сообщение 30.4.2019, 10:24
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Проверяли термостат. подключали к контактам вилку. провод земли от вилки прикрепляли к стержню термостата. включали в розетку, касались стержнем земли - выбивает узо. проблема с термостатом? на стержне у него земля?
Термостат такой.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 30.4.2019, 10:25
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 78%
Прикрепленное изображение
1200 x 800 (57.17 килобайт)
 Уменьшено до 78%
Прикрепленное изображение
1200 x 800 (34.35 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SergJan_*_*
сообщение 30.4.2019, 12:17
Сообщение #42





Гости






Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 9:18) *
Дык, когда все таки?
Электронагреватель - другой прибор (масляный радиатор).

Вы бы поточнее описывали...
А просто вилку перевернуть на 180 градусов и в розетку воткнуть.. Пробовали?


Поточнее покажу картинками
(заодно отвечу на следующее сообщение - какой именно термостат.

!!!ТУТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДВЕ КАРТИНКИ НО залогиневшись не могу просто писать сообщения, а как гость - не могу втавлять ссылки на картинки или просто ссыллки!!!


вот так подключал провода из вилки.
Включал в розетку, касался стержнем земли (турба, корпус титана) - срабатывает узо.
А теперь срабатывает с новым термостатом, когда ставлю термостат на место, и креплю землю к корпусу - так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки. (причём автомат на эту розетку может быть выключен при этом)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.4.2019, 12:18
Сообщение #43





Гости






Термостат без проблем можно найти по артикулу 691217
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 30.4.2019, 12:22
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17) *
!!!ТУТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДВЕ КАРТИНКИ НО залогиневшись не могу просто писать сообщения, а как гость - не могу втавлять ссылки на картинки или просто ссыллки!!!


 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (132.61 килобайт)


 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (195.83 килобайт)


Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.4.2019, 12:30
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 16:17) *
так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки. (причём автомат на эту розетку может быть выключен при этом)

Во наговорили.... Надо по порядку.. Во-первых что подразумеваете под словом "УЗО"
Во вторых нужно либо нарисовать, либо фотки щитка, узо, нагревателя...
У Вас тестер есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.4.2019, 12:38
Сообщение #46


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_SergJan_* @ 30.4.2019, 12:17) *
ставлю термостат на место, и креплю землю к корпусу - так же выбивает узо - уже при касании вилкой розетки.

А вариант контакта N и РЕ ниже УЗО не рассматривался? В таком случае отключение происходит только при наличии рабочего тока.
Если N и L поменять местами, то отключение будет уже по КЗ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 30.4.2019, 12:50
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Вот с шитком, узо, и т.п. я точно не очень дружу. Приезжал электрик проверял щиток, землю в розетке, пробовал переподключать по другой схеме что то в щитке - всё норм.
Он однозначно сказал что там всё норм, ничего менять не надо, и предлагаю это быть может взять пока за истину.
Доказательством ещё может служить что в ту же розетку - включали масляный радиатор - ничего не выбивает.
Теперь ещё раз по порядку.
1. Щекотала вода при включённом водонагревателе. Решил избавиться от этой проблемы, был уверен что дело в ТЭН - купил новый, начал менять. что обнаружилось:
2. провод земли от вилки водонагревателя был не подключён к корпусу - а просто заизолированным висел внутри корпуса (постарались какие то умельцы до)
3. Вскрыл розетку, в ней земля есть.
4. Розетка специально обозначена под нагреватель, есть отдельный автомат на неё.
5. Поменял ТЭН, прикрепил землю к корпусу нагревателя.
6. Автомат на розетку водонагревателя ВЫКЛЮЧЕН. Включаю вилку водонагревателя в розетку (по впечатлениям при касании земли вилки, земли розетки выбивает УЗО. (двухполюсного)
7. Расстроился, начал искать электрика, приехал, как описал вышел перепровил тестором и ещё какими то приборами все, копался и так и сяк в щитке, подключали к розетки другие приборы, что то делали в обход - короче он железно сказал дело в водонгревателе.
8. Разобрали его опять, начали думать и гадать что.
9. Вытащили теромстат из фланца с ТЭНом.
10. Подключили вилку как положено к теромостату, прикинули (подскажите так ли это) что стержень термостата так же является землей, прикрепили землю к нему.
 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (195.83 килобайт)
 Уменьшено до 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (132.61 килобайт)

11. включили просто термостат в руках, в розетку вилку идущую к нему, и касаемся стержнем термостата корпуса титана (земли) срабатывает опять УЗО - электрик говорит точно термостат - меняй.
12. радостный нахождению поломки, покупаю новый термостат. подключаю так же только вилку к нему, землю к стержню, касаюсь корпуса стержнем термостата - не выбило. (не уверен в этом шаге,коснулся не титана а наконечника водопроводной трубы, которая сама труба пластиковая, но наконечник подключён к титану, думаю сегодня ещё раз попробовать)
13. радостный собираю всё на место - цепляю землю уже к корпусу титана, всё как положено.
14. начинаю включать вилку в розетку - выбивает УЗО. я в шоке, не знаю на что думать. Поменял уже в водонагревателе всё. Опускаются руки, куда копать?!

