Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
chainik_mar
сообщение 1.5.2019, 20:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 55618



Всем доброго дня.
Прилагаю фото своего щитка, вопросы c профи:
1) правильно ли я пониманию, что розетка не подключена к заземлению?
2) купил обычный одинарный автомат, нужно его установить и подключить к нему исходящий кабель, но не могу разобраться как это сделать, прошу вашего совета.
3) верно ли собран щиток в целом?
Заранее благодарю за ответы!

Сообщение отредактировал chainik_mar - 1.5.2019, 20:19
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
768 x 895 (89.55 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.5.2019, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(chainik_mar @ 1.5.2019, 20:18) *
1) правильно ли я пониманию, что розетка не подключена к заземлению?
Правильно.
Цитата
2) купил обычный одинарный автомат, нужно его установить и подключить к нему исходящий кабель, но не могу разобраться как это сделать, прошу вашего совета.
Сдвиньте по дин_рейке розетку вправо, на его место однополюсной автомат - фазу подключать (заранее выключив вводной).
Цитата
3) верно ли собран щиток в целом?
Крассаво, но не правильно.
ОПС_ы надо бы в отдельный ящик - они могут и взорваться. Не понятно, пошто их только три? Можно еще "докопаться" к их подключению к "земле".
Кажется занизили сечение "нуля", после счетчика - проблематично для организации tn-c-s (если другие условия позволяют).

Сообщение отредактировал off.open - 2.5.2019, 8:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.5.2019, 9:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



1. Земля от ВЛЭП подключается на ГЗШ, а от туда уже вовсюда.
2. PE и N могут быть подключены на корпус и под кожухом розетки.
3. УЗИП можно и здесь оставить, ничто не запрещает, если уж бахнут - и что?
4. А вот 3 заземляющих проводка под 1 болт не очень хорошо. Я бы одну большую шину PEN вместо двух N прямо на корпус поставил, более надёжное и правильное решение.
5. Автомат на вводе 32А!

Сообщение отредактировал Слава - 2.5.2019, 9:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
chainik_mar
сообщение 8.5.2019, 1:18
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.5.2019
Пользователь №: 55618



Цитата(Слава @ 2.5.2019, 9:03) *
1. Земля от ВЛЭП подключается на ГЗШ, а от туда уже вовсюда.
2. PE и N могут быть подключены на корпус и под кожухом розетки.
3. УЗИП можно и здесь оставить, ничто не запрещает, если уж бахнут - и что?
4. А вот 3 заземляющих проводка под 1 болт не очень хорошо. Я бы одну большую шину PEN вместо двух N прямо на корпус поставил, более надёжное и правильное решение.
5. Автомат на вводе 32А!


5. 32А - это мало или много, почему? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 9:15
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены