5.2019, 10:55
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо. 1. Посмотрю что написано на насосе подберу двухполюсный автомат. 2. Подберу УЗО Пожалуйста. И про заземление не забудьте, хотя бы метровый штырь в землю рядом с насосом. Без заземления УЗО не будет выполнять все свои функции в полном объёме. У меня, например, УЗО помогло вовремя выявить попадание воды в обмотку (через кабельный ввод клеммной коробки - залило сверху немного). Таким образом избежал сгорания обмотки и дорогостоящей перемотки. Разобрал, просушил (пару лет назад давал фото, как это сделать в домашних условиях) и вуаля. УЗО и заземление себя уже многократно окупило. |
|
|
7.5.2019, 13:33
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2019 Пользователь №: 55630 |
Спасибо всем.
Будем делать заземление и устанавливать УЗО |
|
|
|
|
11.5.2019, 21:24
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
опасно. кстати- третий провод (заземление)- если заземления нет- то никуда присоединять не надо.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.5.2019, 21:52
Сообщение
#12
|
|
Гости |
опасно. кстати- третий провод (заземление)- если заземления нет- то никуда присоединять не надо. Не забывайте, Вы отвечаете "чайнику", поэтому лучше обосновать свои выводы и объяснить это "чайнику". А так - пустое сотрясение воздуха, которое может загнать "чайника" в тупик. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|