На счёт вилку подключить другой стороной - вы серьёзно? это что то изменит?



Цитата(Roman D @ 30.4.2019, 12:38) *
А вариант контакта N и РЕ ниже УЗО не рассматривался? В таком случае отключение происходит только при наличии рабочего тока.
Если N и L поменять местами, то отключение будет уже по КЗ.

Мне кажется (тут уже не очень скажу так ли, что проверял электрик) но по моему отключалось в обоих случая.

Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 13:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.4.2019, 12:56
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 16:50) *
На счёт вилку подключить другой стороной - вы серьёзно?

Вполне...
Ради эксперимента.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.4.2019, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 30.4.2019, 13:03
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(ЛЕША @ 30.4.2019, 12:56) *
Вполне...
Ради эксперимента.

Ну я конечно проверю, а какие то ещё наставления будут?
правильно ли я проверяю "целостность" термостата, включая в розетку вилку, с подключёнными проводами от неё к клеммам термостата, а землю вещаю на стержень термостата -и касаюсь из заземления (корпуса водонагревателя)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.4.2019, 13:23
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 12:50) *
1. Щекотала вода при включённом водонагревателе. ..Решил избавиться от этой проблемы, был уверен что дело в ТЭН - купил новый, начал менять. что обнаружилось:.... выбивает УЗО.


В инструкции к водонагревателю написано про применение УЗО?


Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 12:50) *
а какие то ещё наставления будут?


Попробуй подключить к земле без УЗО. Щекотка током от воды пропала?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2019, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 30.4.2019, 14:18
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 13:23) *
В инструкции к водонагревателю написано про применение УЗО?




Попробуй подключить к земле без УЗО. Щекотка током от воды пропала?


Мне кажется УЗО это тема априори которая должна быть в электрощите.

А что если что то пойдёт не так, короткое замыкание, а всё включено в обход УЗО - мне потом пожар тушить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.4.2019, 14:53
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 14:18) *
А что если что то пойдёт не так, короткое замыкание, а всё включено в обход УЗО - мне потом пожар тушить?


При КЗ, либо при чрезмерном токе утечки автомат отобьет. Коротнуть может между фазой и нулем и УЗО не спасет.
УЗО это допзащита, а противопожарное УЗО - это фантазии пожарников. В инструкции к водогрею требуют заземление, а не УЗО.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.4.2019, 16:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 30.4.2019, 17:58
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Смущает, что когда даже автомат на эту розетку вырублен, и втыкаешь вилку от водонагревателя в розетку, срабатывает УЗО

Сообщение отредактировал SergJan - 30.4.2019, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 30.4.2019, 18:46
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SergJan @ 30.4.2019, 17:58) *
Смущает, что когда даже автомат на эту розетку вырублен, и втыкаешь вилку от водонагревателя в розетку, срабатывает УЗО


Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания).
УЗО сработало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.4.2019, 23:52
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором.

На всякий случай расцветка проводов в вилке.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 63%
Прикрепленное изображение
712 x 485 (78.2 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 6.5.2019, 9:41
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) *
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания).
УЗО сработало?


А поподробней, как через лампу перемыкать? приделать два провода к лампе накаливания, и контакты замкнуть на землю и ноль?
что должно произойти.
Вилку титана я не проверял, как ни странно. надо и в правду посмотреть всё ли в ней так.
Другой мощный электроприбор (электронагреватель масляный не выбивает УЗО при подключении к этой розетке.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:16
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



Добрый день!

Нагреватель THERMEX вырубил пакетник, при повторном включении то же самое. При подключении в ту же розетку через удлинитель (метров 40) пакетник не вырубается, но греется кабель удлинителя. Что происходит и что делать?

Спасибо..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:20
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Сначала рассказать что такое пакетник


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:27
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



УЗО в щитке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:30
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9242
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И что тогда непонятного? Оно мягко намекает на то что пора бы починить ваш термекс шмермекс.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник