![]() Как подключить автомат в щиток и исходящий кабель к автомату |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как подключить автомат в щиток и исходящий кабель к автомату |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2019 Пользователь №: 55618 ![]() |
Всем доброго дня.
Прилагаю фото своего щитка, вопросы c профи: 1) правильно ли я пониманию, что розетка не подключена к заземлению? 2) купил обычный одинарный автомат, нужно его установить и подключить к нему исходящий кабель, но не могу разобраться как это сделать, прошу вашего совета. 3) верно ли собран щиток в целом? Заранее благодарю за ответы! Сообщение отредактировал chainik_mar - 1.5.2019, 20:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
1) правильно ли я пониманию, что розетка не подключена к заземлению? Правильно.Цитата 2) купил обычный одинарный автомат, нужно его установить и подключить к нему исходящий кабель, но не могу разобраться как это сделать, прошу вашего совета. Сдвиньте по дин_рейке розетку вправо, на его место однополюсной автомат - фазу подключать (заранее выключив вводной).Цитата 3) верно ли собран щиток в целом? Крассаво, но не правильно. ОПС_ы надо бы в отдельный ящик - они могут и взорваться. Не понятно, пошто их только три? Можно еще "докопаться" к их подключению к "земле". Кажется занизили сечение "нуля", после счетчика - проблематично для организации tn-c-s (если другие условия позволяют). Сообщение отредактировал off.open - 2.5.2019, 8:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
1. Земля от ВЛЭП подключается на ГЗШ, а от туда уже вовсюда.
2. PE и N могут быть подключены на корпус и под кожухом розетки. 3. УЗИП можно и здесь оставить, ничто не запрещает, если уж бахнут - и что? 4. А вот 3 заземляющих проводка под 1 болт не очень хорошо. Я бы одну большую шину PEN вместо двух N прямо на корпус поставил, более надёжное и правильное решение. 5. Автомат на вводе 32А! Сообщение отредактировал Слава - 2.5.2019, 9:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2019 Пользователь №: 55618 ![]() |
1. Земля от ВЛЭП подключается на ГЗШ, а от туда уже вовсюда. 2. PE и N могут быть подключены на корпус и под кожухом розетки. 3. УЗИП можно и здесь оставить, ничто не запрещает, если уж бахнут - и что? 4. А вот 3 заземляющих проводка под 1 болт не очень хорошо. Я бы одну большую шину PEN вместо двух N прямо на корпус поставил, более надёжное и правильное решение. 5. Автомат на вводе 32А! 5. 32А - это мало или много, почему? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 9:15 |
|
![]() |